木台安装的内容与方法
来源:电工天下时间:2016-04-02 07:12:04 作者:老电工手机版>>
相关文章电气柜成套电气装配与安装方法大全

电气柜成套电气装配与安装方法,常见电气柜成套的问题,包括常用电线颜色定义,电气成套装配中存在的问题,变频器柜装配中存在的问题,电气设备安装中存在的问题等。
时间:2022-09-13 20:18:05
怎么选定电线杆安装位置

架空线路的路径确定之后,可以通过现场测量来确定电线杆安装位置,首先确定线路始端和末端两基电线杆安装的位置,然后根据地形条件和跨越要求确定转角电线杆的位置,把已确定的相邻两转角电线杆连成直线。
时间:2022-04-18 21:28:03
密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题

密集型绝缘母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、使用安全、维护方便等优点,在安装密集型绝缘母线槽时需要注意什么问题,比如母线槽作为低压进线时的相位问题、母线槽的连接问题等,下面具体来看下。
时间:2022-02-10 06:41:39
配电柜安装标准及相关要求

配电柜安装标准及相关要求,配电柜安装:按施工图的布置,把配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独配电柜进行柜面和侧面的垂直度的调整,可以用加垫铁的方法解决,但不能超过三片,并焊接牢固。
时间:2022-02-10 06:33:12
怎么安装架空线路的线夹?

怎么安装架空线路的线夹?在架空线路上的线夹,在安装时需要符合以下要求:1、线夹型号应与导线、避雷线的型号配套。否则,导线、避雷线在线夹中固定不牢靠,则容易发生事故。
时间:2021-11-20 07:46:54
如何制作和安装横担?

如何制作和安装横担?在制作低压横担时,一般需要注意如下事项:1、低压横担多使用的∠5*50角钢制作。直线横担可用U形螺栓固定在电杆上;详见下文。
时间:2021-11-20 07:45:42
采用拉桩杆拉线时怎么安装拉桩杆?

采用拉桩杆拉线时怎么安装拉桩杆?采用拉桩杆拉线时,拉桩杆的安装需要符合如下要求:1、拉桩杆埋设深度不能小于杆长的1/6。2、拉桩杆应向张力反方向倾斜15~20度。
时间:2021-11-20 07:44:16
安装钢筋混凝土电线杆怎样进行检查?

安装钢筋混凝土电线杆怎样进行检查?安装钢筋混凝土电杆之前,需要做如下检查项目:1、电杆的规格、尺寸和预埋件的位置,需要符合杆型图的要求;下面具体来看下。
时间:2021-11-20 07:42:45
- 上一篇:现埋暗设管线线路的施工注意事项
- 下一篇:现埋暗设管线线路安装施工方法图解









