【图】漏电保护器触电保护灵敏度的几个问题
来源:电工天下时间:2015-10-29 07:17:46 作者:老电工手机版>>
漏电保护器触电保护灵敏度的几个问题

一、漏电保护器的灵敏度
电源开关对于漏电保护的灵敏度取决于剩余电流动作值的大小,家庭常用的为30mA。
漏电保护器灵敏度的技术要求:
1)触电保护的灵敏度要正确合理,一般启动电流应在15~30毫安范围内。
2)触电保护的动作时间一般情况下不应大于0.1秒。
3)保护器应装有必要的监视设备,以防运行状态改变时失去保护作用,如对电压型触电保护器,应装设零线接地的装置。
二、漏电保护器的灵敏度可调吗?
可以的。这种是安数,会比较大一些 RDL20,这个型号可以调的10 20 30MA。
三、怎么调节漏电保护器灵敏度400A?
怎样调节漏电保护器灵敏度400A
想这么大电流的,是有一个调节旋钮的。在面板上能够看到。若是没有调节旋钮说明是不能调的。
四、漏电保护器灵敏度高好吗?
任何事情均不能绝对化,灵敏度高或低不能只是定性的说,要有数据作支撑。国家规定的指标是30毫安(家用办公用户)的漏电动作电流,不动作电流是15毫安,动作时间是不大于0.1秒。实际产品大多在0.02秒就跳闸了,对于雷击等干扰有时会误动作。
-- 分隔线
以上内容摘自 《新晨报》
漏电保护器灵敏度要适当
验房小区:领秀城焦点问题:插座线路安装不正确,总电源开关灵敏度过高
近日,山东房博士首席验房师王月远受领秀城业主委托,为业主的新居进行了房屋质量检测。
电气线路的检测是验房待检项目中重要的一项,它主要包括电灯、插座是否通电,普通插座与厨卫插座是否设置漏保,空调插座安装是否符合要求,卫生间暖气片是否有等电位联结等内容。根据《民用建筑电气设计规范》规定,住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器。
分户箱宜设在住户走廊或门厅内等便于检修和维护的地方。
住宅分户箱内应配置有过电流保护的一般电源插座回路、空调插座回路、电炊具及电热水器等专用电源插座回路。厨房电源插座和卫生间电源插座不宜同一回路,应分别设置独立回路。除壁挂式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器,即漏电保护装置。
在业主房屋内,王月远拿出验房工具箱里的“相位检测仪”开始检测,按照验电程序,首先检测的是室内各插座是否通电并接触良好,其次检测普通插座、厨房插座、卫生间插座等是否设置漏保。经检测,卫生间插座、普通插座及厨房多数墙面的插座漏保均显示正常。
而在对厨房北墙的插座进行漏保测试时,“检测仪”上显示插座通电良好,然而刚一按“漏保测试”按钮,厨房的灯随即熄灭,随后验房师发现房屋内其他空间如卧室、客厅、厨房内的插座和电灯都没电了,验房师来到配电箱处查看后,发现卫生间插座、厨房插座、普通插座的漏电保护器均未跳闸。
王月远分析认为,第一,厨房北墙的插座线路并没有按照规范要求安装在厨房漏保的分支里,而是直接连接在了总开关的分支里;第二,单元楼的总电源开关灵敏度过高,不符合规范要求。
王月远解释说,在所有分支上都安装漏保(包括普通插座、卫生间插座、厨房插座、空调插座)有一个好处,就是哪个分支漏电就跳哪个漏保,能有效降低停电范围,也容易在断电后迅速判断是哪一路分支漏电,并以最快的速度找到故障点。而如果总电源开关灵敏度小的话,一户业主家里跳闸则会导致整栋楼停电,给业主们的日常生活带来不便。
在所有分支上设置漏电保护器,可有效避免电器漏电对人体造成的伤害,因为漏电保护器会在电流到达人体安全电流的上限时瞬间跳闸,确保电器设备和业主们的人身安全。
相关文章漏电保护器型号规格选择与安装要求

漏电保护器型号规格选择与安装要求,根据供电系统接地制式的不同,漏电保护器安装接线方法不同,漏电保护器的选用,按使用场所不同选择不同的漏电保护器。
时间:2022-09-15 08:02:33
1p和1p+n漏电保护器的接线方法

有关漏电保护器的接线方法,1p和1p+n的漏电保护器怎么接线,在漏电保护器上有L口和N口,分别接什么线,在对漏电保护器接线时注意哪些问题,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:36:36
电热水龙头上漏电保护器的接线方法

在电热水龙头上安装漏电保护器,应该怎么进行接线,不同颜色的线应接到哪一个端子上,灰色线或黑色线,以及红色线或蓝色线有何不同,以下分享了漏电保护器的正确接线方法,供大家参考。
时间:2022-07-09 06:34:58
两相漏电保护器的正确接线方法

有关漏电保护器的接线方法,两相漏电保护器怎么进行接线,在接线的过程中上面接进线,下面接出线,必须注意相线和零线的位置不能错了,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:33:40
漏电保护器插座的正确接线方法

漏电保护器三根线接法如下:打开保护器后盖,拧松螺丝,把接线口调整到合适位置,同时电线剥线,剥到合适位置,再确定插头接线柱哪个是火线,哪个是零线,哪个是地线。
时间:2022-07-09 06:30:53
漏电保护器上火线与零线怎么接线

漏电保护器接线方法如下:1、零线接到(N),火线接到(L)上面。2、用电笔测一下,找到零线和火线,对应连接。3、蓝色是零线,红色是火线。注意,接线前一定要断电,零线和火线不能接反。
时间:2022-07-09 06:29:15
漏电保护器上接线柱没有标注L和N该怎么接

有关漏电保护器的接线问题,购买了一个漏电保护器,但在漏保上接线柱没有标注L和N,这种情况下应该怎么接线,凡在漏保器上无标明符号的,在接线时要注意哪些问题,下面具体来看下。
时间:2022-06-09 05:31:01
漏电保护器的不同接线方法

来看下漏电保护器的不同接线方法,生活中的漏电保护器分为1P+N型、2P+N型、3P+N型三种,它们的接线方法必须正确才能及时起到保护作用,以下是这三种类型的漏电保护器的接线方式,供大家参考。
时间:2022-04-18 21:36:05





