漏电开关跳闸的二种类型及检测方法
来源:电工天下时间:2020-05-09 09:48:23 作者:老电工手机版>>
在电路中漏电开关的作用,就是保护电路的安全通断,当漏电开关出现跳闸的问题时,一般有二种类型,一是零线漏电跳闸,一是火线漏电跳闸,来看下漏电开关跳闸问题的检测方法。
漏电开关跳闸的检测方法
1、火线漏电导致的跳闸
症状:一合闸,漏电开关就跳闸,这是火线漏电了。
检测方法:
(1)把各分开关全断开,合上总闸,逐一合上分开关,合到哪个,漏电开关就跳,就是哪个电路有问题。
(2)把电器的插头全拔下,逐一插上电器插头,插到哪个引起跳闸,就是哪个电器有问题。
(3)把灯全关了,逐一开灯,开到哪个灯引起跳闸,就是哪个等有问题。
2、零线漏电导致的跳闸
合闸后,不马上跳闸,时间一长就会跳闸,且跳闸时间不一致,这是零线漏电了。
检测方法:
使用兆欧表来检测零线漏电。
(1)先把主零线拆开,把所以分开过断开,用兆欧表逐一查每条线路零线对地绝缘,找出问题线路后,再看看哪些电器是直接接线的,如果不是电器的事,就是线路出问题了,只能换线。
(2)电线漏电会产生强大的电磁感应,可以用一个有磁性的针放到检测位置,若针方向发生旋转,说明有电。
(3)最简单的方法就是用工具电笔和万用表来检测,家庭电路最好是安装上漏电保护器。
使用时间较长的电气线路中,会存在绝缘老化、绝缘子损坏、绝缘层受潮或磨损等问题,电气线路上会有漏电现象,可以在总闸刀上接一只电流表,取下负载,并接通负载开关。
判断:
(1)电流表指针摆动,说明线路漏电,切断零线。
(2)电流表指针不动,说明火线与大地之间漏电。
(3)电流表指针回零,说明火线和零线之间漏电。
(4)电流表指针变小,但不回零,则说明火线和零线,火线和大地之间均漏电。
相关文章漏电开关安全运行的十条保障措施

漏电开关安全运行措施,参考如下:1、漏电保护开关在投入运行后,应自觉建立运行记录并健全相应的管理制度。2、漏电保护开关投入运行后,在通电状态下,每月须按动试验按钮一至二次,检查漏电保护开关动作是否正常、可靠,在雷雨季节应增加试验次数。
时间:2022-07-09 06:25:54
装有漏电开关未必安全,安全用电细节要牢记

在用电线路中装好了漏电开关,就一定能保证安全吗,其实真的未必能完全保证安全,漏电开关只是增加了安全系数,漏电保护开关是使用最多的漏电保护器,但也有因故障失灵的时候,所以必须注意安全使用的细节问题。
时间:2022-06-26 15:06:13
漏电开关隔2个小时跳闸一次是什么原因

有关漏电开关的常见故障问题,漏电开关隔2个小时跳闸一次,究竟是什么原因引起的,家中的漏电保护器每隔2小时左右就跳闸,这种故障确实不多见,但出了问题还是要及时排除掉为好。
时间:2022-06-17 11:23:12
家庭用配电箱需要装两个漏电开关吗?

在家庭电路中总开关使用两个漏电开关,肯定会比使用一个更加安全可靠,即使一个有故障,另一个能起到保护作用,安全系数增高了很多,但为什么很少人会用两个漏电开关来减少风险的几率,下面来了解下。
时间:2022-06-11 08:39:10
怎么用好漏电开关以严防触电事故发生

装了漏电开关不一定就安全,但不装漏电保护器肯定是不安全的。漏电开关的作用原理:以单相漏电保护器为例,相线与零线共同通过零序电流互感器到达用电器,零序电流互感器二次回路经整形放大信号后,驱动跳闸线圈。
时间:2022-05-16 11:30:46
装了漏电开关能否保证百分之百的安全

装了漏电开关能否保证百分之百的安全?在用电线路中装了漏电开关,不能说就完全安全了,因为家中没有地线或者地线不合格,或者漏保质量差,或者因故障而失灵,这些都是不安全的地方。
时间:2022-05-16 11:22:13
装了漏电开关就安全吗,漏电开关有哪些作用

有关漏电开关的使用问题,在用电线路中装了漏电开关就一定安全吗,安全都是相对的,没有绝对的安全一说,那么装了漏电开关能起到哪此保护作用,下面一起来了解下。
时间:2022-05-16 11:20:54
安装漏电开关后怎么做到绝对安全

安装漏电开关后怎么做到绝对安全?在用电线路中漏电保护开关的主要作,就是检测火线进来的电和从零线回去的电是否相同,以此来决定是否跳闸,从而保护用电者的安全。
时间:2022-05-16 10:59:51
- 上一篇:漏电开关合闸冒烟什么原因
- 下一篇:一例8极漏电开关的接线图





