刀开关与刀形开关的安装方法步骤
来源:电工天下时间:2019-11-06 21:42:42 作者:老电工手机版>>
有关刀开关与刀形开关的安装方法步骤,安装刀开关和刀形开关时的注意事项,包括刀开关的安装方向、接线方式与操作动作等。
刀开关与刀形开关的安装方法
安装刀开关与刀形开关的注意事项:
1、安装方向
应垂直安装,最大倾斜度不要超过5。,并使动触点在静触点下方。
2、接线方式
接线时,应把电源进线接在开关上方的进线座端头上,用电设备的引线接到下方的出线座上。
接线时应把螺钉拧紧,如接线端孔眼较大,而导线较细,可把线头的塞入部分弯成双根,用钳子夹拢后塞人孔内再拧紧螺钉。如连接处松动,会产生高温而过热。
3、接触方面
刀片与固定触点间的接触应牢靠,大电流触点或刀片可适量加一些润滑油(脂)。双投刀开关在分闸位置时,刀片应可靠地固定。
4、操作动作
有消弧触点的刀开关,各相的分闸动作要一致。