高压负荷开关的工作原理剖析
来源:电工天下时间:2019-11-06 21:42:03 作者:老电工手机版>>
高压负荷开关的工作原理分析,高压负荷开关的工作原理与断路器相似,装有简单的灭弧装置,高压负荷开关的结构相对简单,高压负荷开关的工作过程说明。
高压负荷开关的工作原理
前一篇文章介绍了高压负荷开关的六种类型,那么这六种类型的高压负荷开关的工作原理是什么?下面电工天下小编就为大家带来高压负荷开关的工作原理的相关知识,一起来了解下。
高压负荷开关的工作原理与断路器相似。一般装有简单的灭弧装置,但其结构比较简单。
高压负荷开关的工作过程:
分闸时,在分闸弹簧的作用下,主轴顺时针旋转,一方面通过曲柄滑块机构使活塞向上移动,将气体压缩。
另外,通过两套四连杆机构组成的传动系统,使主闸刀先打开,然后推动灭弧闸刀使弧触头打开,气缸中的压缩空气通过喷口吹灭电弧。
合闸时,通过主轴及传动系统,使主闸刀和灭弧闸刀同时顺时针旋转,弧触头先闭合;主轴继续转动,使主触头随后闭合。
在合闸过程中,分闸弹簧同时贮能。由于负荷开关不能开断短路电流,故常与限流式高压熔断器组合在一起使用。
高压负荷开关利用限流熔断器的限流功能,不仅完成开断电路的任务并且可显著减轻短路电流所引起的热和电动力的作用。
以上就是高压负荷开关的工作原理的相关知识,由(电工天下 www.dgjs123.com)小编收集整理。
相关文章高压负荷开关的结构与功能说明

有关高压负荷开关的结构与功能,高压负荷开关介于高压隔离开关与高压断路器之间,高压负荷开关有灭弧装置,高压负荷开关在结构上与高压隔离开关相似。
时间:2021-08-13 09:35:37
负荷开关的常见故障

负荷开关的三种常见故障,合闸后一相或两相无电,夹座或动触点过热或烧坏,封闭式负荷开关的操作手柄通电,这些负荷开关故障的原因与处理方法。
时间:2020-07-08 08:39:24
高压负荷开关的类型_高压负荷开关型号含义

【高压负荷开关的类型_高压负荷开关型号含义】高压负荷开关有哪些类型,高压负荷开关的分类,可以按装设地点分类,也可以按灭弧方式分类,其中高压负荷开关型号含义,主要包
时间:2020-02-08 11:54:18
电力系统中高压负荷开关的作用

电力系统中高压负荷开关的作用,在电力系统中正确使用高压负荷开关,其具有开断和关合作用、替代作用,用来开断和关合负荷电流和小干一定倍数的过载电流。
时间:2019-11-29 09:41:57
高压负荷开关的作用_高压负荷开关的分类

有关高压负荷开关的作用,高压负荷开关与熔断器一起工作,负荷开关做控制与过载保护,熔断器则起短路保护作用,按灭弧原理和介质不同,负荷开关有不同的分类标准。
时间:2017-07-15 20:48:52
- 上一篇:电力系统中高压负荷开关的作用
- 下一篇:高压负荷开关的巡视检查周期与检查内容





