高压负荷开关的巡视检查周期与检查内容
来源:电工天下时间:2019-11-06 21:45:03 作者:老电工手机版>>
高压负荷开关的巡视检查周期与检查内容,变、配电所有人值班时的巡视规定,特殊情况下应增加特殊巡视检查次数,高压负荷开关的巡视检查的重点内容。
高压负荷开关的巡视检查
一、巡视检查周期规定
1、变、配电所有人值班的,每班巡视一次;无人值班的,每周至少巡视一次;
2、特殊情况下(雷雨后、事故后、连接点发热未进行处理之前)应增加特殊巡视检查次数。
二、高压负荷开关的巡视检查的内容一般规定
1、瓷绝缘应无掉瓷、破碎、裂纹以及闪络放电的痕迹。表面应清洁;
2、连接点应无腐蚀及过热的现象;
3、应无异常声响,无异常气味;
4、动、静触头接触应良好,应无过热现象;
5、操动机构及传动装置应完整,无断裂,操作杆的卡环及支持点应无松动和脱落的现象;
6、负荷开关的消弧装置应完整无损;
7、环网柜中的真空负荷开关的灭弧室应正常,六氟化硫负荷开关的气压应正常。
以上就是高压负荷开关的巡视检查周期与检查内容,由(电工天下 www.dgjs123.com)收集整理。