漏电保护器零线与火线接反怎么办?
来源:电工天下时间:2015-11-09 04:14:52 作者:老电工手机版>>
漏电保护器的火线零线接反时,当发生漏电情况时开关会跳闸,但电源的火线并不会断开,会引起设备与人生伤害。
漏电保护器是通过检测进入保护器的两条线路的电流是相相同而工作的。
当进入保护器的线路电流不相等时,即电器有漏电时,保护器跳闸。当保护器在断开只分断相线(火线),零线是没有进行控制的。
如火线与零线接反时,断开的是零线,火线并没有断开,因此设备仍然带电,漏电仍然存在,无法实现正常的保护作用。如果火线零线接线必须立刻纠正后再使用。
说明:
1P+N,也就是DPN,是指一根相线+一根中性线,这根接相线极具有正常分断能力(就是用手去断开)和过载、短路等保护分断功能(就是出现故障后自动断开),而这根接中性线极(在断路器上有标识N)只具有正常的分断能力(用手去断开),而不具有保护分断功能。n 线是因为相线回路出现故障(相线与其他相线发生短路等故障)才一起跳掉,自己本身并无此功能。(如果邻近回路的相线与本回路的n线短路,则本回路不会跳闸)。
二、电热水器漏电保护器火线和零线接错怎么办?
三、家用漏电保护器零火线接反了,空气开关控制零线有关系吗?
统一换电表,把进户线接反了,漏电保护器 、空气开关零火线没动。所以现在空气开关控制零线。洗衣机电失火,跟空气开关控制零线有关系吗?
火线与零线接反和洗衣机失火没有必然关系。
追问:
空气开关跳了火线还有电没关系吗?
追答:
空气开关跳了火线还有电是不安全的,人触摸到导体会触电,和洗衣机失火没有关系。
追问:
要是洗衣机在用,电短路了火线还有电他不是烧的跟厉害吗?
追答:
零线断了,没有回路,怎么会烧呢?
四、漏电断路器的L(火线)、N(零线)接反影响使用吗?
一漏电断路器,进线处标的是:左L,右N,出线处标的是:左L,右N。
现在接线方法是:进线处的左边接零线,右边接火线,出线处也是左零右火。进线出线完全相反。
还能正常使用吗?还是一合闸马上跳闸?
——★1、漏电保护器有两种开关结构:及单触头开关型和双触头开关型。单触头开关型在动作时,只切断表明火线(L)的那一侧,这种漏电保护器决不可以反接的,否则不会起到保护作用,会有触电危险的。
——★2、无论单触头开关型或者双触头开关型漏电保护器,进线接反是不会出现“一合闸马上跳闸”的现象。但是,作为电气施工人员应该养成规范的好习惯,按照要求正确接线。
其他答案:
如果说正常供电,那按你的说法,接反也可以完全正常的供电的,并不会一送电就跳闸,因为这是单相回路;但是要标明“L或者N”线的目的是:这只漏电断路器内部,零线有可能是直通而即使跳闸也不会切断的,也就是“单极空气开关”,跳闸只是切断了电流回路而保护线路、设备,并没有“双线切断”,所以一旦接反而且当线路发生跳闸情况时,,电流回路是被切断了,但是却是切断的零线,火线仍然带电,这将给检查和检修带来危险性。所以接线不应该接反的道理也就在此。当然如果是跳闸时是双线切断的空气开关,这样标示“L和N线”,也是为了规范,也是应该这样做的。
相关文章漏电保护器型号规格选择与安装要求

漏电保护器型号规格选择与安装要求,根据供电系统接地制式的不同,漏电保护器安装接线方法不同,漏电保护器的选用,按使用场所不同选择不同的漏电保护器。
时间:2022-09-15 08:02:33
1p和1p+n漏电保护器的接线方法

有关漏电保护器的接线方法,1p和1p+n的漏电保护器怎么接线,在漏电保护器上有L口和N口,分别接什么线,在对漏电保护器接线时注意哪些问题,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:36:36
电热水龙头上漏电保护器的接线方法

在电热水龙头上安装漏电保护器,应该怎么进行接线,不同颜色的线应接到哪一个端子上,灰色线或黑色线,以及红色线或蓝色线有何不同,以下分享了漏电保护器的正确接线方法,供大家参考。
时间:2022-07-09 06:34:58
两相漏电保护器的正确接线方法

有关漏电保护器的接线方法,两相漏电保护器怎么进行接线,在接线的过程中上面接进线,下面接出线,必须注意相线和零线的位置不能错了,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:33:40
漏电保护器插座的正确接线方法

漏电保护器三根线接法如下:打开保护器后盖,拧松螺丝,把接线口调整到合适位置,同时电线剥线,剥到合适位置,再确定插头接线柱哪个是火线,哪个是零线,哪个是地线。
时间:2022-07-09 06:30:53
漏电保护器上火线与零线怎么接线

漏电保护器接线方法如下:1、零线接到(N),火线接到(L)上面。2、用电笔测一下,找到零线和火线,对应连接。3、蓝色是零线,红色是火线。注意,接线前一定要断电,零线和火线不能接反。
时间:2022-07-09 06:29:15
漏电保护器上接线柱没有标注L和N该怎么接

有关漏电保护器的接线问题,购买了一个漏电保护器,但在漏保上接线柱没有标注L和N,这种情况下应该怎么接线,凡在漏保器上无标明符号的,在接线时要注意哪些问题,下面具体来看下。
时间:2022-06-09 05:31:01
漏电保护器的不同接线方法

来看下漏电保护器的不同接线方法,生活中的漏电保护器分为1P+N型、2P+N型、3P+N型三种,它们的接线方法必须正确才能及时起到保护作用,以下是这三种类型的漏电保护器的接线方式,供大家参考。
时间:2022-04-18 21:36:05
- 上一篇:【图】漏电保护器触电保护灵敏度的几个问题
- 下一篇:漏电开关一定要接零线吗?





