双母线倒闸操作原则及注意事项
来源:电工天下时间:2016-05-11 08:08:23 作者:老电工手机版>>
双母线倒闸操作原则及注意事项
一、双母线倒闸操作原则
1)母线操作时,应根据继电保护的要求改变母线差动保护运行方式。
2)母线停、送电操作时,应防止电压互感器二次侧向母线反充电。
3)用母联开关对母线充电时,应投入母联开关充电保护,充电正常后退出充电保护。
4)倒母线前,应将母联开关的直流控制电源断开,使母联开关置死连接位置,再进行逐个倒换,倒换完毕、检查停电母线无出线刀闸后,最后接通母联开关直流控制电源、拉开母联开关。
二、双母线倒闸操作注意事项:
1)计算系统潮流变化,明确操作顺序。
2)合上母联开关,并确定母联开关运行正常。电工技术之家
3)取下母联开关的控制电源保险,防止倒母线时出现母联跳闸。
4)倒负荷。
5)倒完负荷,再根据具体情况是否拉开母联开关,投保险。
三、母线倒闸操作的一般原则要求
母线倒闸操作的一般原则要求是什么?
1)在运行中双母线接线切换母线的操作称为倒母线。
2)倒母线操作时,应先检查两条母线确在并列运行(即母联开关确在合闸位置),然后将母差保护的选择元件退出(即合上P刀闸或投入互联压板),再取下母联开关的控制保险。
在切换过程中应特别注意检查母差保护二次电压切换正常。
倒母线完毕,如满足母差保护的工作条件,则按相反顺序进行恢复。
3)双母线同时工作,一条母线停电时,先进行倒母线操作,即将所有开关全部倒换到工作母线上,并检查确定,然后将欲停电母线按实际要求停电。
四、双母线倒闸操作要点
倒母线操作要点:
一、倒母线方式:
1、全部单元倒换
2、逐一单元倒换
二、操作要点:
1、两段母线应可靠并列(退出母联的操作保险)
2、母差方式要谁一次方式变化
3、其他保护跳母联退出
4、拉母联开关时,应检查母联电流为零
五、双母线接线有什么优缺点?
双母线接线优点是:轮流检修母线时,不必中断对用户的供电;(电工:www.dgjs123.com)
检修任何一条母线的隔离开关时,只需将隔离开关所属的线路停电,其余线路可以不停电;
当一条母线发生故障时,可以用另一条母线迅速恢复供电,缩小线路停电范围;
任何一条线路的断路器因故不能操作时,可以用倒母线的方式,用母联断路器代替线路断路器进行操作;运行方式灵活。
缺点:接线比较复杂,倒闸操作时容易发生误操作;母线隔离开关较多,配电装置的结构复杂,故经济性较差。
相关文章变电站倒闸操作的流程图示例

有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-15 12:37:09
单母线接线与双母线接线的接线图的优缺点分析

单母线接线与双母线接线的接线图,介绍了单母线分段接线,单母线分段带旁路接线,分段断路器兼作旁断路器的接线,以及双母线接线图与接线方式及优点与缺点。
时间:2022-08-13 06:00:30
配电室倒闸接地线怎么接

有关配电室倒闸接地线的挂接方法,掌握好切换操作的步骤,准备必要的安全工具,检查并确保其完好,多关注切换操作注意事项,高压开关联锁装置必须定期检查,确保联锁可靠,下面具体来了解下。
时间:2022-06-11 06:55:45
变配电所不用操作票的倒闸操作有哪些

在变配电所中不用操作票的倒闸操作,主要有如下几项:处理事故的倒闸操作,在情况紧急时可先行操作,事后再向上级汇报,并作记录。单项设备的倒闸操作,比如操作一个隔离开关时,可以不填写操作票。
时间:2022-01-25 06:04:15
怎么进行母线的倒闸操作?

怎么进行母线的倒闸操作?母线进行倒闸操作时工作量比较大,在操作前要做好充分准备,在操作过程中要严格执行预定的操作方案,下面具体来了解下。
时间:2021-11-15 06:24:22
配电房倒闸操作的12个问题(图文)

对配电房进行倒闸操作,要根据值班调度员或值班负责人命令,准确无误地进行倒闸操作,倒闸操作由操作人填写操作票,停电拉闸操作必须按照开关顺序,倒闸操作要填写操作票。
时间:2017-08-02 07:30:17
高压配电室倒闸操作票的填写使用要求

高压配电室倒闸操作票的填写要求,操作票必须按操作项目的顺序,每张作业票只准填写一个任务,操作票应用钢笔或签字笔填写,操作票统一编号,按顺序使用等。
时间:2016-03-22 20:12:13
500kV变电站32接线方式与倒闸顺序图解

有关500kV变电站32接线方式与倒闸顺序,介绍了3/2断路器接线方式,3/2断路器接线方式倒闸操作顺序,母线侧断路器倒闸操作顺序,中间断路器倒闸操作顺序等。
时间:2016-01-03 07:27:01





