35KV变电站配电装置操作规程总结
来源:电工天下时间:2016-03-14 11:51:45 作者:老电工手机版>>
35KV变电站配电装置运行技术操作规程
一、正常条件下的操作监视与维护
1、检修后投入运行前的检查和准备工作
(1)配电装置检修后,投入运行前应进行检查
① 收回工作票、拆除一切安全措施,恢复永久遮拦。
② 查看检修及试验的有关交待,了解下列情况:
a、设备检修和试验结果。
b、设备变更及改进项目。
c、检修试验过程中,由于检修或试验装设的临时措施是否已拆除。
③ 查设备各部清洁完整,螺丝应紧固,传动机械部分灵活良好,真空开关外壳光亮、清洁无裂纹。
④ 检查继电保护、电流、电压互感器、二次接线端子良好。
⑤ 测量设备各部绝缘良好。
⑥ 设备外壳接地线连接牢固,有零序变流器者,电缆外皮接地应穿过其中。
⑦ 与检修人员配合进行下列刀闸和开关的操作试验(操作由运行人员进行)
a、 拉合开关小车,检查机构动作是否正确,触头部分接触是否良好。
b、在刀闸拉开状态下,或小车试验位置时,合、断开关三次,传动机构动作良好,触头接触紧密。
(2)避雷器投入运行前,应测定绝缘电阻,检查瓷瓶外部光亮、清洁无裂纹,导线接触紧密,接地良好。
(3)电力电缆投入运行前,应分别测量各相绝缘电阻,测定前后放电,并检查电缆接头接触良好,电缆外皮接地良好并穿过零序变流器。
2、正常运行条件下的操作
(1)正常运行条件下的操作必须有调度命令或工作票方可进行。
(2)正常情况下操作必须填写操作票,并按倒闸操作制度执行。
① 停电倒闸操作必须按照开关、负荷刀闸、母线刀闸(或开关、开关小车)顺序依次进行操作,送电合闸的顺序与此相反,严防带负荷拉、合刀闸。
② 为防止误操作,高压电器设备闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,不许乱用。所投运的闭锁装置(包括机械锁)不经队长同意不得私自退出或解锁。
③ 操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制。必须按操作顺序,每操作完成一项,做一个记号“√”,全部操作完毕后进行复查和向发令人汇报。
④ 倒闸操作必须有两人执行,其中一人对设备较为熟悉者监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的值班员操作,值班负责人或队干监护。操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,必须向值班负责人或队长报告,弄清楚后再进行操作。
(3)母线进行充电时,应用开关进行。
(4)凡带有机械挂钩之开关每次合闸必须检查开关合闸机构是否挂好。
(5)凡带有自动重合闸之真空开关或与联动之开关每经合闸必须对合闸保险进行验电检查。
(6)倒闸操作完成后必须检查刀闸触头接触良好(或确已断开)。
(7)线路停电检修必须将其开关断开,开关小车至试验位置,按调度命令合上接地刀闸。
(8)线路停电时应先断开开关,再拉出开关小车至试验位置;线路送电时,应先推入开关小车至工作位置,最后合开关。
3、正常运行条件下的检查
值班人员巡视高压设备时,不得进行其它工作,不得移开或越过遮拦。雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷针、铁塔等。巡视变配电装置进出高压室,必须随手将门锁好。
(1)检查规定
① 每班检查不得少与四次,遇有大负荷或大修后新投入之设备应增加检查次数。
② 缆沟每月至少检查一次,遇有特殊情况(如雨,洪水等)应随时进行检查。
③ 电装置应按下列项目进行检查:
a、各刀闸接触良好,无过热现象。  
b、母线各部分无振动,并且接头处接触良好,无过热现象。
c、套管和支柱瓶无裂纹,应清洁无放电现象及闪络痕迹。
d、传动装置及各部螺丝应紧固,销子无脱落,位置指示器应与实际相符合。
e、电缆沟应照明良好,沟内清洁无积水。电缆无过热现象。
二、配电装置异常现象事故处理
1、刀闸和开关的异常处理
(1)正常运行的刀闸发热时有如下现象:
① 发热处变色,发红,户外刀闸下雪时发热处积雪立即融化,下雨时发热处冒气。
② 刀闸发热严重时有火花,放电声,遇有以上情况值班员应立即报告班长,并做以下处理。
a、测量其发热处温度。
b、倒换运行方式,倒换母线或倒换至备用设备运行等。
c、减少负荷电流或加装通风机。
d、加强监视。
上述处理后,温度仍剧烈上升。如连续运行有损坏设备的可能时,应立即报告值班队长停止运行。
(2)开关拒绝跳闸的可能原因:
① 操作电源电压低。
② 操作保险熔断。
③ 跳闸回路不通,如接线端子松动等。
④ 跳闸线圈断线。
⑤ 操作开关或开关辅助接点接触不良。
⑥ 开关传动机械不良或跳闸铁芯卡住。
当遇到开关柜拒绝跳闸时,应按规定改变运行方式,使其回路断开或联系负荷用户将拒绝跳闸的开关下一级开关断开。
2、电压及电流互感器的事故处理
(1)当母线仪变故障或一、二次保险熔断时,出现以下现象:
① 电压表指示不正常或指示为零。
② 周波指示不正常。
③ 绝缘监视电压表三相指示不平衡,并可能出现接地信号。
④ 有功、无功表指示降低,电度表转慢发现上述现象应做如下处理。
a、 将各种带电压的保护停用。
b、 当380V母线仪表故障时应将母线低压保护停用。
c、 检查二次保险是否熔断,如无明显故障换以同容量保险后,试投一次,若又熔断需查明原因。
d、 当一次保险熔断或击穿保险时,应断开电压互感器的刀闸及保险,测定绝缘正常后方可投入运行。
(2)电流互感器二次回路断线时:
① 电流表指示为零,有功及无功指示降低。
② 当校正电流回路断线时,将使校正器运行正常。
③ 装有监视差动回路断线信号的电流互感器回路断线时,将出现差动回路断线信号。
④ 障电流互感器产生异常声音。
(3)遇到上述情况时应:
① 用正常的有关表计监视设备运行。
② 当校正器电流回路断线时,应将校正器停用。
③ 如有备用设备时,应投入备用设备,而无备用设备,又不能立即停电时应通知检修班设法在该电流互感器附近端子上将其短接。如不能处理,应将电流互感器停用。
(4)当电压互感器或电流互感器发现下列故障之一时,应立即停止使用。
① 次保险连接熔断2~3次。
② 互感器内有噼啪声或其他噪音。
③ 油浸式互感器向外喷油或大量漏油。
④ 互感器发热过高,有焦味或冒烟。
⑤ 线圈和外壳之间或引线和外壳之间有火花放电。
(5)如某仪用互感器高压侧绝缘有损伤的象征或在电流互感器内出现冒烟等现象时,则应用开关将故障的互感器切断,禁止用刀闸或拉保险等办法拉开故障的电压互感器。
3、电力电缆及防雷设备的异常处理
(1)正常时不允许电缆过负荷运行,事故时短时过负荷应遵守下列规定:
① 3KV以下的电缆允许过负荷10%连续运行2h。
② 6KV~10KV电缆允许过负荷15%连续运行2h。
③ 对于间隙过负荷,必须在前一次负荷10~12h以后方可允许再次过负荷。
(2)发现避雷器有下列异常现象时应停止运行进行检查:
① 避雷器瓶管套破裂;
② 连接线松动、脱落;
③ 内部有轻微的响声。
4、系统频率、电压异常的事故处理
(1)系统频率应保持在50Hz,其偏差不得超过±0.5Hz。
(2)当2系统频率低于49Hz时,应有选择的断开部分负荷(或按照限电序位图执行),直至频率恢复正常为止。
(3)为保持系统的静态稳定和供电质量,35KV母线电压最高37.625KV、6KV母线电压最高6.3KV,各段母线电压最低事故极限值,不得低于90%。
(4)当6KV母线电压超过允许偏差范围时,值班人员可使用1#、2#主变有载调压开关调整主变6KV侧输出电压,使其母线恢复至允许偏差范围以内,当1#、2#主变有载调压开关以调至尽头而母线电压仍大于偏差范围时,应立即报告值班队长,听候处理,
5、线路的事故处理
(1)线路因故障跳闸后,值班人应进行如下处理:
① 报告值班队长;
② 对故障设备和保护动作情况进行全面检查。
③ 城南进线321开关或韩店进线322开关跳闸后值班人员按上述规定检查外,还应:
④ 检查问题,待问题处理后,联系地调,重新并网;
⑤ 如非变电站内部故障可及时投入备用进线电源。
6、母线电压消失的处理
(1)母线电压消失的可能原因:
① 线路和馈电线路发生故障,保护装置或开关未动作,致使保护越级跳闸。
② 母线供电电源消失。
③ 母线发生故障。
(2)当母线电压消失时,无论当时情况如何,值班人员应该立即把接在该母线上的可能有电源来的一切开关断开,防止扩大事故范围。进行全面检查,断开故障点后方可恢复送电
7、配电装置接地故障处理
(1)本站380V系统为中性点接地系统,当一相接地时就形成单相短路,使保护动作而切断故障此时值班人员应全面检查,排除故障后,方可恢复送电。
(2)本站35KV、6KV系统为中性点不接地系统,发现接地后值班人员按瞬间停电法,将设备和线路开关瞬断再合上(或利用重合闸重合)看接地是否消失。
值班人员按上述方法选择接地,当选用某一段设备接地时,尽可能将设备停运行消除,若选用设备暂不能停运,应设法将设备与系统分开,或单独供电,以缩小接地故障影响范围,但单相接地运行时间最长不得超过2h。
高压设备发生接地时,室外不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时应带绝缘手套。
8、电容器维护和运行
(1)电容器组的运行允许值
① 允许的过电压
电容器组允许在其1.1倍额定电压下长期运行。对其过电压值不得超过电容器组额定电压Ue的倍数作如下规定:
电容器组允许的工频过电压
 
工频过电压最大持续时间说明
1.10Ue连续电容器给电的一年中任何一段时间的最高平均值
1.15Ue每24h中30min系统电压的调整与波动
1.20Ue5min轻负荷时电压升高
1.30Ue1min
 
② 允许的过电流
电容器组长期连续运行允许的过电流为其额定电流的1.3倍,即运行中允许长期超过电容器组额定电流的30%,其中10%是工频过电压引起的过电流,20%是留给高次谐波电压引起的过电流。
(2)电容器组的操作
① 正常情况下的操作
电容器组在正常情况下的投入或退出运行,应根据负荷功率因数以及电压情况来决定。当变电所全部停电操作时,应先拉开电容器组开关,后拉开各路出线开关;当变电所全部恢复送电时,反之。
② 常情况下的操作
a、发生下列情况之一时,应立即拉开电容器组开关,使其退出运行:
1)电容器组母线电压超过电容器组额定电压1.1倍或超过上表规定的短时间允许的过电压以及通过电容器组的电流超过额定电流的1.3倍时;
2)电容器内部或周围环境温度超过规定的允许值;
3)电容器连接线接点严重过热或熔化;
4)电容器内部有严重异常响声;
5)电容器外壳有较明显异性膨胀时;
6)电容器瓷套管发生严重放电闪络;
b、 下列情况之一时,不查明原因不得将电容器组合闸送电:
1)当变电所事故跳闸,全所无电后,必须将电容器组的开关拉开;
2)当电容器组开关跳闸后不准强送电;
(3)电容器组投入和退出运行
① 一般情况,当功率因数低于0.85时投入电容器组,功率因数超过0.95且有超前趋势时,应退出电容器组。当电压偏低时可投入电容器组。
② 电容器母线电压超过电容器额定电压的1.1倍或者电流超过额定电流的1.3倍以及电容器室的环境温度超过±40℃时,均应将其退出运行。
(3)运行中电容器组的检查
① 日常巡视检查
a、 电容器组的日常巡视检查每班两次,夏季应在室温最高时进行,其它时间可在系统电压最高时进行。如果不停电检查有困难,可以短时间停电以便更好地进行检查。检查项目主要有电容器外壳有无变形、有无异常声响、放电火花、温度等,对发现的缺陷应进行记录。
b、上述巡视检查如须将电容器组停电时,除电容器组自动放电外,还应进行人工放电。否则值班人员不能触及电容器。
② 定期停电检查
a、电容器组的定期停电检查应每季度进行一次,其检查内容除日常巡视检查项目外,还应检查下列项目:
b、各螺丝接点的松紧及接触情况;
c、检查电容器有无积尘并清扫电容器外壳绝缘子以及支架上的尘土;
d、检查电容器外壳的保护接地线;
e、检查电容器组继电保护的动作情况;
f、检查电容器组的断路器、馈线等。
相关文章- 变电站直流系统的四个组成部分 - 有关变电站直流的系统组成,变电站直流系统一般由蓄电池、充电装置、直流回路和直流负载四个部分组成,变电站直流系统的工作电压通常为220、110V或者48V,其功能特点与区别说明。 - 时间:2022-09-16 07:44:57 
- 变电站倒闸操作的流程图示例 - 有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。 - 时间:2022-09-15 12:37:09 
- 箱式变电站的技术参数图解 - 有关箱式变电站的技术参数,包括额定电压Ue、额定容量Se、额定开断电流、额定开断电流、噪声水平与防护等级等,箱式变电站技术参数参考图。 - 时间:2022-09-15 12:34:47 
- 35kv高压开关柜的组成部分图解 - 35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。 - 时间:2022-09-15 05:53:31 
- 箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些 - 箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些,只要是按照标准建设的箱式变电站,与居民楼的距离是安全可靠的,高压设备不是电磁污染的来源,就不必担心电磁辐射。 - 时间:2022-01-27 07:27:42 
- 数字化变电站系统组成方式有哪些? - 数字化变电站系统的组成方式,数字化变电站是智能化的一次设备、网络化的二次设备在IEC62850通信协议技术上分层构建的,智能设备间信息共享,实现互操作。 - 时间:2021-06-16 09:33:40 
- 高压配电系统的维护保养要求,低压配电装置的维护保养要求 - 有关配电系统的维修保养要求,配电系统分为低压与高压二种,在平时进行维护保养时,应做好巡视记录,在巡查时及时发现问题并解决问题,以下是高压配电系统与低压配电装置的维护保养要求,供大家参考。 - 时间:2021-05-08 14:35:17 
- 变电站户外一次设备有哪些? - 变电站户外一次设备有哪些,除了避雷器、电压互感器、电流互感器、断路器等,还有哪些变电站一次设备,变电站电气设备分类,分为一次设备与二次设备,这些设备的类型与功能说明。 - 时间:2020-05-21 16:27:47 
- 上一篇:6KV变电所配电装置操作规程大全
- 下一篇:35KV变电站变压器操作规程总结





