家装布线完成后检查线路的方法
来源:电工天下时间:2020-04-01 13:33:28 作者:老电工手机版>>
有关家装布线时检查线路的方法,在家装电工布线施工完成后,必须进行一次线路检查与检测,在确保无任何问题后,才能进行下一步的封槽施工。
家装电路的线路检查方法
在对布线成果进行检测时,可以通过万用表、兆欧表等进行,主要检测项目为:强电线路的通电检测、弱电线路的通断检测,以及绝缘检测。
1、检测要求强弱电通断顺畅;
2、线与线之间的绝缘数必须超过250MΩ;
3、线与地间的绝缘数必须超过200MΩ;
4、线与线间进行短路检测时,指针能迅速打到“0”的位置。
符合以上要求,即为检测合格。
检测线路示意图,如图1。

图1,检测线路示意图
检查线路的方法较多,主要有电阻法、电压法、灯泡法等。
灯泡法适用于强电,导线布线到位且检查无误后,将所有用电接头接上灯头,安装上15W或25W的灯泡,再接通电源。
如果全亮,则该电路安装基本正确,合格;如果有一只灯泡不亮,则表明电路有故障,需检查检修,排除故障。
以上就是家装布线完成后检查线路的方法,希望对大家有所帮助。
相关文章家装电线怎么选择,高手教你从四个方面辨真假

家庭装修中要用到电线,怎么知道自己买的电线是不是买亏了,或者买的电线有没有偷工减料,家装电线应该怎么选择,下面高手教大家从四个方面来辨别电线有没有被动手脚,一起来了解下。
时间:2022-08-05 11:44:20
安装墙壁开关及插座接线时的布线问题

在安装墙壁开关及对插座接线时,应该怎么来正确布线,这个要看需要多少插座,确定好在每个房间的安装位置,再来选购指定数量的墙壁开关插座,并进行正确安装与布线。
时间:2022-07-16 08:01:29
一文看懂家装电线的规格标准

家装电线的规格标准,电线规格在国际上主要有三个标准:美制(AWG)、英制(SWG)和国标(CWG),常说的几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。
时间:2022-02-10 06:38:21
家装电线管种类有哪些

穿线管是用于电缆架设的现场,对电缆起到很好的保护作用。不同的施工环境需要不同材质的穿线管,以下是穿线管的多种分类,供大家参考。
时间:2022-02-10 06:30:58
照明线路运行维护及巡视检查内容

照明线路在投入运行前,必须认真检查验收,并建立设备技术管理档案,标明规范和负荷名称,在运行维护后及时填写有关检查项目,如负荷情况、绝缘情况、存在缺陷等,以便掌握线路的运行情况。
时间:2022-01-25 06:00:43
铝片卡布线的五条敷设要求

在进行铝片卡布线操作时,应遵循如下的敷设要求:导线要横平竖直,并且和建筑物贴平。线路穿墙时,应装设套管保护。220V和380V线路的接头,应在铝制的接线盒内进行。
时间:2022-01-25 05:58:22
塑料管布线的敷设要求有哪些

在进行塑料管布线操作时,应遵循如下的敷设要求:塑料管布线和钢管布线类似,所用的附件为塑料制品,塑料管机械强度较低,埋入墙内时要用水泥沙浆保护,在地面下时要用混凝土保护。
时间:2022-01-25 05:56:47
木槽板布线的敷设要求有哪些

在进行木槽板布线时,需要遵循如下的敷设要求:木槽板需用干燥木材制成,槽内涂刷绝缘油和建筑物接触的底面涂防腐油,槽板的外表面刷带色的油漆。
时间:2022-01-24 05:34:01
- 上一篇:安装用户配电盘的8点要求
- 下一篇:家装用单芯线好还是多芯线好





