空调漏电保护器接线图是什么样的?
来源:电工天下时间:2019-07-08 10:32:44 作者:老电工手机版>>
分享一例空调漏电保护器的接线图,调漏电保护器接线图是什么的,空调漏电保护器接线方法及注意事项有哪些。
空调漏电保护器接线图与接线方法
家居装修中,空调漏电保护器必须要,可以对空调起到很好的保护作用。
调漏电保护器接线图是什么的,空调漏电保护器接线方法及注意事项有哪些,以下是电工技术之家小编整理的空调漏电保护器接线图与接线方法,一起来看看。

空调漏电保护器接线图:
一、空调漏电保护器接线方法:
1、根据不同的电气设备的供电方式,选用不同的漏电保护器
单相220V电源供电的电气设备,应选用二极二线或单极二线式漏电保护器。
三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。
三相四线式380V电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线或四极四线式漏电保护器。
2、根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定漏电动作电流
选择漏电保护器的额定漏电动作电流值时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常漏电流值。
选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应小于电气线路和设备的正常漏电电流的最大值的2倍。
漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。
二、空调漏电保护器接线错误方式:
1、用于支线保护时,各支线应有各自的专用零线,且两相邻支线路的零线不得相连。如果将两分支线路相连,零线中的电流互流,破坏零序电流互感器内的工作电流平衡,使漏电保护器发生误动作。如果想就近利用动力分支线的零线作为照明分支线的零线,则会造成动力分支线的漏电保护器动作。
2、一个用电设备只能接在一条保护支路内,不得跨接在两条分支回路内,不得接在零序互感器的前面,也不得采取一线一地制供电,否则,会导致漏电保护器误动作。
3、装有漏电保护器和未装漏电保护器的用电设备,不得共用一个接地装置。例如,当电机M1的绝缘损坏而外壳带电时,电机M2的外壳也带电,由于电流没有经过漏电保护器,所以未起到漏电保护的作用。
4、单相负荷应尽可能均衡分配。如果分配不均(如一相的线路偏长,设备集中),则负荷较重的一相,其漏电电流偏大,因而干线的三相不平衡漏电电流增大,达到一定值时就会使干线首端的漏电保护器动作。
5、被保护的线路(包括工作零线)应全部穿过零序电流互感器和漏电保护器的贯穿孔,( 电工技术之家)不得用三极漏电保护器代替四极三相四极、漏电保护器。如果是三相五线制,则保护地线不得穿过漏电保护器的互感器,而必须跨接到第一极漏电保护器前端(进线端)的零干线上或重复接地极上。
三、空调漏电保护器接法注意事项:
1、漏电保护器负载侧的中性线,不得与其他回路共用。
2、漏电保护器标有负载侧和电源侧时, 应按规定安装接线,不得反接。
3、安装带有短路保护的漏电保护器, 必须保证在电弧喷出方向有足够的飞弧距离。飞弧距离大小按漏电保护器生产厂家的规定。
4、安装时必须严格区分中性线和保护线, 三极四线式或四极式漏电保护器的中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线,不得重复接地或接设备外漏可导电部分。 保护线不得接入漏电保护装置。

以上就是漏电保护器接线图、漏电保护器接线方法及注意事项的全部内容,漏电保护器在家居中是必需的,对家中电器时有着重要的保护作用。
相关文章漏电保护器原理_漏电保护器的接线图接线方法

有关漏电保护器的工作原理,漏电保护器的接线图与接线方法,漏电保护器的安装与连接注意事项,以及漏电保护器在TN系统中的三种接线方式。
时间:2020-12-15 09:33:49
一例8极漏电开关的接线图

有关漏电开关的接线方法,分享一例8极漏电开关的接线图,带漏电保护功能,也带短路保护功能,有些网友不知道漏电开关怎么接线,希望这例接线图对大家有所帮助。
时间:2020-11-26 10:51:33
漏电保护空气开关原理与接线图

有关漏电保护空气开关的工作原理,漏电保护空气开关接线图,以及接线用截面导线的数据等,供各位电工朋友学习参考。
时间:2020-10-26 15:32:20
三相漏电断路器接线图与接线方法

有关三相漏电断路器接线图,三相漏电断路器的接线方法,三相漏电断路器接线方式为:A、B、C、N零线,上进下出。
时间:2020-10-26 15:32:17
家用漏电断路器接线图原理解析

家用漏电断路器接线图与原理,漏电断路器是防止漏电的开关,用于防止漏电事故的发生,漏电开关可以分为脉冲式、电磁式还有电子式,漏电断路器怎么接线?需要借助漏电断路器接线图来作一个参考。
时间:2019-09-11 15:01:43
漏电断路器工作原理与接线图入门

有关漏电断路器的工作原理,漏电断路器与零序电流互感器,以及漏电断路器脱扣的原理,并提供了漏电断路器的接线图,供电工朋友们参考。
时间:2019-09-11 14:39:23
家用漏电保护器(漏电断路器)的接线图

家用漏电保护器(漏电断路器)的接线图,家用漏电保护器接线图,漏电保护器安装方法,根据不同的电气设备的供电方式选用不同的漏电保护器。
时间:2017-01-18 19:55:21
三相四线漏电保护器开关的正确接线图

三相四线漏电保护器开关接线图,分析了漏电保护器开关的接线原理,从原理图上来看漏电断路器开关的工作原理,需要的朋友参考下。
时间:2017-01-18 18:46:29
- 上一篇:漏电保护器安装时要注意的细节问题
- 下一篇:家用漏电保护器过压保护功能原理分析




