有关电力系统中高压负荷开关的作用,在电力系统中正确使用高压负荷开关,其具有开断和关合作用、替代作用,用来开断和关合负荷电流和小干一定倍数的过载电流。
高压负荷开关的作用
在电力系统中,负荷开关有什么作用?
1、开断和关合作用。
接通、断开正常工作状态下的负荷电流,以及与高压熔断器一起配合使用,可代替断路器,如下图便是一款户内高压负荷开关及熔断器组合电器。
由于它有一定的灭弧能力,因此可用来开断和关合负荷电流和小干一定倍数(通常为3-4倍)的过载电流;
也可以用来开断和关合比隔离开关允许容量更大的空载变压器,更长的空载线路,有时也用来开断和关合大容量的电容器组。

2、替代作用。
负荷开关与限流熔断器串联组合可以代替断路器使用。
即由负荷开关承担开断和关合小于一定倍数的过载电流,而由限流熔断器承担开断较大的过载电流和短路电流。
负荷开关与限流熔断器串联组合成一体的负荷开关,在国家标准中规定称为“负荷开关—熔断器组合电器”。
熔断器可以装在负荷开关的电源侧,也可以装在负荷开关的受电侧。
当不需要经常掉换熔断器时,宜采用前一种布置,以便利用负荷开关兼作隔离开关的功能,用它来隔离加在限流熔断器上的电压。
以上就是电力系统中高压负荷开关的作用,由(电工天下 www.dgjs123.com)小编收集整理。