刀开关与熔断器的选择原则

来源:电工天下时间:2019-11-06 21:46:21 作者:老电工手机版>>

有关刀开关与熔断器的选择原则,刀开关的选择,应依电源的额定电压和长期工作电流来考虑,熔体额定电流的选择与负载性质及用途有一定关系。

刀开关与熔断器的选择原则

1、刀开关的选择

主要用于配电设备中隔离电源;或根据结构不同,也可用于不频繁地接通与分断额定电流以下的负载,如小型电动机、电阻炉。

表示刀开关性能的主要参数有额定电压、额定电流、分断能力、操作次数、动稳定性和热稳定性。

刀开关的选择,应依电源的额定电压和长期工作电流来考虑。主要根据用电回路的额定电流,这个电流应当等于各支路负荷额定电流的总和。动力回路应按电动机的起动电流来计算。

2、熔断器的选择

熔断器在低压配电网络中主要作为短路保护之用,有时也用于过载保护。

使用时,将熔体串联接入需要保护的电路,使电路中的电流流过熔体。【刀开关与熔断器的选择原则】

当电路出现故障如过载或短路时,由于电流大于熔体的额定电流,熔体会因过热而熔断,从而切断了电源与负载的联系,对电路和负载起到了保护作用。

熔体额定电流的选择与负载性质及用途有下列关系:

1)对于一般照明负载,熔体的额定电流应稍小于或等于实际的负载额定电流。

2)对于输配电线路,熔体的额定电流应稍大于或等于线路的额定电流。

3)对于动力负载,因其起动电流大,故选择时应按以下计算:

单台电动机 IR=aIN

式中:IR?D熔体的额定电流(A)

IN?D电动机的额定电流(A) 【刀开关与熔断器的选择原则】

a?D系数,在1.5~2.5之间,对于重载、全压起动取最大值。

对于多台电动机,不考虑同时起动,可按下式计算:

IR=aImN+

式中:IR?D熔体的额定电流(A)

ImN?D最大一台电动机的额定电流(A)

?D其余电动机额定电流的总和。

选择熔断器时的注意事项:

1)根据线路电压选用相应电压等级的熔断器;

2)在配电系统中选择各级熔断器时要互相配合以实现选择性。

一般要求前级熔体额定电流要比后一级的大2~3倍,以防止越级动作而扩大停电范围发生。

3)考虑到熔体额定电流要比电动机额定电流大1.5~2.5倍,用它来保护电动机过载已经不可靠,所以电动机应另外选用热继电器或过电流继电器做过载保护电器。此时熔断器只能作短路保护使用。

4)熔断器的分断能力应大于或等于所保护电路的短路冲击电流,以得到可靠的短路保护。

相关文章
  • 刀开关外形型号含义与电气符号的表示法

    刀开关外形型号含义与电气符号

    有关刀开关外形型号含义与电气符号的表示法,常用刀开关有 HD 系列及 HS 系列板用刀开关、 HK 系列开启式负荷开关和 HH 系列封闭式负荷开关等,其外形图、刀开关的型号含义与电气符号。

    时间:2022-08-26 09:54:27

  • 刀开关与组合开关的手动控制电路

    刀开关与组合开关的手动控制电路

    刀开关与组合开关控制电路,如下图:,图1:刀开关,图2:组合开关,图3:熔断器,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-07-17 05:26:08

  • 隔离刀开关图片及电气符号

    隔离刀开关图片及电气符号

    隔离刀开关图片及电气符号,一次系统元件:隔离刀开关;低压范围:690V、400V。功能:用于隔离电源,使其间有一明显可见的断开点。

    时间:2022-01-23 17:28:09

  • 一次系统元件接地刀开关图片及电气符号

    一次系统元件接地刀开关图片及电气符号

    一次系统元件接地刀开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:接地刀开关。功能:作为检修时保证人身安全,用于接地的一种机械地装置,下面具体来看下。

    时间:2022-01-16 08:19:51

  • 刀开关图片及电气符号

    刀开关图片及电气符号

    刀开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:刀开关。主要功能:用于隔离电源,使其间有一明显可见的断开点。

    时间:2022-01-10 06:02:06

  • 双闸刀开关控制电动机接线图与电路分析

    双闸刀开关控制电动机接线图与电路分析

    双闸刀开关控制电动机的接线图,电动机用双闸式保护装置是用两只闸刀开关控制电动机,介绍了两只闸刀开关控制电动机的接线方法,供大家学习参考。

    时间:2021-08-13 09:35:17

  • 刀开关常见故障原因与解决办法

    刀开关常见故障原因与解决办法

    刀开关常见故障现象原因及处理方法,动静触点烧坏和闸刀短路,触刀过热甚至烧坏,开关手柄转动失灵,接线时,应将电源线接在上端,负载线接在下端。

    时间:2021-06-10 09:28:25

  • 双投刀开关图形符号的图文解释

    双投刀开关图形符号的图文解释

    分享一个双投刀开关的图形符号,HS型双投刀开关也称转换开关,常用于双电源的切换或双供电线路的切换等,其示意图及图形符号如图,一起来了解下。

    时间:2020-11-17 13:27:34

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有