剩余电流断路器的四种常见故障
来源:电工天下时间:2019-09-05 06:26:36 作者:老电工手机版>>
有关剩余电流断路器的四种常见故障,包括剩余电流断路器不能合闸、剩余电流断路器不跳闸(拒动)、剩余电流断路器灵敏度低、剩余电流断路器误动作等。
剩余电流断路器的四种常见故障
剩余电流断路器是集剩余电流保护、过电流保护和短路保护为一体的断路器,发生故障后应有专业人员排除故障,若需检修,也必须有专业检修人员进行,必要时应返回生产单位。常见故障一般如下。
一、剩余电流断路器不能合闸
1、剩余电流断路器不能合闸,是指断路器操作机构接通电源位置时,立即脱扣跳闸。
2、若因分合闸操作机构不良引起的故障,应检查机构连杆及机械传动部分有无损坏,并予以更换。
3、剩余电流脱扣装置不良引起的故障。
4、由热脱扣过电流保护动作引起的故障。热脱扣机构因过流动作后双金属片没有得到充分冷却,不能马上操作合闸。
二、剩余电流断路器不跳闸(拒动)
1、电子式剩余电流断路器信号放大电路,电源的降压元件损坏,在发生接地故障时,因放大电路无电源而引起拒动。
2、剩余电流断路器中的剩余电流互感器损坏,接地故障时无信号输出而引起拒动。
3、剩余电流断路器脱扣线圈开路,无法执行跳闸指令而引起拒动。
4、剩余电流断路器脱扣器失灵而引起拒动。
5、剩余电流断路器机构故障或触点熔焊引起拒动。
三、剩余电流断路器灵敏度低
剩余电流断路器动作灵敏度低的原因,主要是剩余电流互感器特性变差,电子式元件、电磁式剩余电流脱扣器性能变差所至。
纯电磁式,因为大短路电流接地造成的剩余电流互感器过载特性差,或采用铁镍合金非晶态磁性材料,因高温造成的塑料铁心骨架变形导致的灵敏度下降(严重变形时会造成拒动)。这类故障应返厂修理。
电子式剩余电流断路器灵敏度低,一般常见的多为晶体管放大倍数下降,晶闸管控制极触发参数变差等。
四、剩余电流断路器误动作
剩余电流断路器误动作故障,是指在动作电流值满足使用条件的情况下,由使用环境条件、线路结构、负载特点、外界电磁干扰、设备大电流启动等造成的误动作,以及断路器本身因使用操作不当,机构零件性能变差所产生的误动作。
因错接线引起,如N线、PE线混接,会引起剩余电流断路器误动作。
10 kW以上电动机降压起动时,由于自保持线圈碰壳或绝缘油及绝缘纸板老化,起动时弧光对外壳放电,引起剩余电流保护装置动作。
电动机启动时,由于定子绕组存在匝间短路故障,也可能引起剩余电流保护装置跳闸。
相关文章一文看懂剩余电流检测的工作原理图

剩余电流式电气火灾监控探测器利用电流互感器检测电流的原理,可以用于检测剩余电流的大小,以防止电气火灾的发生,下面是剩余电流的检测原理图,供大家参考。
时间:2022-04-23 10:59:03
剩余电流断路器的性能指标,剩余电流断路器的选用因素

有关剩余电流断路器的知识,剩余电流断路器的性能指标有哪些,主要有剩余动作电流、分段时间这二个,此外在选用剩余电流断路器时要注意什么,一起来看下。
时间:2021-09-16 06:29:54
一文看懂剩余电流断路器的工作原理

有关剩余电流断路器的知识,剩余电流是指流过剩余电流保护器主回路的电流瞬时值的矢量和(以有效值表示),而剩余电流断路器的工作原理是什么,可以通过本文来深入学习下。
时间:2021-09-14 06:20:05
深入理解剩余电流保护器单片机系统的抗干扰设计

有关剩余电流保护器单片机系统的抗干扰设计,智能型剩余电流保护器的电磁兼容设计方法,剩余电流保护器电磁兼容设计的重点,在于受到其他设备产生的电磁干扰时能保持稳定工作的能力。
时间:2019-09-10 10:21:05
组合式剩余电流保护装置故障原因详解(多图)

有关组合式剩余电流保护装置的常见故障,线路故障引起动作,保护范围内大电机启动时造成跳闸,设备投切或操作过程中引起继电器跳闸的原因,电气线路故障引起继电器跳闸等。
时间:2019-09-10 10:21:03
剩余电流检测的工作原理与图例

有关剩余电流检测的工作原理,通过剩余电流动作保护装置主回路电流的矢量和,剩余电流的检测原理图解析,供大家学习参考。
时间:2019-09-05 13:44:59
剩余电流保护装置接线要点与注意事项总结

有关剩余电流保护装置接线要点,剩余电流保护装置接线的注意事项,根据低压系统接地型式确定接线方式,在TT系统及TN-S系统中的接线要求,根据电气设备的供电确定接线方式。
时间:2019-09-05 13:20:11
剩余电流动作保护器的测试原理及检测方法

有关剩余电流动作保护器的测试原理及检测方法,剩余电流动作保护器的测试内容,剩余电流动作保护器的测试中应注意的问题。
时间:2019-09-05 13:20:09
- 上一篇:触电保护器与漏电保护器的工作原理
- 下一篇:组合式剩余电流保护装置常见故障分析