家用漏电保护器过压保护功能原理分析
来源:电工天下时间:2019-07-08 10:33:35 作者:老电工手机版>>
有关家用漏电保护器的过压保护功能,家用漏电保护器上借助“剩余动作电流”原理派生过压过载保护功能,模拟了人体触电或设备漏电状况,借此验证电路动作是否正常。
家用漏电保护器过压保护功能的原理
家用漏电保护器上利用“剩余动作电流”原理派生过压过载保护功能。
在图13一13所示的电路中,在试验按钮A和试验电阻R;构成的回路两端并联一只标称值的压敏电阻或一定起辉值的氖泡,使漏电保护器具有过压保护功能。

漏电保护器过压保护的原理
试验回路是跨接在电流互感器上下两端的电源的两侧,在这上边通过的电流,就相当于T的一次侧通过的剩余电流,这就模拟了人体触电或设备漏电状况,借此验证电路动作是否正常。
当在A, R,回路并联稳压管一类的元件后,其稳压值就是过压保护动作值,一般设定为280V。
当电网故障原因引起电压升高超过设定值时,稳压管很快导通,互感器初级出现剩余电流,二次侧感应出漏电流信号经处理放大推动执行部件脱扣器迅速动作,切断电源。漏电保护的基础就派生出过压保护功能。