不同环境漏电保护器的参数选择要求
来源:电工天下时间:2017-01-18 18:59:44 作者:老电工手机版>>
不同环境漏电保护器的参数选择要求
漏电保护器按不同方式分类,来满足不同的应用需求。
如按动作方式可分为电压动作型和电流动作型;按动作机构可分为开关式和继电器式;按极数和线数可分为单极二线、二极和二极三线等;按动作灵敏度可分为高灵敏度(漏电动作电流在30mA以下)、中灵敏度(漏电动作电流在30~1000Ma)和低灵敏度(漏电动作电流在1000mA以上);按动作时间可分为快速型(漏电动作时间小于0.1s)、延时型(动作时间为0.1~2s之间)、反时限型(随漏电电流的增加,漏电动作时间减小。
当额定漏电动作电流时,动作时间为0.2~1s;1.4倍动作电流时为0.1~0.5s;4.4倍动作电流时为小于0.05s。)
选择漏电保护器应按照使用目的和根据作业条件选用:按保护目的选用:①以防止人身触电为目的。安装在线路末端,选用高灵敏度,快速型漏电保护器。②以防止触电为目的与设备接地并用的分支线路,选用中灵敏度、快速型漏电保护器。③用以防止由漏电引起的火灾和保护线路、设备为目的的干线,应选用中灵敏度、延时型漏电保护器。
1、 漏电保护器的技术条件应符合GB6829的有关规定,并具有国家认证标志,其技术额定值被保护线路或设备的技术参数相配合。
2、 根据电气设备的供电方式选用漏电保护器: 
① 单相220V电源供电的电气设备应选用二极二线式或单极二线式漏电保护器。 
② 三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。 
③ 三相四线式380V电源供电的电气设备,或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线式,四极四线式漏电保护器。 
3、 根据电气线路正常泄露电流,选择漏电保护器的额定漏电动作电流。 
① 选择漏电保护器的额定漏电动作电流值时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常泄露电流值,必要时可通过实际测量取得被保护线路和设备的正常电流值。 
② 选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应不小于电气线路和设备的正常泄露电流的最大值的2倍。
4、 根据电气设备的环境要求选用漏电保护器
① 漏电保护器的防护等级英语环境条件相适应。 
② 对电源电压偏差较大的电气设备应优先选用电磁式漏电保护器。 
③ 在高温或特低温环境中的电气设备应优先选用电磁式漏电保护器。 
④ 雷电活动频繁地区的电气设备应优先选用冲击电压不动作型漏电保护器。 
⑤ 安装在易燃、易爆、潮湿或有腐蚀性气体等恶劣环境中的漏电保护器,应根据有关标准选用特殊防护条件的漏电保护器,否则应采取相应的防护措施。 
5、 对漏电保护器动作参数的选择
① 手持电动工具、移动电器、家用电器插座回路的设备应优先选用额定漏电动作电流不大于30mA快速动作的漏电保护器。 
② 单台电机设备可选用额定漏电动作电流为30mA及以上,100mA以下快速动作的漏电保护器。 
③ 有多台设备的总保护应选用额定漏电动作电流为100mA及以上快速动作的漏电保护器。 
6、 对特殊负荷和场所应按其特点选用漏电保护器
① 医院中的医疗电气设备安装漏电保护器时,应选用额定漏电动作电流为10mA、快速动作的漏电保护器。 ② 安装在潮湿场所的电气设备应选用额定漏电动作电流为15-30mA、快速动作的漏电保护器。 
③ 安装于游泳池、喷水池、水上游乐场、浴室的照明线路,应选用额定漏电动作电流为10mA、快速动作的漏电保护器。 
④ 在金属物件上工作,操作手持电动工具或行灯时,应选用额定漏电动作电流为10mA、快速动作的漏电保护器。 ⑤ 连接室外架空线路的电气设备应选用冲击电压不动作型漏电保护器。 
⑥ 带有架空线路的总保护应选用中、低灵敏度及延时动作的漏电保护器。
相关文章- 漏电保护器型号规格选择与安装要求 - 漏电保护器型号规格选择与安装要求,根据供电系统接地制式的不同,漏电保护器安装接线方法不同,漏电保护器的选用,按使用场所不同选择不同的漏电保护器。 - 时间:2022-09-15 08:02:33 
- 1p和1p+n漏电保护器的接线方法 - 有关漏电保护器的接线方法,1p和1p+n的漏电保护器怎么接线,在漏电保护器上有L口和N口,分别接什么线,在对漏电保护器接线时注意哪些问题,下面具体来了解下。 - 时间:2022-07-09 06:36:36 
- 电热水龙头上漏电保护器的接线方法 - 在电热水龙头上安装漏电保护器,应该怎么进行接线,不同颜色的线应接到哪一个端子上,灰色线或黑色线,以及红色线或蓝色线有何不同,以下分享了漏电保护器的正确接线方法,供大家参考。 - 时间:2022-07-09 06:34:58 
- 两相漏电保护器的正确接线方法 - 有关漏电保护器的接线方法,两相漏电保护器怎么进行接线,在接线的过程中上面接进线,下面接出线,必须注意相线和零线的位置不能错了,下面具体来了解下。 - 时间:2022-07-09 06:33:40 
- 漏电保护器插座的正确接线方法 - 漏电保护器三根线接法如下:打开保护器后盖,拧松螺丝,把接线口调整到合适位置,同时电线剥线,剥到合适位置,再确定插头接线柱哪个是火线,哪个是零线,哪个是地线。 - 时间:2022-07-09 06:30:53 
- 漏电保护器上火线与零线怎么接线 - 漏电保护器接线方法如下:1、零线接到(N),火线接到(L)上面。2、用电笔测一下,找到零线和火线,对应连接。3、蓝色是零线,红色是火线。注意,接线前一定要断电,零线和火线不能接反。 - 时间:2022-07-09 06:29:15 
- 漏电保护器上接线柱没有标注L和N该怎么接 - 有关漏电保护器的接线问题,购买了一个漏电保护器,但在漏保上接线柱没有标注L和N,这种情况下应该怎么接线,凡在漏保器上无标明符号的,在接线时要注意哪些问题,下面具体来看下。 - 时间:2022-06-09 05:31:01 
- 家用漏电保护开关品牌怎么选择 - 家用漏电保护开关品牌的选择要求,第一档,也是最好的,价格应该是最高的一些开关,这其中的开关适合用于相对有钱的家庭使用。这类开关主要包括一些合资的品牌,主要有施耐德、ABB、西门子、罗格朗。 - 时间:2022-05-16 11:28:22 
- 上一篇:漏电保护器型号规格选择与安装要求
- 下一篇:漏电保护器安装与接地线方法





