【图】定时限过电流保护接线图及原理分析
来源:电工天下时间:2015-12-07 13:09:18 作者:老电工手机版>>
定时限过电流保护的原理接线图
当被保护线路发生故障时,短路电流经电流互感器TA流入KA1—KA3,短路电流大于电流继电器整定值时,电流继电器启动。
因三只电流继电器触点并联,所以只要一只电流继电器触点闭合,便启动时间继电器KT,按预先整定的时限,其触点闭合,并启动出口中间继电器KOM。
KOM动作后,接通跳闸回路,使QF断路器跳闸,同时使信号继电器动作发出动作信号。
由于保护的动作时限与短路电流的大小无关,是固定的,固称为定时限过电流。

图1 定时限过电流保护的原理接线图