高压开关柜结构及分类方式
来源:电工天下时间:2022-09-19 09:29:58 作者:老电工手机版>>
有关高压开关柜结构及分类方式,高压开关柜是指3-35kV的成套配电装置,按照断路器的安装方式,高压开关柜分为固定式和手车式两种,按开关柜隔室的构成形式分,有铠装式、间隔式、箱式和半封闭式等。
高压开关柜结构及分类
高压开关柜是指3-35kV的成套配电装置,其内部主要有断路器、隔离开关、负荷开关、高压熔断器等一次设备以及操作机构、各种测量仪表、各种保护继电器、按钮、转换开关、信号灯、接线端子及二次配线等二次设备。
按照断路器的安装方式,高压开关柜分为固定式和手车式两种。固定式开关柜内主要电气设备固定安装,检修时需要进人柜内,相对尺寸较大,成本较低;手车式开关柜核心部件断路器采用手车,检修时可将断路器移出柜体外,其上下一次触头取代固定式开关的母线及线路隔离开关,相对体积较小,方便检修。
按开关柜隔室的构成形式分,有铠装式、间隔式、箱式和半封闭式。 铠装式对主开关及与其两端相连接的元件均采用全封闭金属隔室,使故障限制在相应隔室内,安全可靠性高;间隔式采用全封闭非金属隔室。
结构较紧凑;箱式隔室数目少,结构较简一单;半封闭式母线不封闭,成本低。按主母线的设置,有单母线式、单母线带旁路母线式和双母线式。
按柜内绝缘介质分,有空气绝缘式和复合绝缘式。要求高压开关柜具有防断路器误操作、防带负荷操作隔离开关或手车、防带电挂接地线、防带接地线误送电、防误人带电间隔的“五防”安全措施。
相关文章高压开关柜故障原因与在线监测方法

有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
高压配电柜二次接线的类型与线头代码

有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
35kv高压开关柜的组成部分图解

35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
高压开关柜停送电的操作问题

高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
高低压开关柜的主要结构类型

高低压开关柜的结构类型,高低压开关柜分为高压开关柜和低压开关柜,高压开关柜型号含义,包括固定式与手车式、金属销装移开式等,低压配电屏有离墙式和靠堵式及抽屉式三种类型。
时间:2022-09-15 05:51:27
高压配电室安全操作规定十二条

对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
高压出线柜是什么,高压出线柜的作用

有关高压出线柜的作用,高压出线柜用来分配和输送电能,一般带变压器或是高压用电设备(电动机)及高压补偿设备,高压电接入进线柜,再到出线柜。
时间:2022-09-13 09:55:04