刀开关的选用要求

来源:电工天下时间:2016-06-16 02:59:14 作者:老电工手机版>>
刀开关的选用要求
刀开关的额定电压应等于或大于电路的额定电压,额定电流应等于或稍大于电路的额定电流。
若用刀开关控制电动机,考虑电动机的启动电流大,选用额定电流大一些的刀开关。
此外,刀开关的通断能力,动稳定电流值、热稳定电流值均应符合电路的要求。
注意:中央手柄式刀开关不能切断负荷电流,其他型式的可切断一定的负荷电流,但是必须选用带灭弧室的刀开关。

如何选择刀开关?
先看刀闸的铜片色泽即红铜和黄铜,红铜好,二看刀闸的链接是否牢靠,松动的接触不好,三看刀闸的接线柱是否接线后能够拧紧,四看自己用电的负荷,在选择时一般要比负荷的额定电流大一之二倍。
如何正确选用刀开关?
    
选用刀开关的原则如下:
1、刀开关的额定电压应等于或大于电源额定电压,额定电流应等于或大于电路工作电流。若用刀开关控制小型电动机,应考虑电动机的启动电流,选用额定电流较大的刀开关。刀开关的通断能力和其他性能均应符合电器的要求。
2、刀开关断开负载电流时,不应大于允许断开电流值,一般结构的刀开关不允许带负载操作,但装有灭弧室的刀开关,可做不频繁带负载操作。
3、刀开关所在线路的三相短路电流不应超过规定的动、热稳定值。【刀开关的选用要求】
刀开关的选用要点是什么?
目前常用的刀开关产品有两大类。一类是带杠杆操作机构的单投或双投刀开关。这种刀开关能切断额定电流值以下的负载电流,主要用于低压配电装置中的开关板或动力箱等产品。
刀开关的主要功能是隔离电源。
在满足隔离功能要求的前提下,选用的主要原则是保证其额定绝缘电压和额定工作电压不低于线路的相应数据,额定工作电流不小于线路的计算电流。当要求有通断能力时,须选用具备相应额定通断能力的隔离器。如需接通短路电流,则应选用具备相应短路接通能力的隔离开关。
当用刀开关直接通断小负载时,应注意选择相应的通断能力。特别是当直接控制小型电动机等感性负载时,应考虑其接通和分断过程中的电流特性(如起动电流、起动时间等)。
刀开关在按上述原则选择后,均需进行短路性能校验,以保证其具体安装位置上的预期短路电流不超过电器的额定短时耐受电流(当电路中有短路保护电器时可为额定极限短路电流)。
附1,刀开关的作用是什么,如何选择刀开关
刀开关的作用:
隔离电源,以确保电路和设备维修的安全;分断负载,如不频繁地接通和分断容量不大的低压电路或直接启动小容量电机。
刀开关是带有动触头--闸刀,并通过它与底座上的静触头--刀夹座相楔合(或分离),以接通(或分断)电路的一种开关。
其中以熔断体作为动触头的,称为熔断器式刀开关,简称刀熔开关。
开关选择时应考虑以下两个方面:
1)刀开关结构形式的选择
应根据刀开关的作用和装置的安装形式来选择如是否带灭弧装置,若分断负载电流时,应选择带灭弧装置的刀开关。
根据装置的安装形式来选择,是否是正面、背面或侧面操作形式,是直接操作还是杠杆传动,是板前接线还是板后接线的结构形式。
2)刀开关的额定电流的选择
一般应等于或大于所分断电路中各个负载额定电流的总和。
对于电动机负载,应考虑其启动电流,所以应选用额定电流大一级的刀开关。若再考虑电路出现的短路电流,还应选用额定电流更大一级的刀开关。
附2,刀开关的选择依据
根据刀开关在线路中起到那些作用,或者在一整套的配电装置中它的一个安装位置来确定它的结构形式。【刀开关的选用要求】
刀开关作为低压电器中一类重要的产品,它的主要作用就是隔离电源以保证电路在维修时候的安全,刀开关作为低压电器的一类重要产品,其主要作用有隔离电源保证电路在维修时的安全,分断负载如不频繁的通断小容量的低压电路等。
根据刀开关在线路中起到那些作用,或者在一整套的配电装置中它的一个安装位置来确定它的结构形式的,比方说只需要用在隔离电源的时候,只需要选择不带灭弧罩的那种产品,如果说它是用来分断负载的时候,就应该选择带灭弧罩的了。
刀开关的设定电流是不可以小于所有短路中的各个负载设定电流的综合。电工天下
如果负载电动机的话,就需要考虑到电路中可能出现的最大短路的那个值电流是不是在设定电流的等级所对应的电动稳定性峰值的电流一下。
如果超过了这个电流峰值就应该另行选择设定电流更大一级的刀开关。
相关文章
  • 刀开关外形型号含义与电气符号的表示法

    刀开关外形型号含义与电气符号

    有关刀开关外形型号含义与电气符号的表示法,常用刀开关有 HD 系列及 HS 系列板用刀开关、 HK 系列开启式负荷开关和 HH 系列封闭式负荷开关等,其外形图、刀开关的型号含义与电气符号。

    时间:2022-08-26 09:54:27

  • 刀开关与组合开关的手动控制电路

    刀开关与组合开关的手动控制电路

    刀开关与组合开关控制电路,如下图:,图1:刀开关,图2:组合开关,图3:熔断器,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-07-17 05:26:08

  • 隔离刀开关图片及电气符号

    隔离刀开关图片及电气符号

    隔离刀开关图片及电气符号,一次系统元件:隔离刀开关;低压范围:690V、400V。功能:用于隔离电源,使其间有一明显可见的断开点。

    时间:2022-01-23 17:28:09

  • 一次系统元件接地刀开关图片及电气符号

    一次系统元件接地刀开关图片及电气符号

    一次系统元件接地刀开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:接地刀开关。功能:作为检修时保证人身安全,用于接地的一种机械地装置,下面具体来看下。

    时间:2022-01-16 08:19:51

  • 刀开关图片及电气符号

    刀开关图片及电气符号

    刀开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:刀开关。主要功能:用于隔离电源,使其间有一明显可见的断开点。

    时间:2022-01-10 06:02:06

  • 双闸刀开关控制电动机接线图与电路分析

    双闸刀开关控制电动机接线图与电路分析

    双闸刀开关控制电动机的接线图,电动机用双闸式保护装置是用两只闸刀开关控制电动机,介绍了两只闸刀开关控制电动机的接线方法,供大家学习参考。

    时间:2021-08-13 09:35:17

  • 刀开关常见故障原因与解决办法

    刀开关常见故障原因与解决办法

    刀开关常见故障现象原因及处理方法,动静触点烧坏和闸刀短路,触刀过热甚至烧坏,开关手柄转动失灵,接线时,应将电源线接在上端,负载线接在下端。

    时间:2021-06-10 09:28:25

  • 双投刀开关图形符号的图文解释

    双投刀开关图形符号的图文解释

    分享一个双投刀开关的图形符号,HS型双投刀开关也称转换开关,常用于双电源的切换或双供电线路的切换等,其示意图及图形符号如图,一起来了解下。

    时间:2020-11-17 13:27:34