配电柜(箱)安全技术措施
来源:电工天下时间:2022-03-04 06:25:58 作者:老电工手机版>>
配电柜(箱)分为动力配电柜(箱)和照明配电柜(箱)二种,是配电系统的末级设备,以下是配电柜(箱)安全技术措施,供大家参考。
1、配电柜(箱)安装
1)配电柜(箱)应用不可燃材料制作。
2)触电危险性小的生产场所和办公室,可安装开启式的配电板。
3)触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所,应安装封闭式箱柜.
4)有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所,必须安装密闭式或防爆型的电气设施.
5)配电柜(箱)各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐,安装牢固,操作方便;柜(箱)应内无积尘、积水和杂物.物。
6)落地安装的柜(箱)底面应高出地面50~100mm;操作手柄中心高度一般为1.2~1.5m;柜(箱)前方0.8~1.2m的范围内无障碍物。
7)确保线路中保护线连接可靠。
8)柜(箱)以外不得有裸带电体外露;必须装设在柜(箱)外表面或配电板上的电气元件,必须有可靠的屏护。
2、配电柜(箱)运行
1)配电柜(箱)内各电气元件及线路应接触良好,连接可靠;不得有严重发热、烧损现象。
2)配电柜(箱)的门应完好;门锁应有专人保管。