低压断路器电流等级的主要参数
1.断路器额定电流In。
是在给定的环境温度条件下承载的最大连续电流而无异常发热保证断路器正常工作的电流,又称脱扣器额定电流。
2.壳架等级额定电流。
代表断路器的外形大小的等级,以此表示断路器的最大额定电流。
如:施耐德NS160N TMD80,表示为施耐德NS160A壳架,N表示极限分断能力在AC380/415V条件下为36KA,TMD80表示配电用热磁脱扣器额定电流为80A。
3.断路器短路分断能力:
极限短路分断能力Icu。它是在规定的电压、电流和cosΦ的条件下,执行o-co两个试验程序,能完全分断和熄灭电弧,无超出规定的损伤(触头损伤和飞弧损伤)。试品试后经受一定的工频耐压试验,且过载脱扣器在一定的整定电流下能正常脱扣。满足规定的试验程序所规定的条件,不包括断路器连续承载其额定电流能力的分断能力。
它用预期分断电流(kA)表示(在交流情况下用交流分量有效值表示)。
额定运行(工作)短路分断能力Ics。它是在规定的电压、电流和cos Φ的条件下,执行o-co-co三个试验程序,能完全分断,熄灭电弧,无超出规定的损伤。试后试品除符合规定的工频耐压和过载脱扣器的验证试验外,尚须考核温升和操作性能(5% 电寿命)的验证。
满足规定的试验程序所规定的条件,包括断路器连续承载其额定电流能力的分断能力.它用预期分断电流(kA)表示,相当于额定极限短路分断能力规定的百分数中的一档并化整到最接近的整数,它可用Icu的百分数表示(例如Ics=25%Icu)。另一方面,当额定运行短路分断能力等于额定短时耐受电流时,它可以按额定短时耐受电流值(kA)规定之,只要它不小于相应的最小值。如果使用类别A的Icu超过200kA,或使用类别B的Icu超过100kA,则制造厂可声明Ics值为50kA。
显然Ics比Icu的考核严格。换言之,作了Ics试验后,产品还能继续使用,而Icu则不然,经过Icu试验后,产品不能再用。我们在选择断路器时,为保证能够可靠的断开故障电流,而不致使故障扩大,并在故障过后能够使供电连续性得到保证。一般按Ics来选择断路器的短路分断能力。
额定短时允许(耐受)电流Icw。断路器在短时期内(0.5或1S)可以承受且无特性变化的最大短路电流。反映了断路器在短时间内所承受的短路热稳定性能。
由于使用情况不同,具有三段保护的重要回路断路器,偏重于它的额定运行短路分断能力值,而用于非重要的回路断路器主要确保它有足够的极限短路分断能力值。
重要回路切除故障电流后断路器要求能够继续供电,承载一段时间的额定电流,在适当的时间更换。而份重要回路,经过极限短路电流的分断和再次的合、分后,已完成其使命,可以停电更换新的(停电的影响较小)。
但是无论是框架式或塑壳式断路器,都有必须具备Icu和Ics这两个重要的技术指标。
只是Ics值在两类断路器上表现略有不同,塑壳式的最小允许Ics可以是25%Icu,框架式最小允许Ics是50%Icu,Ics=Icu的断路器比较少见,采用旋转双分断(点)技术的塑壳式断路器,它的限流性能极好,分断能力的裕度很大,可做到Ics=Icu,但价格很高。
在实际中应该根据使用情况来选择,有人按其所计算的线路预期短路电流选择断路器时,以断路器的额定运行短路分断能力衡量,来判定某断路器(此断路器的极限短路能力大于线路预期短路电流,而运行短路分断能力则低于计算电流)为不合格。这是一个误解。
4.断路器的过载、短路保护特性。
在断路器所保护的配电系统中,当发生故障时,距故障点最近的断路器能够按规定的保护特性正确的有选择的动作将故障切除,而其他各级断路器不动作,从而将故障所造成的断电限制在最小范围内,使其他无故障供电回路仍能保持正常供电,这就是对断路器保护所要求的。
断路器所配备的保护脱扣器有四种:
①具有反时限特性的长延时热过载保护,②具有一定时限的短路短延时保护,③短路瞬时保护,④接地保护。(电工技术之家 www.dgjs123.com)在日常的使用中,根据使用意图和技术经济比较,可以选择带四种保护,也可以选长延时、瞬时或短延时三种保护组成三段式保护,还可只选长延时、瞬时两种保护两段式保护,短路瞬时分闸时间一般在20~30ms之内,还可选用只有瞬时速断保护的断路器。
5.额定工作电压Ue。
一般表示相间的电压。对于三相四线中性线接地系统是指相地间电压,包括相间电压(例如277/480V ),对于三相三线不接地或阻抗接地系统表示相间电压(例如480V )。
断路器额定频率。如果规定断路器只用于一个频率时,则应标明额定频率。
6.其它:使用类别,结构形式、极数、安装方式、安装尺寸,额定工作制,防护等级(如果不是IP20时),基准周围空气温度(如果不是30℃时);隔离功能。
隔离的含义:出于安全的原因,通过使其与所有电源分开的方法切断整个装置或其中一个独立部分的电源。
相关文章用电负荷等级划分标准

用电负荷等级划分标准,参考如下:1、 住宅电气设计中,主要用电负荷分级应安装下表,未列入表格的项属于三级负荷。2、严寒和寒冷地区住宅建筑采用集中供暖系统时,热交换系统的用电负荷等级不能低于二级。
时间:2022-05-19 14:13:08
电线电缆计算电流的常用方法

电线电缆计算电流的常用方法,计算口诀为:口决十下五,百上二,二五三五 四三介,七零九五二倍半,电缆线穿管打八折,铜线升级算。
时间:2021-10-20 11:17:45
电气设备与电缆的泄漏电流的允许值

电气设备与电缆的泄漏电流的允许值是多少,同步发电机及调相机、交流电动机、电力变压器泄漏电流的允许规定值是多少,一起来了解下。
时间:2021-08-10 05:07:21
谐波电流对电力设备有哪些危害

在电力设备中如果存在谐波电流,一般会产生哪些危害,比常对电力变压器的危害,对低压开关设备的危害究竟有哪些,本文总结了电力谐波的几大危害,一起来了解下。
时间:2020-11-13 10:38:56
谐波电流对供配电线路的二大危害

有关谐波电流的小知识,在供配电线路中如何存在谐波电流,会带来哪些危害,谐波电流会不会影响线路的稳定运行,会不会影响电网的质量,一起来看下。
时间:2020-11-13 10:12:37
地电位作业有泄露电流时等值电路的参数含义

地电位作业示意图,有泄露电流时的等值电路,地电位作业时,如果绝缘杆存在沿面电流时,其等值电路如图,有一种防泄漏电流伤害的办法是采用泄漏报警器。
时间:2020-11-13 09:14:29
铜芯线与电流的对照表_电线及电缆数据表

铜芯线与电流的对照表,部分导线线径与允许通过电流表,导线最终允许通过的电流与线径,环境温度,辅设方式,绝缘层最高允许温度等均有关系,电线及电缆数据对照表。
时间:2020-11-10 15:56:05
怎么降低远距离供电电流损耗

有关远距离供电时电流损耗的降低方法,电流流过电阻时,电阻两端会产生电压降,输出端的输出电压变小,就会产生损耗,应该怎么来降低电流损耗,一起来看下。
时间:2020-08-11 10:28:22
- 上一篇:500kV变电站有载调压的操作规程
- 下一篇:变电站值班制度的操作规定