500kV变电站32接线方式与倒闸顺序图解
来源:电工天下时间:2016-01-03 07:27:01 作者:老电工手机版>>
500kV变电站32接线方式与倒闸顺序
在电力系统倒闸操作中,带负荷误拉合刀闸事故是危及电网安全运行的恶性误操作事故之一。笔者就500kV变电站3/2断路器接线方式,如何减带负荷拉合刀闸事故对电网的影响,保证电网安全稳定运行等问题,进行探讨。
500kV变电站大多采用3/2断路器接线方式,即3台断路器串联,接于2条母线,形成一串,从2路中间断路器作为共用,相当于每条路用1.5个断路器。3/2断路器接线如图1所示。

图1 3/2断路器接线方式
1、3/2断路器接线中,由于是环路运行,断路器两侧均可视为电源。在断路器停送电倒闸操作接开两侧隔离开关时,带负荷拉合刀闸事故发生在母线侧,母差保护动作,跳开母线侧所有断路器,线路变压器可通过中间断路器供电,不影响其继续运行,不对外停电。若带负荷拉合刀闸事故发生在运行,不对外停电。若带负荷拉合刀闸事故发生在出线侧,则线路保护(或变压器保护)动作,跳开该出线上的所有断路器,造成线路(或变压器)停电。可见,出线侧故障比母线侧故障的影响更为严重。
因此,在3/2断路器接线方式下,停送电的操作按《电业安全工作规程》中规定的操作顺序,意义已经不大。
2、3/2断路器接线方式倒闸操作顺序探讨
根据3/2断路器接线特点,应遵循断路器两侧隔离开关发生带负荷拉合刀闸事故对系统影响程度不同,来确定操作顺序。
2.1 母线侧断路器倒闸操作顺序
(1)线路(或主变)停电的操作。如发生带负荷拉刀闸事故,事故发生在线路(或主变)侧,线路两侧(或变压器各侧)断路器跳闸,切除故障点,只要将需要停电的设备提前退出运行,能保证其它线路、主变及母线正常运行;如带负荷拉刀闸事故发生在母线侧,母线上所有断路器跳闸,造成母线停电,其它各出线能继续保持运行。
但是,若另一串母线开关失灵拒跳,将会造成百计划停运出线停电。应按断路器(天并)——线路或主变侧隔离开关(刀闸)——母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作。送电操作应与上述顺序相反。
(2)母线停电的操作。如带负荷拉刀闸事故发生的母线侧,母线上所有断路器跳闸,切除故障点,保证线路及主变正常运行;如带负荷拉闸事故发生在线路或主变侧,将会造成运地中的线路或主变停电。应按断路器(开关)——母线侧隔离开关(刀闸)——线路或主变侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作。
(3)母线及母线侧断路器停电检修的操作。如带负荷拉刀闸事故发生在线路或主变侧,将造成线路或主变停电。如带负荷拉刀闸事故发生在母线侧,将发生母线上所有断路器跳闸。切除故障点,不影响线路及主变的正常运行。应按断路器(开关)——母线侧隔离开关(刀闸)——线路或主变侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作。送电操作应与上述顺序相反。
(4)线路或主变停电,断路器合环运行的操作。如带负荷拉刀闸事故发生在线路或主变侧,则切除需要停电的设备,不影响系统安全运行。如带负荷拉刀闸事故发生在母线侧,造成母线停电,其它各出线能继续保持运行。但是,若另一串母线开关失灵拒跳,将会造成非计划停运出线停电。
合环时,应按照母线侧隔离开关(刀闸)——线路或主变侧隔离开关(刀闸)——断路器(开关)的操作顺序进行。解环操作应与上述顺序相反。
2.2 中间断路器倒闸操作顺序
(1)中间断路器一侧出线运行,另一侧出线停电的操作。如带负荷拉刀闸事故发生在非停运的线路或主变侧,将造成运行中的线路或主变停电的事故。如带负荷拉刀闸事故发生在需停电的线路或主变一侧,该设备两侧断路器跳闸切除故障,不影响其它设备的运行。应按照断路器(天关)——需停电侧隔离开关(刀闸)——非停运侧隔离开关(刀闸)的顺序依次停电操作。送电操作应与上述顺序相反。
(2)中间断路器两侧线路都运行,断路器转入检修停电的操作。操作顺序应按断路器两侧发生带负荷拉刀闸事故对电网安全运地的影响程度来确定。按照断路器(开关)——对电网安全运行影响程度较小一侧的隔离开关(刀闸)——对电网程度较大一侧的隔离开关(刀闸)的顺序,依次停电操作。送电操作应与上述顺序相反。
(3)中间断路器两侧分别连有线路和变压器,断路器转入检修停电的操作。应该以保变压器运行为主,按照断路器(开关)——线路侧隔离开关(刀闸)——主变侧隔离开关(刀闸)的顺序依次停电操作。送电操作与上述顺序相反。
因各变电站接线方式不同,中间断路器两侧有线路和变压器连接,有电源线和联络线连接,有联络线和联络线连接,有电源线和负荷线连接等。
同时,电源进出线的条数也不尽相同,运行方式也可能随时在变。
因此,倒闸操作的顺序还应根据当时的运行方式,变电站进出线的情况,潮流分布情况以及事故对电网安全运行影响的严重而定。
相关文章零电压与欠电压保护电气原理接线图

有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。
时间:2022-09-17 09:14:54
变电站直流系统的四个组成部分

有关变电站直流的系统组成,变电站直流系统一般由蓄电池、充电装置、直流回路和直流负载四个部分组成,变电站直流系统的工作电压通常为220、110V或者48V,其功能特点与区别说明。
时间:2022-09-16 07:44:57
高压配电柜二次接线的类型与线头代码

有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
变电站倒闸操作的流程图示例

有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-15 12:37:09
箱式变电站的技术参数图解

有关箱式变电站的技术参数,包括额定电压Ue、额定容量Se、额定开断电流、额定开断电流、噪声水平与防护等级等,箱式变电站技术参数参考图。
时间:2022-09-15 12:34:47
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
接线端子中电气间隙与爬电距离的确定方法

如何确定接线端子中电气间隙与爬电距离,电气间隙:两个导电部件之间在空气中最短的距离,爬电距离:两个导电部件之间沿绝缘材料表面测得的最短距离,如何确定,一起来看看。
时间:2022-09-15 08:09:17
塔机电气控制柜电气原理接线图

有关塔机电气控制柜电气原理图,学习下塔机电气控制柜的接线方法,简单实用的一个塔机电气控制柜电气原理图,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-15 05:51:14
- 上一篇:配电柜(箱)安全技术措施
- 下一篇:变电与配电所防火防爆措施




