变电所的负荷是什么,变电所负荷的定义与额定容量
来源:电工天下时间:2022-09-13 11:03:02 作者:老电工手机版>>
变压器最大负荷就是变压器的容量,一般负荷指的是有功功率,用容量乘以0.73得到变压器大概的最大负荷(kw),需要根据具体的无功消耗量来计算,这个只是一般的估计参考量,不准确。
过负荷报警,它采用的信号是电流信号,也叫过流告警,它是根据负载的额定运行电流来设置的,如果微机保护的电流采样信号超出了设定值,微机保护就发出过负荷的型号,当过负荷的持续时间超出设定值时,过负荷还会跳闸。
如果35KV变电所的额定容量是10000kva,假如过负荷的电流值就是按这个容量设定的;但是许多地方是按负载的实际运行电流设置过负荷告警的,不一定负载的容量就超过了10000kva,只能说是实际运行电流超过了过负荷的设定值。
过负荷告警时的实际容量,可以通过观察运行电流,通过Q=√3UI,计算出来。
附1,变电站的最大负荷
变压器最大负荷就是变压器的容量,一般负荷指的是有功功率,用容量乘以0.73得到变压器大概的最大负荷(kw),需要根据具体的无功消耗量来计算,这个只是一般的估计参考量,不准确。
变电站所的最大负荷:
负荷预测:
(1)110 KV侧
负荷名称 最大负荷(KW) cosφ 线路长(KM) 回路数 供电方式
变电所A 85000 0.85 115 2 架空;
变电所B 65000 0.90 130 2 架空;
负荷同时率:0.90,最大负荷利用小时Tmax=5500小时。
附2,变电所所用电负荷计算
实际不用计算,安有电能表。变电所有大有小,小的10KW左右,大的可以到30至50KW。电工:www.dgjs123.com所用变为变电所内部负荷,可以估算一下,无特殊一般为30--50KVA。
附3,变电站负荷率如何计算?
1、负荷率计算
负荷率=[实际供电负荷/变电站(主变)额定负荷]X100%,实际供电负荷为实际抄见数。
2、最大负荷电流值计算
最大负荷电流值=最大负荷/(1.732x额定电压X功率因素),最大负荷为实际抄见数。
相关文章变电所系统式主接线路图解

有关变电所系统式主接线路图,学习下变电所系统式主接线路的接线方式,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-13 11:53:20
配电箱开关并线接法及照明电力负荷的分配方法

有关配电箱开关的接线方法,配电箱开关并线接法是什么意思,这种究竟怎么进行接线,照明电力负荷的分配方法是什么样的,照明支路的安装要求有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-07-08 05:42:47
用电负荷等级划分标准

用电负荷等级划分标准,参考如下:1、 住宅电气设计中,主要用电负荷分级应安装下表,未列入表格的项属于三级负荷。2、严寒和寒冷地区住宅建筑采用集中供暖系统时,热交换系统的用电负荷等级不能低于二级。
时间:2022-05-19 14:13:08
变电所一次设备二次设备分类及作用(图文)

变压器是变电站的主要设备,变电所(站)的一次设备还包括电压互感器和电流互感器,开关设备,防雷设备等,对一次设备进行监察、测量、控制、保护和调节的设备,称为二次设备。
时间:2017-08-03 06:29:15
变电所的主接线方式有哪些?(多图)

什么是变电所的主接线,有哪些接线方式,确定变电所的主接线是变电所设计的重中之重,变电所的主接线方式,包括单母线接线方式,双母线接线方式等多种。
时间:2017-07-30 19:07:58
自维变电所配电室设计规范及维护工作

自维变电所配电室设计规范及维护工作用户自己维修管理的变电所就是自维变电所。 1、电梯设备、消防设备、集中地下停车场、水泵房、换热站、物业及社区用房、园区照明等以自
时间:2017-03-16 08:06:38
10kv高压配变电所的外观图

有关10kv高压配变电所的外观图,通过具体图例了解10kv高压配变电所的结构组成,需要的朋友参考下。
时间:2016-03-13 21:19:17
220kv高压配变电所的外景图

有关220kv高压配变电所的外景图,通过图例了解220kv高压配变电所的大致结构,需要的朋友参考下。
时间:2016-03-13 20:18:32





