本文介绍了护套线的结构组成,护套线的敷设方法,护套线敷设的定位,划线以及埋设保护管等准备工作,敷设护套线时,在放线、直敷、弯敷方面的注意事项等。
一、护套线是什么
护套线是一种具有塑料护层的双芯或多芯绝缘导线,其外形如下右图,它具有防潮、耐酸和防腐蚀等性能,护套线可直接敷设在空心楼板内和建筑物的表面,用线卡作为导线的支持物,护套线敷设的施工方法简单,线路整齐美观、造价低廉,目前已逐渐代替夹板,槽板和瓷瓶在建筑物内表面的明设线路,并广泛用于电气照明及其它配电线路,但护套线不宜直接埋人抹灰层内暗配敷设,并不得在室外露天场所明配敷设。
护套线的配线工作:

护套线敷设的定位,划线以及埋设保护管等准备工作,均与前几节课所述的方法相同,只是护套线支持点的间距应为15厘米至20厘米,其它各种情况的固定距离为5到10厘米,如下图所示为护套线支撑点的位置示意图。
固定线卡:在有抹灰层的墙上或木结构上,可用小水泥钉直接将线卡钉牢(勿使钉帽突出,以免划伤导线外护套),在混凝土或钢结构上敷设护套线时,可采用环氧树脂粘铝线卡,其方法与粘接夹板相同。
二、敷设护套线
放线:放线工作是保证护套线敷设质量的重要环节,因此导线不能拉乱,不可使导线扭曲,在放线时需两人合作,一人把整盘线套人双手中,另一人将线头向前直拉,放出的导线不得在地上拖拉,以免损伤护套 层,如线路较短,为便于施工,可按实际长度并留有一定的余量,将导线剪断。

直敷:为使线路整齐美观,须将导线敷得横平竖直,敷设时,一手持导线,另一手将导线固定在线卡上, 如上图(A)所示,如线路较长或有数根护套线平行敷设时,可先用夹板将收紧的护套线夹入夹板中临时固定,如上图(B)所示,然后将导线逐根扭平扎紧,最后用手或木锤将线轻轻拍平,使其与墙面紧贴,垂直敷设时,为便于操作,应自上而下进行。

线卡夹持护套线的操作如下图所示(如果是带钢钉线卡则直接压线装订即可),敷设中应边操作边检查,及时纠正偏斜扭曲。
弯敷:护套线在同一墙面转弯时,必须保持相应垂直,弯曲导线要均匀,弯曲半径不应小于护套线规格的3~6倍。
三、敷设护套线的注意事项
室内使用塑料护套线配线时,其截面规定铜芯不得小于0.5mm2,铝芯不得小于1.5mm2,室外使用塑料护套线配线时,其截面规定,铜芯不得小于1.0mm2,铝芯不得小于2.5mm2;塑料护套线不可在线路上直接连接,可通过瓷接头、接线盒或借用其它电器的接线桩来连接线头接线;护套线穿墙壁和楼板时〈或在容易受机械损伤的场所),应穿保护管,其突出墙面距离约3至10mm;护套线与各种管道紧贴交叉时,也应加装保护管;当护套线直接暗设在空心楼板孔内时,应将孔内清除干净,孔中间的导线不允许有接头。
相关文章高压开关柜故障原因与在线监测方法

有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
三相负载三角形连接方式与电路计算方法

三相负载的三角形连接方式,以及三相负载的电路计算方法,把三相负载分别接到三相交流电源的每两根相线之间即为三角形连接,负载两端的电压,即负载的相电压等于电源的线电压。
时间:2022-09-15 09:57:04
接线端子中电气间隙与爬电距离的确定方法

如何确定接线端子中电气间隙与爬电距离,电气间隙:两个导电部件之间在空气中最短的距离,爬电距离:两个导电部件之间沿绝缘材料表面测得的最短距离,如何确定,一起来看看。
时间:2022-09-15 08:09:17
高低压开关柜的主要结构类型

高低压开关柜的结构类型,高低压开关柜分为高压开关柜和低压开关柜,高压开关柜型号含义,包括固定式与手车式、金属销装移开式等,低压配电屏有离墙式和靠堵式及抽屉式三种类型。
时间:2022-09-15 05:51:27
电气柜成套电气装配与安装方法大全

电气柜成套电气装配与安装方法,常见电气柜成套的问题,包括常用电线颜色定义,电气成套装配中存在的问题,变频器柜装配中存在的问题,电气设备安装中存在的问题等。
时间:2022-09-13 20:18:05
线管埋槽与接线盒埋穴的凿打方法图解

线管埋槽与接线盒埋穴的凿打方法,线管埋槽的凿,要求槽宽只要比线管外径稍大就可以,不宜太大,埋槽的转角部分的曲率也应满足线管标准曲率的要求等。
时间:2022-09-13 09:51:40
配电箱的简单接地方法

配电箱的简单接地方法,供电局查验接地电阻规范为4Ω以下,接出的接地设备:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,用镀锌圆铁悉数焊接联接在一起。
时间:2022-07-14 06:38:29
配电箱开关并线接法及照明电力负荷的分配方法

有关配电箱开关的接线方法,配电箱开关并线接法是什么意思,这种究竟怎么进行接线,照明电力负荷的分配方法是什么样的,照明支路的安装要求有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-07-08 05:42:47