35KV变电站变压器操作规程总结
来源:电工天下时间:2016-03-14 13:53:30 作者:老电工手机版>>
一、变压器的操作及运行中的监视与维护
1、投入前的准备工作
(1)入运行前应具备下列条件:
① 变压器本体工作全部结束,继电保护应齐全,符合要求。
② 监视变压器的各测量仪表应装设齐全。
③ 测量变压器上层油温的温度计(表)应装置完好,并指示正确。
④ 变压器室的门应上锁,在变压器室的门或变压器本体上写明名称和编号,悬挂警告牌。
⑤ 回有关工作票,拆除安全措施,并恢复固定遮拦。
⑥ 测定变压器绝缘电阻应符合要求。
(2)投入运行前进行下列检查:
① 油位计油面在标准线上,温度计及其连接线应完整良好。
② 变压器本体,散热器及套管应清洁,无漏油现象。
③ 变压器顶部无杂物和遗留下来的工具材料,分接头切换的位置三相一致,并且正确无误。
④ 引线联结,螺丝应紧固,无松动。
⑤ 外壳接地线良好。
⑥ 冷却风扇电机完整,试转良好。
⑶ 在推入变压器开关小车前,应对变压器的高、低压侧开关做合、断操作试验一次。
检查变压器继电保护压板应在规定位置。
2、投入运行
① 变压器无论带负荷与否,均不可用开关小车拉合变压器。
变压器充电应由装有保护装置的电源侧进行。1#、2#主变及配变送电时,应先合电源开关进行充电。
② 压器投入运行后检查:
变压器充电时,应注意充电电流的变化及各仪表的指示情况。
变压器声音是否正常及上层油温的变化情况。
③ 各瓷套管无放电现象。
④ 风扇运转正常,无异音及振动。
3、运行中的巡视检查
(1)变压器巡视检查的时间规定
① 变压器每班检查4次,过负荷运行的变压器应根据具体情况相应地增加检查次数。
② 投入运行的变压器,在四小时内每一小时检查一次,以后按正常运行检查。
③ 在气候急变时(冷、热)应对变压器的油面进行额外的检查。
④ 变压器在瓦斯发出警告信号时,应进行外部检查。
(2)变压器的外部检查项目
① 油枕内的油色应透明,油位应正常和无漏油相象。
② 套管应清洁,无破损裂纹,放电痕迹及其它现象。
③ 变压器嗡嗡声应正常,无噪音和其它异常声音。
④ 油温无异常升高。
⑤ 防爆管的隔膜应完整。
⑥ 电缆和母线有无异常情况。
⑦ 瓦斯继电器的油面和连接油门是否打开。
⑧ 外壳接地线良好。
(3)吹风冷却的变压器应检查下列项目:
① 风扇电机无激烈振动及其它异常现象(如转速较低、发热等)。
② 风扇起动箱内电磁开关接触良好。
③ 整个冷却器运转正常,无噪音和明显振动。
(4)变压器的特殊检查项目:
① 夜间检查时,套管应无电晕放电,母线接合处无过热发红现象。
② 大雪时检查套管上端接头处落雪不应立即熔化,并且无冰溜子。
③ 大雪时套管无火花放电现象。
④ 大风时应检查引线无激烈摆动,顶盖上无杂物。
4、变压器的停止运行
(1)断开变压器进线开关之前应先考虑母线上所联接的电源和负荷情况,防止变压器停电造成其它变压器过负荷或使母线失去电源。
(2)变压器不允许用低压侧刀闸拉开充电电源。备用段需带电时必须从高压侧送电。
(3)变压器停电时应先断开负荷侧开关,再断开电源侧开关,最后拉开各侧刀闸(开关小车),送电操作顺序与此相反。
5、用状态下维护
(1)于备用状态下的变压器,系指一经合上开关即可投入运行者。处于备用状态下的变压器应满足下列要求
① 各侧开关机构良好、完整。
② 继电保护装置投入工作位置。
③ 绝缘电阻值在规定值以上。
④ 备用中的变压器按正常规定进行巡视检查。
(2)备用中的变压器每半月应定期充电一次。
二、变压器附属设备的运行规定
1、变压器有载调压装置的使用
有载调压分接开关是在变压器负载运行中,变换一次线圈的分接,改变其有效匝数,进行分级调压。
(1)有载调压范围:35±3×2.5%/6.3kV(32.375—37.625)
(2)有载调压装置的操作:按下S1或S2。电机驱动的控制是采用级进原理,不论S1到S4按钮是否被按下,都是自动的、不可撤消地完成(紧急停止除外),只有当控制系统重新处于静止位置,才能进行另一次变换操作,控制全程开关动作的凸轮,其静止位置由级进位置显示盘上的绿色区域表示,绿色区域的中央用红线-标志。操作的必要条件:空气开关Q1必须闭合;L1、L2、L3的电压380V/220V,50Hz;L1、L2、L3的相序应正确;远控/就地控制开关S38应处于相应位置。
(3)有载调压装置运行中的监视:分接开关头部,保护继电器和管路各接头的密封是否有漏油;电动机构箱体密封是否良好;电动机构中各控制继电器的外观状态。如果保护继电器动作,必须对变压器和有载分接开关进行检查。
2、瓦斯保护装置的使用
(1)变压器在正常运行情况下,瓦斯保护装置应投入跳闸侧。若遇到下列情况时,瓦斯保护装置应投入信号侧。
① 呼吸器被堵塞;
② 油位升高至防爆管处;
③ 进行加油或滤油工作时;
(2)难度大的检修,试验工作需将瓦斯保护退出跳闸。
(3)瓦斯保护装置投入前,瓦斯继电器和油枕连接油管上的油门应打开,并应经常检查油枕、瓦斯继电器的油面应正常。
(4)更换新油或大修后投入运行的变压器,瓦斯保护应先投入信号侧,经24h后,检查确无气体时可将瓦斯保护由信号侧投入跳闸侧,如变压器更换硅胶或进行加油,可经24h检查无气体后,投入跳闸。
三、变压器的异常运行和事故处理
1、变压器的异常运行时的现象如下:
(1)内部音响很大、很不均匀、有爆裂声。
(2)上层油温升高或温升增加(与相同负荷和相应的周围空气温度相比较)并不断上升
(3)漏油致使油面降落低于油位指示计上的限度。
(4)油枕喷油或防爆管喷油。
(5)油色显著变化,油内出现碳质等。
(6)套管有严重的破损和放电现象。
① 发现上述现象时,应立即停止变压器的运行并报告值班队长。
② 变压器事故过负荷时,应立即投入备用变压器或重新分配负荷。
③ 如变压器事故过负荷不能消除,并超过规定时,应立即报告矿生产调度、值班队长调整运行方式或限制负荷。
2、不正常的温升
(1)变压器的油温的升高超过许可限度时,应进行下列检查,判明原因使之正常。
① 检查变压器各侧负荷及电流。
② 核对温度表。
③ 检查冷却风扇是否启动,工作是否正常。
④ 检查变压器室内温度及通风情况。
⑤ 比较各散热器的温度与本体温度是否有显著区别。
(2)如果经过上述检查未发现外部有明显异常情况,且在负荷未变,而变压器温度超过允许值并继续上升时,应认为变压器的内部有故障,立即报告值班队长,停止变压器运行。
3、瓦斯保护装置动作
(1)发现瓦斯信号时,常有下列几种原因:
① 变压器的内部有空气。
② 因温度下降或漏油使油面缓慢低落。
③ 变压器故障产生少量气体。
④ 有穿越性短路故障。
(2)重瓦斯跳闸(或信号)可能原因:
① 内部发生严重故障。
② 油面下降过快。
③ 保护装置二次回路故障。
④ 检修投运后,油中空气分离出来太快。
(3)发现上述现象应按下列顺序处理:
① 当重瓦斯动作跳闸时,应立即投入备用变压器,当重瓦斯在信号位置而发生信号时,若伴有表计的显著异常变化和听到有爆炸时,应立即停止变压器的运行。
② 用瓦斯收集瓶取出瓦斯继电器内气体检查,并检查是否可燃,检查时应特别小心,保持火焰距离放气口5~6cm。并按照下表判断变压器故障性质
气体颜色是否可燃故障性质
无 色不可燃空 气
淡灰色、臭味可 燃纸或纸板
黄 色不易燃木质故障
灰色和黑色易 燃油故障
③ 外部检查正常后,确认是空气时应打开小阀门放完气体,取得值班队长同意,可将瓦斯继电器暂时放在信号侧运行,应注意发出信号的间隔时间。
④ 若重瓦斯动作跳闸或气体为可燃时,未经内部检查和取得领导的同意,不得投入运行。
⑤ 如因漏油或油面下降时,应停止变压器运行,进行加油或检修。
4、变压器自动跳闸及灭火
(1)变压器自动跳闸,必须立即将备用变压器投入运行,并按下列规定处理:
① 检查保护装置,查明何种保护动作;
② 根据变压器表计变化情况,是否由于短路过负荷等情况而引起的保护装置动作;
③ 检查变压器顶部套管,是否烧伤及存在短路迹象;
④ 检查变压器各侧各相引线是否存在短路和接地现象。
(2)当保护变压器内部的保护装置动作时,应对变压器本体进行绝缘测定,并检查保护装置动作是否正确,确认保护误动作时,方可将变压器投入运行,否则,在未经内部检查以前,不得投入运行。
(3)当发现由于外部故障而引起保护动作时,应对变压器外部进行检查,良好后报告经值班队长同意方可投入运行。
(4)变压器第二次投入运行后,保护装置又动作跳闸时,应检查变压器内部,并检查继电器保护回路。
(5)变压器着火时,首选应将其所有开关和刀闸拉开,并将备用变压器投入运行。若油溢在变压器顶盖上着火,则应打开变压器下部事故放油门使油面低于着火处。
相关文章变电站直流系统的四个组成部分

有关变电站直流的系统组成,变电站直流系统一般由蓄电池、充电装置、直流回路和直流负载四个部分组成,变电站直流系统的工作电压通常为220、110V或者48V,其功能特点与区别说明。
时间:2022-09-16 07:44:57
变电站倒闸操作的流程图示例

有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-15 12:37:09
箱式变电站的技术参数图解

有关箱式变电站的技术参数,包括额定电压Ue、额定容量Se、额定开断电流、额定开断电流、噪声水平与防护等级等,箱式变电站技术参数参考图。
时间:2022-09-15 12:34:47
35kv高压开关柜的组成部分图解

35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些

箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些,只要是按照标准建设的箱式变电站,与居民楼的距离是安全可靠的,高压设备不是电磁污染的来源,就不必担心电磁辐射。
时间:2022-01-27 07:27:42
数字化变电站系统组成方式有哪些?

数字化变电站系统的组成方式,数字化变电站是智能化的一次设备、网络化的二次设备在IEC62850通信协议技术上分层构建的,智能设备间信息共享,实现互操作。
时间:2021-06-16 09:33:40
变电站户外一次设备有哪些?

变电站户外一次设备有哪些,除了避雷器、电压互感器、电流互感器、断路器等,还有哪些变电站一次设备,变电站电气设备分类,分为一次设备与二次设备,这些设备的类型与功能说明。
时间:2020-05-21 16:27:47
变电站一次主设备有哪些?

在变电站中所谓的一次设备,也称为主设备,是指直接分配电能与改变电能电压的相关设备,变电站一次主设备主要由高压电器或设备组成,包括主变压器,避雷器,互感器等电气设备。
时间:2020-05-21 16:25:39
- 上一篇:35KV变电站配电装置操作规程总结
- 下一篇:电力系统电压等级与变电站的主要种类





