穿线管塑料护口的接线方式及接地问题
来源:电工天下时间:2020-11-06 11:33:37 作者:老电工手机版>>
有关穿线管塑料护口的接线问题,建议线缆一次性到位,但施工中总会出现不合规的接线情况,穿线管与穿线管之间保证连接跨接地线,在规范中要求跨接地线,另外还有线缆敷设要求,一起来看下。
一、穿线管塑料护口的接线方式
建议线缆一次性到位,但施工中总会出现不合规的接线情况。
接线方式:软芯多股(单芯)线连接时候把多股线分成2股,没一股单独连 接,连接后再拧到一起,之后做过锡处理,过锡过程中进量少用焊锡膏,焊锡膏有强腐蚀性,长时间后会造成线缆铜芯被腐蚀。线缆外裹胶布避免出现“大头”。如 果有室外手井或管井中接线,要做防水处理(缠绕防水胶带)。线缆连接完毕须在图纸中标明接线位置,以便后期维护。
二、穿线管塑料护口的接地问题
在管线敷设中,穿线管与穿线管之间保证连接跨接地线,在规范中要求跨接地线。
但是,在实际工程施工中,除甲方或监理做出要求的情况外,多数施工单位都忽略此施工工序。
使用PVC穿线管的场所,线缆屏蔽层必须要单点接地,前端及后端设备外壳需要接地。
三、线缆敷设要求
各个单位在施工中,管线敷设多数都采用外包方式。
非专业施工队伍线缆敷设中基本不考虑线缆破损问题,现场管理人员一定监督到位,在穿线管与桥架 连接处或类似与有尖锐物的路由,一定做好线缆保护,比如护口等。
穿线过程中杜绝生拉硬拽。避免为以后设备连接造成影响。
常用穿线管有直径(外直径)16mm、20mm、25mm、32mm、40mm、50mm、63mm。
一般家装用16mm跟20mm居多,2.5平方毫米的电线3根(含地线)使用16mm线管。 4平方毫米跟6平方毫米的使用20mm穿线管。
一般来说,不管穿线管有多少根导线(线径不能太粗,否则同电路导线的根数就会不够),同一线路导线必须穿在同一线管内,导线总面积不得超过线管内面积的40%的面积。
相关文章- 穿线遇到转弯穿不动怎么办 - 在穿线管穿线时,一般是先穿入一条钢丝,头窝一个多半圆,钢丝有弹性容易过弯,然后再带入电线。当穿不动时,可以往线管内加入洗洁精或滑石粉,待润滑之后,再穿线就会轻松多了。 - 时间:2022-02-11 19:45:16 
- 4分管墙上弯怎么弯会容易穿线 - 4分管墙上弯弯怎么容易穿线,折弯方法如下:1、在弯管的过程中,手势必须规范。2、在做弯时,稍微弯大一点,比如90°弯,成品夹角略低于90°,等到安装时再调整成正90°。 - 时间:2022-02-11 19:41:41 
- 穿线管弯管技巧及注意事项 - 有关穿线管的使用知识,在穿线管弯管操作时有哪些经验技巧,比如剪裁时确保横截面的平整性,在高温下弯曲管道时要将角度做大等,穿线管弯管时的注意事项有哪些,下面具体来看下。 - 时间:2022-02-11 06:29:37 
- 塑料管布线的敷设要求有哪些 - 在进行塑料管布线操作时,应遵循如下的敷设要求:塑料管布线和钢管布线类似,所用的附件为塑料制品,塑料管机械强度较低,埋入墙内时要用水泥沙浆保护,在地面下时要用混凝土保护。 - 时间:2022-01-25 05:56:47 
- 家装线路中几种规范的穿线法 - 家装线路中几种规范的穿线法, - 时间:2022-01-13 13:26:30 
- pvc穿线管的常见品牌 - PVC穿线管按管子的外径标注,16、20、32、40 是管道的外直径,根据壁厚的不同,其内径也是不同的,常用的PVC穿线管的壁厚有A型加厚型、B型通用型、C型薄壁型三种。 - 时间:2022-01-13 13:21:10 
- 穿线管塑料护口的使用要求 - 有关穿线管的使用问题,穿线管塑料护口的使用规范有哪些,包括接地的问题,穿线管塑料护口的接线方式,以及线缆敷设的基本要求等,有需要的朋友参考下。 - 时间:2022-01-13 13:19:34 
- PVC穿线管规格型号大全,PVC穿线管尺寸说明 - 有关pvc穿线管的知识,介绍了pvc穿线管的常见规格型号,以及PVC穿线管尺寸等,PVC穿线管主要有金属管类、塑料管类、陶瓷管类等几种,PVC穿线管型号有哪些,下面来了解下。 - 时间:2022-01-13 13:15:14 





