电气控制柜接线图及工序与控制要求
来源:电工天下时间:2022-08-13 06:00:34 作者:老电工手机版>>
有关电气控制柜接线图及工序与控制要求,用电动机需要两处都可以对其进行操作控制,电气控制柜的原理图与电气柜接线图的设计实例。
电气控制柜接线图及工序控制要求
某流水线的传输系统用电动机需要两处都可以对其进行操作控制。电动机规格为鼠笼式4kW、380V、8.2A,频繁起动。在其中一处(甲处)对其进行正、反转连续运转控制;另一处(乙处)对其进行正、反转点动控制。
1、工序及控制要求
(1)甲处SB1按钮按下→电动机正转连续运转→SB按钮按下→电动机停止;
(2)甲处SB2按钮按下→电动机反转连续运转→SB按钮按下→电动机停止;
(3)乙处SB3按钮[短时按下]→电动机正转点动运转;
(4)乙处SB4按钮[短时按下]→电动机反转点动运转;
(5)两处操作按钮要有互锁功能;
(6)电动机[过电流]→过流继电器[反时限动作]→电动机[断电免烧]。
2、设计要求
根据生产设备工作方面及其它方面的需要,本次设计要达到如下设计要求:
(1)要求本次设计的控制装置采用继电接触器控制技术实现;
(2)要能完全满足控制要求;
(3)要按照电气设计惯例,提供短路、过载、联锁等故障保护措施;
(4)本次设计的控制装置应由操作屏、电气控制箱(柜)等部分组成,要尽量与生产设备进行一体化安装,具体安装根据所用器件设备确定;
(5)操作屏上要有完整的信号指示,包括对各工作步指示,以及电源、启动、停止、故障等指示。
原理图画出来了(如图), 电气柜接线图:
相关文章
零电压与欠电压保护电气原理接线图
有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。
时间:2022-09-17 09:14:54
电气成套自动化控制柜的配置规范实例
有关电气成套自动化控制柜的配置规范实例,包括电气柜主进线、母排结构、门手柄及小型分线配电结构、电源的接地处理、变频器的接地处理等操作规范。
时间:2022-09-15 12:35:22
电气控制系统继电保护器如何整定?
电气控制系统继电保护器的整定方法,包括继保整定与复校的方法(过流继电器的整定方法、过压继电器的整定方法、欠磁继电器的整定方法),以及继保整定工作的注意事项。
时间:2022-09-15 12:33:39
接线端子中电气间隙与爬电距离的确定方法
如何确定接线端子中电气间隙与爬电距离,电气间隙:两个导电部件之间在空气中最短的距离,爬电距离:两个导电部件之间沿绝缘材料表面测得的最短距离,如何确定,一起来看看。
时间:2022-09-15 08:09:17
塔机电气控制柜电气原理接线图
有关塔机电气控制柜电气原理图,学习下塔机电气控制柜的接线方法,简单实用的一个塔机电气控制柜电气原理图,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-15 05:51:14
电气柜成套电气装配与安装方法大全
电气柜成套电气装配与安装方法,常见电气柜成套的问题,包括常用电线颜色定义,电气成套装配中存在的问题,变频器柜装配中存在的问题,电气设备安装中存在的问题等。
时间:2022-09-13 20:18:05
单母线接线与双母线接线的接线图的优缺点分析
单母线接线与双母线接线的接线图,介绍了单母线分段接线,单母线分段带旁路接线,分段断路器兼作旁断路器的接线,以及双母线接线图与接线方式及优点与缺点。
时间:2022-08-13 06:00:30
单只与多只电能表配电箱的接线图
有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:28
- 上一篇:高压开关柜的结构组成及特点
- 下一篇:电气控制柜柜内设备种类