漏电保护器使用的六点注意事项
来源:电工天下时间:2019-09-04 21:02:47 作者:老电工手机版>>
有关漏电保护器使用的六点注意事项,包括控制回路的工作中性线不能进行重复接地,漏电保护器后面的工作中性线N与保护线(PE)不能合并为一体等,安全使用漏电保护器从点滴做起。
漏电保护器的使用注意事项
一、什么是漏电保护器?
漏电保护器俗称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防人身触电和电气火灾的保护电器,一般安装于每户配电箱的插座回路上和全楼总配电箱的电源进线上,专用于防电气火灾。其适用范围是交流50HZ额定电压380伏,额定电流至250安。
低压配电系统中设漏电保护器是防止人身触电事故的有效措施之一,也是防止因漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施。但安装漏电保护器后并不等于绝对安全,运行中仍应以预防为主,并应同时采取其他防止触电和电气设备损坏事故的技术措施。

二、漏电保护器使用注意事项
1、漏电保护器适用于电源中性点直接接地或经过电阻、电抗接地的低压配电系统。对于电源中性点不接地的系统,则不宜采用漏电保护器。
因为后者不能构成泄漏电气回路,即使发生了接地故障,产生了大于或等于漏电保护器的额定动作电流,该保护器也不能及时动作切断电源回路;或者依靠人体接能故障点去构成泄漏电气回路,促使漏电保护器动作,切断电源回路。
但是,这对人体仍不安全。显而易见,必须具备接地装置的条件,电气设备发生漏电时,且漏电电流达到动作电流时,就能在0.1秒内立即跳闸,切断了电源主回路。
2、漏电保护器保护线路的工作中性线N要通过零序电流互感器。(电工天下 www.dgjs123.com)否则,在接通后,就会有一个不平衡电流使漏电保护器产生误动作。
3、控制回路的工作中性线不能进行重复接地。一方面,重复接地时,在正常工作情况下,工作电流的一部分经由重复接地回到电源中性点,在电流互感器中会出现不平衡电流。
当不平衡电流达到一定值时,漏电保护器便产生误动作;另一方面,因故障漏电时,保护线上的漏电电流也可能穿过电流互感器的个性线回到电源中性点,抵消了互感器的漏电电流,而使保护器拒绝动作。
4、漏电保护器后面的工作中性线N与保护线(PE)不能合并为一体。如果二者合并为一体时,当出现漏电故障或人体触电时,漏电电流经由电流互感器回流,结果又雷同于情况(3),造成漏电保护器拒绝动作。
5、被保护的用电设备与漏电保护器之间的各线互相不能碰接。如果出现线间相碰或零线间相交接,会立刻破坏了零序平衡电流值,而引起漏电保护器误动作;另外,被保护的用电设备只能并联安装在漏电保护器之后,接线保证正确,也不许将用电设备接在实验按钮的接线处。
6、接零保护线(PE)不准通过零序电流互感器。因为保护线路(PE)通过零序电流互感器时,漏电电流经PE保护线又回穿过零序电流互感器,导致电流抵消,而互感器上检测不出漏电电流值。在出现故障时,造成漏电保护器不动作,起不到保护作用。
以上总结果了几点在使用漏电保护器时的注意事项,供大家参考。
相关文章安装漏电保护器时的7条注意事项

怎么正确安装漏电保护器,在安装时需要注意以下几点:安装前,核对漏电保护器铭牌上的数据是否符合使用要求,并且要操作数次,检查其动作是否灵活,有无卡涩现象。
时间:2022-04-18 21:34:17
安装漏电保护器时要注意的10大问题

在安装漏电保护器之前,必须先检查漏保的额定电压、额定电流、短路通断能力、漏电动作电流、漏电不动作电流、漏电动作时间等是否符合要求,为了做到正确安装,接线时分清相线和零线。
时间:2022-02-11 06:41:52
一文看懂怎么正确使用漏电保护器

如何使漏电保护器正常工作,使其发挥应有的作用,除了提高产品质量保证可靠运行外,与被保护线的质量和漏电保护器的安装方式有很大关系,如何正确使用漏电保护器,下面来了解下。
时间:2022-01-04 20:09:19
漏电保护器安装过程要注意的十个问题

有关漏电保护器安装过程要注意的十个问题,漏电保护器的安装与使用注意事项,包括漏电保护器后面的工作零线不能重复接地、漏电保护器选用,家用电器回路为30MA等细节。
时间:2020-10-26 15:32:25
漏电保护器安装过程10大注意事项

有关漏电保护器安装过程中要注意的问题与事项,包括漏电保护器一般要求装在熔断器(闸刀开关)的负荷侧,漏电保护器不能用作相间短路或两相触电保护,漏电保护器在使用中应经常注意检查是否失灵等。
时间:2019-09-10 11:43:08
剩余电流保护装置接线要点与注意事项总结

有关剩余电流保护装置接线要点,剩余电流保护装置接线的注意事项,根据低压系统接地型式确定接线方式,在TT系统及TN-S系统中的接线要求,根据电气设备的供电确定接线方式。
时间:2019-09-05 13:20:11
漏电保护器的安装与接线注意事项

有关漏电保护器的安装,漏电保护器的接线方式与注意事项,应避开振动、机械冲击和高温环境安装,漏电保护器的保护范围,应是独立回路,施工现场分级保护的漏电保护器的安装注意事项。
时间:2019-09-04 13:26:21
漏电保护器的安装要求与注意事项

有关漏电保护的六点安装要求,并介绍了漏电保护器安装过程的注意事项,在中性点直接接地的供电系统中,大多采用保护接零措施,安装时要注意留有一定防弧距离等。
时间:2019-09-04 13:23:16
- 上一篇:漏电保护器误动作与拒动作原因分析
- 下一篇:漏电保护器的维护范围与使用注意事项