农网配变网常见故障与预防措施
来源:电工天下时间:2022-09-15 05:50:51 作者:老电工手机版>>
有关农网配变网的常见故障与预防措施,农网配变的常见故障,包括雷击故障、内部短路故障、低压断线故障等,引发故障的原因各有不同,注意做好防雷击措施。
1、农网配变的常见故障
(1)雷击故障:
根据事故调查统计显示,农网配变的雷击故障率是城网配变的3~5倍,且多数是在配变的高压侧发生击穿放电。其外部表现不明显,试验检查可发现绝缘电阻明显降低,甚至为零,有些出现直流电阻不平衡的现象。
(2)内部短路故障:
发生内部短路故障的变压器,其外部表现是变压器油色变黑、且有焦味,有些出现喷油现象。试验检查绝缘电阻有高有低,只可作为故障判断的根据之一。测量直流电阻会出现严重的不平衡现象,应作为故障判断的主要根据。
(3)低压断线故障:
此类故障通常发生在变压器低压侧的接线柱与低压引线连接处,一般是先有局部过热变黑现象,没有及时处理而逐步发展到发红跳火,最后被烧断。
2、引发的故障原因
(1)雷击故障的原因:
①安装或使用了不合格的避雷器,失去防雷作用;
②避雷器引下线截面过小,或与地网接触不良;
③配变地网不合格,接地电阻偏大;
④配变低压侧没有安装避雷器,容易对高压侧造成反击。
(2)内部短路故障的原因:
①配变高、低压熔丝选择不当,在低压侧外部短路时不起保护作用;②配变长期过负荷,致使内部绝缘老化,受外部短路冲击时易发生内部短路; ③配变进水,内部绝缘严重受潮,在正常工作电压下发生击穿放电导致短路。
(3)低压断线故障的原因:
①SLG型设备线夹与配变低压接线柱接触不良,产生过热现象;电工技术之家
②设备线夹与线路连接处在运行一段时间后出现松动,没有加以紧固,造成接触不良;
③没有使用铜铝过渡设备线夹,将铝线直接接到配变铜接线柱上,运行一段时间后在接触面形成氧化层,造成接触不良;
④引线截面过细,接头长期处于过热状态。
3、农网配变网故障的预防措施
(1)防雷击措施:
①选用合格的避雷器,安装前一定要进行试验;
②对运行中的避雷器和地网,应按《电力设备预防性试验规程》规定的项目和周期进行试验,发现问题及时处理;
③避雷器的引下线截面按规程要求配置,并与地网可靠连接;www.dgjs123.com
④在变压器低压侧应安装一组FS—0.5型避雷器。
(2)防内部短路措施:
①合理配置高、低压熔丝,严禁用铜、铝线代替熔丝;
②及时清理线路走廊的障碍物,防止发生线路短路故障;
③合理分配负荷,防止单相或三相长期过负荷;
④加强配变维护,每年的秋冬季作一次全面检查维修。
(3)防低压断线故障的措施:
①用TLF型线夹取代SLG型线夹,保证接触良好;
②每年的秋冬季检查维修时,对连接部分的螺丝进行受力检查;
③禁止铜、铝导体不经过渡直接相连;
④配变增容后,应重新核定引线的截面,不符合要求的予以更换。
4、结束语
配变是农网中单位价值最高的设备,亦是农网的心脏设备。我们既要重视农网的建设,又要重视提高农网的经济效益和社会效益。
因此,配变的管理要纳入农村电气化达标考核的内容,建立变台管理技术档案,做到有目标、有检查、有对比、有分析、有措施,经常保持设备处于良好状态,使其发挥出最大的效益。
相关文章- 高压配电柜二次接线的类型与线头代码 - 有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。 - 时间:2022-09-16 07:12:57 
- 高压配电柜二次接线与高压柜常用符号 - 高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。 - 时间:2022-09-15 12:33:31 
- 高压配电室安全操作规定十二条 - 对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。 - 时间:2022-09-13 12:50:21 
- 低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷) - 低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。 - 时间:2022-09-13 11:59:20 
- 变配电所防雷保护类型及应用说明 - 雷电流在变配电所母线上引起的短路,通常会造成电力系统的严重事故,尤其在电力变压器绝缘的薄弱环节,当遭受雷击时容易造成全系统停电,故对变配电所电力变压器的保护是防雷保护的关键。 - 时间:2022-08-22 06:11:03 
- 配电室零线与地线为什么相通 - 小区的供电系统绝大多数是TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户之后,与建筑物的接地装置良好连接,引出两根线,一根作为工作零线,一根作为保护零线,这两根线是必须相通的。 - 时间:2022-07-27 06:14:55 
- 家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看 - 家用配电箱中有开关有空气开关和漏电保护器,两种开关的作用不同,空气开关起到过载、短路的保护,漏电保护器(漏保)起到过载、短路、漏电保护功能。漏保包含有空气开关的作用,体积大,成本高,家用配电箱一般空气开关和漏保搭配使用。 - 时间:2022-07-17 05:26:08 
- 单只与多只电能表配电箱的接线图 - 有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。 - 时间:2022-07-14 06:39:28 
- 上一篇:防止低压配电盘(箱)火灾预防措施
- 下一篇:切空载变过电压原理与限制截流过电压的措施




