在照明线路中的配电箱应该怎么接线,有关零线、地线与汇流排的接线方法是怎么样的,电工天下小编总结了一些照明配电箱的接线图,供大家学习参考。
照明用配电箱的接线图
接线方法:


零线从N排引出,地线从PE排引出。如果上级配电箱有带漏保的开关,则要拆除本箱N排与PE排间的连线。
说明:照明配电箱的配置一般由一个总开关和N个支路开关组成,在接线时按如下方法操作:
电源接总开关的电源端,支路开关全部并联到总开关的负载端,各支路开关分别接负载,注意接线要牢固可靠。


照明配电箱的三种安装方式
1、落地式安装
落地式配电箱一般采用槽钢做基础。根据配电箱的尺寸,将槽钢用切割机切成相应的尺寸,两边倒成450角(或一边切口),再焊接成形,磨光后刷防锈漆,用膨胀螺栓将角钢基础固定,再用螺栓将配电箱与槽钢基础连接。在有水的地方应砌筑100~200㎜的挡水台,再安装基础槽钢。
2、挂墙安装
在混凝土墙或砖墙上,采用金属膨胀螺栓固定配电箱,根据弹线定位确定固定点位臵,用冲击钻在固定位臵处钻孔,其孔径及深度应刚好将金属膨胀螺栓的胀管部分埋入,且孔洞应平直不得歪斜。安装膨胀螺栓后把箱体固定在紧固件上。
在空心砖墙上,可预制水泥砌切,打膨胀螺栓,还可以在箱体部位改变砌体材质,或采用穿钉固定配电箱。根据墙体厚度截取适当长度的圆钢制作穿钉。背板可采用角钢或钢板,钢板与穿钉的连接方式可采用焊接或螺栓连接。最后,把箱体固定在紧固件上。
3、支架上安装
根据配电箱底座尺寸来制作配电箱支架:将角钢调直,量好尺寸,画好锯口线,钻出孔位,并将对口缝焊牢,支架埋注端做成燕尾形,可不刷漆,其余部分除锈,刷防锈漆。按需要标高用水泥砂浆埋牢。
家用配电箱的安装方法
1、明装配电箱,配电箱安装在墙上时,应采用开脚螺栓(胀管螺栓)固定,螺栓长度一般 为埋入深度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和垫圈的厚度之和,再加上5mm 左右的“出头余量”。对于较小的配电箱,也可在安装处预埋好木砖(按配电箱 或配电板四角安装孔的位置埋设),然后用木螺钉在木砖处固定配电箱或配电板。
2、暗装配电箱,配电箱嵌入墙内安装,在砌墙时预留孔洞应比配电箱的长和宽各大20mm 左右,预留的深度为配电箱厚度加上洞内壁抹灰的厚度。在圬埋配电箱时,箱体 与墙之间填以混凝土即可把箱体固定住
3、配电箱应安装牢固,横平竖直,垂直偏差不应大于3mm;暗装时,配电 箱四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部分 应涂防腐漆。
4、配电箱内装设的螺旋式熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。这样,在装卸熔芯时不会触电。瓷插式熔断器应垂直安装。
5、配电箱内的交流、直流或不同电压等级的电源,应具有明显的标志。照明配电箱内,应分别设置零线(N 线)和保护零线(PE 线)汇流排, 零线和保护零线应在汇流排上连接,不得绞接,应有编号。
6、导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。金属壳配电箱外壳必须可靠接地(接零)。
照明配电箱的系统图

分享一个照明配电箱系统图,照明设备中配电箱是个关键设备,这里为大家提供一个照明配电箱的系统图。
照明进户配电箱线路

有关照明进户配电箱线路的电路图,用户住宅照明配电箱的安装位置与电源线的引线方式,常用照明配电箱的电路接线方法。
照明配电箱的分类与结构,木制与金属配电箱哪个好

照明配电箱的材质上有木质与金属两种,金属照明配电箱防护等级要高一些,按结构特征与用途对照明配电箱进行分类,照明配电箱结构额焊接结构与拼装结构两种。
以上就是照明用配电箱的接线图,以及在接线时的注意事项,希望对大家有所帮助。
相关文章家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看

家用配电箱中有开关有空气开关和漏电保护器,两种开关的作用不同,空气开关起到过载、短路的保护,漏电保护器(漏保)起到过载、短路、漏电保护功能。漏保包含有空气开关的作用,体积大,成本高,家用配电箱一般空气开关和漏保搭配使用。
时间:2022-07-17 05:26:08
单只与多只电能表配电箱的接线图

有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:28
配电箱中零线烧坏是怎么回事

很多配电箱内的零排被烧坏,在工作中经常会碰到这类问题,究其原因,大部分是无人管理而失修所造成的。为什么零线烧坏,甚至烧坏的程度很严重,为什零线被烧到这种程度,空开不跳闸,下面来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:24
配电箱的简单接地方法

配电箱的简单接地方法,供电局查验接地电阻规范为4Ω以下,接出的接地设备:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,用镀锌圆铁悉数焊接联接在一起。
时间:2022-07-14 06:38:29
家用配电箱怎么接线

有关配电箱的使用知识,家用配电箱该怎么接线,必须正确的连接零排和地排,所有插座的接地线,均需要与地排连接,电灯的零线需要从零排取线,以下是具体的接线方法及注意事项,一起来了解下。
时间:2022-07-14 06:38:24
配电箱接地有哪些要求

有关配电箱的使用知识,配电箱接地有哪些要求,配电箱的接地标准是什么样的,供电局检验接地电阻标准为4以下,需要有良好的接地安装,以下提供了配电箱重复接地示意图,供大家学习参考。
时间:2022-07-14 06:38:19
一文看懂配电箱重复接地示意图

在供电线路中重复接地的接地体有二种做法,一是利用建筑物的基础钢筋连成的接地体,将其引至配电箱的进户处做重复接地,二是采用独立接地极,对由若干个接地极连接到一起的构成接地装置,将其引至配电箱的进户处做重复接地。
时间:2022-07-14 06:37:55
配电箱中有哪些保护开关

有关配电箱的小知识,自行制作配电箱时,第一步就是购买配件,在此之前需要了解清楚配电箱里都有哪些保护开关,在配电箱中主要有空气开关、漏电开关等,不同开关的用途不同,下面具体来了解下。
时间:2022-07-13 05:43:52