家装电线穿管配线要求_线管配线的注意事项
来源:电工天下时间:2020-01-01 10:15:37 作者:老电工手机版>>
有关家装电线穿管配线要求与注意事项,电线穿线是把绝缘导体由配电箱穿过配线管接到用电设备上,穿线前应用气吹或者擦布将导管内清扫干净,在具体进行线管配线时的操作注意事项。
家装电线穿管配线要求
电线穿线就是把绝缘导体由配电箱穿过配线管接到用电设备上去的工作,为了不损伤导线,穿线前应用气吹或者擦布将导管内清扫干净,然后吹入滑石粉,并将端部安上防护套即可穿线。
导线穿管一般用钢丝引入,当管路较长或者弯头较多的时候,应一端有人接线,另一端有人送线,而且两人动作要协调,穿入馆内的导线应平行,不要相互缠绕。【家装电线穿管配线要求与注意事项】
为了使穿在导管内的线路安全可靠地工作,凡是同一回路的导线必须穿在同一根管内,而不同电压的回路,禁止同管敷设,管内导线不许有接头。
配线注意事项:在具体进行线管配线时,应注意:
1.穿管导线的绝缘强度不应低于500V,导线最小截面规定为铜芯线1mm2,铝芯线2.5mm2;
2.线管内导线不准有接头,也不准穿入绝缘破损后经过包扎恢复绝缘的导线;
3.管内导线一般不得超过10根,不同电压或不同电度表的导线不得穿在同一根线管内,但一台电动机包括控制和信号回路的所有导线,及同一台设备的多台电动机的线路,允许穿在同一根线管内。
4.除直流回路导线和接地线外,不得在钢管内穿单根导线;
5.线管转弯时,应采用弯曲线管的方法,不宜采用制成品的月亮弯,以免造成管口连接处过多;
6.线管线路应尽可能少转角或弯曲,因转角越多穿线就越困难。为便于穿线,规定当线管超过这些长度时,必须加装接线盒。无弯曲转角时,不超过45m;有一个弯曲转角时,不超过30m;有两个弯曲转角时,不超过20m;有三个弯曲转角时,不超过12m。
7.在混凝土内暗线敷设的线管,必须使用壁厚为3mm的电线管,当电线管的外径超过混凝土厚 度的1/3时,则不准将电线管埋在混凝土内,以免影响混凝土的强度。
相关文章家装电线怎么选择,高手教你从四个方面辨真假

家庭装修中要用到电线,怎么知道自己买的电线是不是买亏了,或者买的电线有没有偷工减料,家装电线应该怎么选择,下面高手教大家从四个方面来辨别电线有没有被动手脚,一起来了解下。
时间:2022-08-05 11:44:20
220V市电线路火线零线都带电的原因分析

在220V市电线路中火线带电是正常的,而零线也带电的话,则说明电路出现了故障问题,那么220V市电线路火线零线都带电是什么原因引起的,应该怎么检查与解决这一问题,下面来看下。
时间:2022-05-09 22:15:57
电线铁管的弯管技巧,电线弯管的注意事项

电线铁管弯管时要用到弯管器,把需要弯曲的位置放入到弯管器中,双脚踩着铁管的一端,双手扳动弯管器即可。一般电线管都是直的,那么这类电线管怎么弯曲,下面具体来看下。
时间:2022-02-11 19:43:36
电线线管怎么弯比较好

电线线管怎么弯比较好,明配管弯曲半径为直径的6-8倍,当只有一个弯时最小为4倍。暗埋管弯曲半径为直经的10倍以上,暗埋管是直线时不能超过30米,1个弯不超过22米,2个弯不超过15米,3个弯不超过8米。
时间:2022-02-11 06:28:07
一文看懂家装电线的规格标准

家装电线的规格标准,电线规格在国际上主要有三个标准:美制(AWG)、英制(SWG)和国标(CWG),常说的几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。
时间:2022-02-10 06:38:21
家装电线管种类有哪些

穿线管是用于电缆架设的现场,对电缆起到很好的保护作用。不同的施工环境需要不同材质的穿线管,以下是穿线管的多种分类,供大家参考。
时间:2022-02-10 06:30:58
怎么挑选电线,四大招在手不用愁

现在家庭中有很多大功率的家用电器,用电负荷越来越大,那么在挑选电线电缆时必须把握好质量,怎么来挑选电线,如何来选购和使用聚氯乙烯绝缘电缆电线,掌握了以下四大招,就不用发愁了。
时间:2022-01-27 07:20:44
家装线路走线时的8个注意事项

家装线路走线时的8个注意事项:1、在装修旧房时,原有的铝线必须换成铜线。铝线极易氧化,其接头易打火。2、在电气布线时,应做到上下竖直,左右平直,一定要穿管走线,暗管敷设需用PVC管,明显铺设必须使用PVC线槽。
时间:2022-01-15 06:40:38
- 上一篇:家装弱电线缆布线的设计要求
- 下一篇:家装电工布线安全第一,家装电工布线安全要点





