等电位连接施工的具体要求
来源:电工天下时间:2022-07-05 06:13:00 作者:老电工手机版>>
总等电位连接一般设置在地下设备层的配电室内,在配电室内便于接线的位置装设等电位连接端子板,通过接地干线在至少两处以上与接地体可靠连接。建筑物内需要做等电位连接的设施,用连接导体接至等电位连接端子板或就近与接地干线连接。
等电位连接施工要求
变压器的中性点、低压供配电系统的中性线(N线)、电气设备接地保护线(PE线)直接接在总等电位连接端子板上。其他非电气系统的金属装置,如电梯轨道、吊车、金属地板、金属门框架、设施管道、电缆桥架等大尺寸的金属物体,应以最短路径接在最近的等电位接地干线上或其他已做了等电位连接的金属物体。各导电物体之间宜附加多次互相连接。
对于高度超过20m的建筑物,在地面以上垂直每隔不大于20m处,连接端子板应与引下线连接。如图2,为建筑物设备层总等电位连接平面图。

图:总等电位连接平面图
1、电缆等电位连接
金属铠装电力电缆、电话电缆等的金属外皮,进户穿墙保护套管等应做等电位连接。先用圆抱箍与电缆的金属外护层紧固,然后用25mm×4mm的镀锌扁钢接地干线焊接。保护套管应用防水油膏填实,防止漏水。电缆等电位连接安装做法,如图3。

图:电缆等电位连接安装做法
2、计量表或阀门等电位连接
给水管、煤气管等通常带有计量表或者阀门,等电位连接时应在计量表或阀门处作跨接,跨接线可用 25mm×4mm 的镀锌扁钢,也可用 6mm2的铜芯软绞线。计量表或阀门等电位连接如图4。

图:计量表或阀门等电位连接
3、金属管道等电位连接
建筑物内的金属管道、装有金属外壳排风机、空调器的金属门、窗框或靠近电源插座的金属门、窗框以及距外露可导电部分伸臂范围内的金属栏杆、吊顶龙骨等金属体需做等电位连接。
金属管道的等电位连接线或跨接线可焊接,不能焊接的用管卡连接。金属管道的等电位连接方法如图5。

图:金属管道的等电位连接
(a)单根钢管;(b)多根并列钢管
4、金属线管等电位连接
配电金属线管、金属线槽、电缆桥架等应作等电位连接。等电位连接处应悬挂警告性告示牌,警告牌由白色塑料制成,上面印有红色字样。金属线管等电位连接如图6,接地警告性告示牌如图7。

图:多根金属线管等电位连接

图:接地警告牌
相关文章等电位接地和保护接地有什么区别

等电位接地和保护接地的区别如下:等电位接地只有一点和主接地网相接,以保证接地网各处电位一致,等电位接地只接工作接地。保护接地可以直接和主接网相接,所有的设备外壳、金属构筑物都接于保护接地。
时间:2022-08-29 06:10:17
家中装有地线漏保为什么还要装等电位

卫生间等电位是一种安全用电的保护措施,它是将卫生间内地面以及其他人体可能触碰的部位的电位水平一致。使用导线将卫生间内金属管件、花洒、龙头、地漏、混水阀等部位连为一体,即便因某种原因导致卫生间某一部位带电。
时间:2022-08-29 06:06:18
卫生间的等电位联结端子箱的作用

在卫生间中的等电位联结端子箱是做什么用的,它相当于总等电位,卫生间的等电位就是局部等电位,那么卫生间等电位的做法有哪些,在制作时需要注意哪些问题,下面具体来看下。
时间:2022-08-27 06:21:18
卫生间等电位能不能与插座接地线连接

有网友问卫生间等电位能否与插座接地线连接,具体分析如下:家中已接入地线,卫生间的专用地线从楼房钢筋入地,在这两处地线上测量都为相同的零电压,所以习惯称卫生间二次入地的专用地线为"等位线"。
时间:2022-08-27 06:21:18
装修时卫生间等电位有必要保留吗?

在家庭装修时卫生间是装修中的重点之一,在卫生间中的等电位有必要保留吗,很多住户会有这个疑问,有人认为卫生间的等电位联结箱必须暴露在外,不能用瓷砖将其覆盖,究竟是否合理,下面来看下。
时间:2022-08-27 05:50:11
等电位连接的作用,等电位连接与地线连接的区别

有关等电位连接的知识,等电位连接的作用是什么,其主要作用是防止发生触电事故的发生,那么等电位连接与地线连接有什么区别,在防止触电事故方面有什么不同,具体参考如下。
时间:2022-08-25 06:11:03
卫生间装修时怎么装等电位

在装修时卫生间中怎么安装等电位,具体方法及要求如下:等电位是什么,如有大地、地线、楼房钢筋等,相互之间用电压档测量电压均为零,即为等电压,下面具体来看下。
时间:2022-08-22 06:23:03
等电位端子箱要不要自己接线

在等电位端子箱中需要自己接线吗,具体分析如下:在用电线路中等电位是将各种可导电的金属外壳连接在一起并可靠接地,相互之间只传电位没电位差,也就是不传递电流,让人体整体身处其中也不会触电。
时间:2022-08-21 19:08:52





