供配电设备安全操作规程的适用范围与工作程序
来源:电工天下时间:2022-09-15 05:53:17 作者:老电工手机版>>
有关供配电设备安全操作规程的适用范围与工作程序,此规程用于保证供电设备操作正确性和安全性,适用于高低压配电设备、电力变压器的操作,高压配电柜与低压配电设备操作规程。
供配电设备安全操作规程
1.0 目的
保证供电设备操作正确性和安全性。
2.0 适用范围
适用于高低压配电设备、电力变压器的操作。
3.0 职责
3.1高配巡查人员负责配电房供配设备的运行操作、管理。
3.2电气维修人员负责除配电房设备以外,其它所有配电设备的操作、维护、管理。
4.0 工作程序
4.1 高压配电柜
4.1.1 停送电操作流程
4.1.1.2.1作好准备并穿戴好安全用具
4.1.1.2.2操作程序
(一)I线Ⅱ线同时供电
a)检查联络开关确在断开位置。
b)合上I线(或Ⅱ线)进线开关,检查确在合闸位置。
c)合上出线开关,检查确在合闸位置。
d)合上主变低压侧主开关,检查确在合闸位置。
e)检查主变负荷。
f)检查I线(或Ⅱ线)负荷。
(二)改双路供电为I线(或Ⅱ线)单路供电
a)检查主变负荷。
b)断开出线开关,检查确在断开位置。
c)断开I线(或Ⅱ线)进线开关,检查确在断开位置。
d)I线(或Ⅱ线)进线开关由热备用改为冷备用。
e)合上联络开关并检查确在合闸位置。
f)检查Ⅱ线(或Ⅰ线)主变负荷。
g)检查Ⅱ线(或Ⅰ线)负荷。
(三)I线(或Ⅱ线)由运行改为冷备用
a)检查主变负荷。
b)断开出线开关,检查确在断开位置。
c)断开I线(或Ⅱ线)进线开关,检查确在断开位置。
d)I线(或Ⅱ线)进线开关由热备用改为冷备用。
(四)改I线(或Ⅱ线)单路供电为双路供电
a)检查主变负荷。
b)检查I线(或Ⅱ线)负荷。
c)断开联络开关并检查确在断开位置。
d)联络开关由热备用改为冷备用。
e)合上Ⅱ线(或I线)进线开关,检查确在合闸位置。
f)合上出线开关,检查确在合闸位置。
g)合上主变低压侧主开关,检查确在合闸位置。
h)检查主变负荷。
I)检查I线和Ⅱ线负荷。
4.2变压器操作顺序
4.2.1主变由运行改冷备用
4.2.1.1操作前准备好安全用具
4.2.1.2操作顺序
a)检查主变负荷。
b)断开主变低压出线开关,并检查确在断开位置。
c)断开10kv主变开关,并检查确在断开位置。
d)将10kv主变开关由热备用改冷备用。
4.3 低压配电设备操作
4.3.1 配电房低压配电柜操作规定
4.3.1.1 高配巡查人员对各路低配供电、停电,需凭电气负责人或工程部经理签发的《低压供电、停电操作票》进行操作。
4.3.2除配电房以外的配电设备操作,由电气维修人员凭工程部领班、主管或工程部经理签发的工作票进行操作。
5.0 相关记录
5.1供配电各类操作票
相关文章高压配电柜二次接线的类型与线头代码

有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
高压配电室安全操作规定十二条

对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
变配电所防雷保护类型及应用说明

雷电流在变配电所母线上引起的短路,通常会造成电力系统的严重事故,尤其在电力变压器绝缘的薄弱环节,当遭受雷击时容易造成全系统停电,故对变配电所电力变压器的保护是防雷保护的关键。
时间:2022-08-22 06:11:03
配电室零线与地线为什么相通

小区的供电系统绝大多数是TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户之后,与建筑物的接地装置良好连接,引出两根线,一根作为工作零线,一根作为保护零线,这两根线是必须相通的。
时间:2022-07-27 06:14:55
500kv高压线安全距离是多少

500kv高压线安全距离是多少,500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m,在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。
时间:2022-07-26 09:41:13
50万伏高压线的安全距离是多少

高压线辐射对人体危害很大,住宅小区要远离高压线,如果小区周围有50万伏高压线输电线路经过,一定要确认安全距离是否达标,那么50万伏高压电线的安全距离是多少。
时间:2022-07-26 09:32:17
- 上一篇:低压线路电压损失计算口诀的用法说明
- 下一篇:配电板的日常操作规程





