低压线路电压损失计算口诀的用法说明
来源:电工天下时间:2022-09-17 09:14:39 作者:老电工手机版>>
有关低压线路电压损失计算口诀的用法,电阻负载为基值,感性负载再提高,对于三相四线制的低压380/220V供电线路,对于单相的低压220V供电线路的计算方法。
低压线路电压损失计算方法
铝线压损有多少?五个数值准备好。
线路长度、截面积,电流、电压、功因角。
电阻负载为基值,感性负载再提高。
线长乘流除截面,单位米、安、平方毫。
所得结果乘系数,要分电压和相数。
三百八三相为十二,二百二单相二十六。
功率因数零点八,根据截面把数加。
十方以下可忽略,以上依次再增加。
两种规格为一组,每组点二依次加。
以上算法为铝线,铜线数值好计算。
铝线数值打六折,两种导线同粗细。
对于三相四线制的低压380/220V供电线路:U%=12IL/S。
对于单相的低压220V供电线路:U%=26IL/S。
铜的电阻率近似为铝的60%。