漏电保护器故障查找排除方法总结
来源:电工天下时间:2019-09-04 21:26:55 作者:老电工手机版>>
有关漏电保护器故障的四种查找方法,漏电保护器故障快速排除方法,包括外观检查巡视法、试送判断法、逐条排除法、测量比较法,完成漏电保护器故障的检查与清除。
漏电保护器故障查找与排除方法
漏电保护器故障点难以查找,往往造成长时间大面积的停电,如何快速定位并解除漏电保护器的故障点呢?
这里总结出漏电保护器的四种快查方法,希望可以帮助各位电工朋友快速找到大部分故障点。
1、外观检查巡视法
巡视人员要针对故障现象进行分析判断,对保护区域包括漏电保护器和被保护的线路设备等进行外观检查巡视,从而找出故障点。巡视时应着重对线路的转角、分支、交叉跨越等复杂地段和故障易发点进行检查。
这种方法简便易行,适用于对明显故障点的查找,如导线断线落地、拉线与导线接触及错误接线等。
2、试送判断法
此法主要适宜于查找漏电保护器自身的故障,而非外部故障。
操作方法:先切断电源,再将漏电保护器的零序互感器负荷侧引线全部拆除(二级、三级漏电保护器直接将出线拆除即可),再接通电源,若保护器仍然无法投运,则为漏电保护器自身故障,应给予更换或修理。
如能正常运行,则保护器并无故障,再查找故障发生在配电盘中还是外线。来自:电工技术之家
具体操作方法:先将各路出线或交流接触器负荷侧电源,若不能运行则是配电盘上有故障,应检查各路电气、仪表等设备是否绝缘良好,接线是否正确。
如能正常运行,则说明配电盘上无故障。在确认故障发生在外线上以后,可采用分线排除法查找故障点。
3、逐条排除法
当确认故障点发生在外线时,可以按照“先主干、再分支、后末端”的顺序,断开低压电网的各条分支线路,仅对主干线进行试送电,若主干线无故障,那么主干线便能正常运行。
然后,再将分支和末端投入运行。
哪条线路投入运行时保护器发生动作,故障点就在哪条线路上,就可在此线路上集中查找故障点。
4、测量比较法
借助仪表对线路或设备进行测量,并把所测得的数值与原数值进行比较,从而查出故障点。
注意:当线路中性线绝缘下降或设备中性线重复接地时,容易引起总保护频繁跳闸,而二级保护器不跳闸。在解决二级保护器跳闸时,不应采取将相线与中性线对调的方法投运二级保护器,应及时将设备重复接地线拆除。
相关文章断路器与漏电开关不稳定出现故障的原因

断路器与漏电开关不稳定的原因,断路器及漏电开关出现时好时坏故障怎么处理,由于线路接触不良、信号受干扰、开关或电气元件散热不好、电气设备使用功率过大等带来的故障问题。
时间:2021-09-23 09:16:44
漏电保护器跳闸故障的几大原因

有关漏电保护器跳闸的几大原因,漏电保护开关故障跳闸现象,漏电保护开关故障跳闸后,万万不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉,应根据故障跳闸现象,分析故障跳闸原因,找出解决故障方法。
时间:2020-10-26 15:32:24
漏电断路器常见故障实例详解

有关漏电断路器常见故障的问题解析,漏电断路器常见故障的检测方法,通过几个案例来探讨漏电断路器出现故障时的处理方法,一起来了解下。
时间:2019-09-10 11:43:14
组合式剩余电流保护装置故障原因详解(多图)

有关组合式剩余电流保护装置的常见故障,线路故障引起动作,保护范围内大电机启动时造成跳闸,设备投切或操作过程中引起继电器跳闸的原因,电气线路故障引起继电器跳闸等。
时间:2019-09-10 10:21:03
组合式剩余电流保护装置常见故障分析

有关组合式剩余电流保护装置常见故障,线路故障引起动作,设备投切或操作过程中引起继电器跳闸的原因,用电高峰时会经常跳闸,组合式剩余电流保护装置拒动的原因等。
时间:2019-09-05 06:30:32
漏电保护器故障怎么检查,漏电保护器故障检查步骤

遇到漏电保护器故障怎么办,漏电保护器故障怎么检查,漏电保护器故障检查步骤是怎样的,这里提供了二个漏电保护器故障问题的检查方法,供大家参考。
时间:2019-07-08 11:11:58
漏电断路器常见故障有哪些,漏电断路器故障实例分析

有关漏电断路器的常见故障,漏电断路器故障的实例分析,包括判断是否短路、判断是否漏电,举了几个漏电断路器故障的案例。
时间:2019-07-08 11:05:50
漏电断路器功能及漏电断路器故障处理方法

漏电断路器的二个主要功能,漏电断路器的选择方法,以及漏电断路器的常见故障处理,漏电断路器“拒合”故障的判断和处理,以及常见机械故障的处理方法。
时间:2019-07-08 10:22:18