高低压开关柜安装检查事项有哪些
来源:电工天下时间:2022-09-19 09:37:33 作者:老电工手机版>>
有关高低压开关柜的安装检查事项,包括开关柜柜体装配检查,开关柜内元器件安装检查,开关柜柜内二次接线检查,开关柜机构安装检查,以及开关柜柜内母线制作、安装检查等。
高低压开关柜安装检查事项
高低压开关柜安装时应注意的问题很多,要做好各种检查工作。一要检查开关柜柜体装配,二要检查开关柜柜内元器件安装,三要检查开关柜柜内二次接线,四要检查开关柜机构安装检五要检查开关柜柜内母线制作、安装,六要检查柜附件。
高低压开关柜的安装是一项较为复杂、系统性强的工作,只有分布检查,确保每一个环节不存在误操作,才能最大限度保证高低压开关柜各项功能的正常、高效运行。
1、开关柜柜体装配检查
理论上来说,开关柜的柜体装配必须要符合设计图纸的要求,但是由于开关柜各个部件在生产加工时存在一定的误差,因此柜体装配也适当的放宽了要求,例如对角线尺寸偏差只要保持在不高于2mm,即可以认为符合设计图纸要求。除此之外,涉及到柜体关键或是精密部位的安装部件,其尺寸精度还必须严格按照相关要求。其次,在各个部件相互连接时,要保证连接安装顺序正确,注意查看连接杆十分存在质量问题,保证柜体的整体稳定性。
再次,当柜体安装完成后,还应进行简单的操作检测,例如开关柜门,检测门开启角度是否等于或大于90°;
门开启或关闭过程中有无明显的晃动现象;是否存在门轴润滑度不够,发出刺耳的金属摩擦噪音。
检查完硬件设施并确保无明显质量问题后,还需要对开关柜外部的支架、连接线缆以及其他可能存在安全隐患的部件进行优化处理,例如增加绝缘包皮、增加电缆进出线口等,保证开关柜操作安全。
最后,当上述检查结束,确定不存在质量和安全问题后,收拾开关柜内的工具、杂物,同时用清洁工具将开关柜的内外表面擦干净,确保无油渍、灰尘。
2、开关柜内元器件安装检查
开关柜内部的元器件种类比较繁杂,数量也较多,但总体上来说无非就是一些开关断路器之类的保护元件。电工技术之家
因此,进行这部分元器件检查时,要着重注意以下几点:第一,清点元器件的种类、数量,保证材料齐全,然后根据设计图纸的具体要求,比对元器件,看看其型号、数量是否符合标准。型号不对的要及时更换、数量不足的要及时补全。
第二,严格按照相关的操作流程进行元器件安装,保证元器件的安装位置和安装方式都符合标准,同时保障与元器件相连的导线尽量平且直,避免线路相互重叠、交叉。
第三,合理安排元器件与元器件之间、元器件与柜体之间的空间距离,既要防止距离过大,连接导线距离过长,增加线路故障概率;又要防止距离过小,操作不方便。
第四,所有元器件安装完成后,比照设计图纸,确定无误后通电试电,确保各个元器件之间正常连接。
第五,做好安装后的清理工作。
在元器件安装过程中会残留大量的线头、零件以及铁屑等,其中部分会附着在元器件的表面或里层,因此清扫工作一定要仔细、认真,确保细节干净。
3、开关柜柜内二次接线检查
第一,确保元器件标识,端子回路名称标识完整,正确,整齐美观,符合要求。
第二,元器件进行导线连接时,要按照电气设备连接工艺要求,保证横平竖直,尽量是线路美观。
第三,二次回路中的电气间隙和爬电距离,应符合二次接线施工的工艺要求。www.dgjs123.com
第四,导线穿过金属隔板、母线、仪表门线把固定点等处,二次线应做防护处理。
仪表门线长度适中,做到门开启、关闭自如。
第五,选用各类铜接线头的大小、规格符合元器件接线端子接线方式。
第六,使用压线钳将铜接头的接线端压平,然后将接线端连接到端子的接线柱上。
注意保证正确的连接方式,同时压接程度适中:既要防止压线过紧,线路在使用后期容易出现老化断裂问题;又要防止压线过松,在较短时间内线头与接线柱脱落,导致连接断路。
第七,予留导线长短适中、固定位置统一。如接地线、N线、电源线等可用直径6mm左右的金属圆形物体,将导线绕3~5圈;
二次接线必须按图施工,接线正确,符合图纸要求,端子接线预留位置正确,统一。
4、开关柜机构安装检查
高压断路器、低压抽屉等动触头,有适量中性润滑油脂;断路器、低压抽屉进出操作灵活,无卡滞现象。高低压机构,导轨等安装正确,固定可靠。
接地开关和分闸操作灵活,合分闸标记指示正确;接地刀口有中性润滑油脂。高压机构联锁功能满足“五防连锁”(防止误分合断路器、防止带负荷分、分隔离开关、防止带电挂接地线、防止带接地线合断路器、防止误入带电间隔)要求。
高压柜活门机构安装正确,动作可靠,起落无偏差。低压合分闸操作机构安装正确,固定可靠,操作灵活,并满足机构联锁要求;合分闸标记指示正确。机构活动部位有适量中性润滑油脂。相同功能单元的手车,抽屉,断路器等应能可靠互换。
5、开关柜柜内母线制作、安装检查
母线相序正确,严格按照图纸规划进行安装操作。同时根据安装的实际需要,可以在图纸标准的基础上,预留出母线连接空间,适当增加或缩短母线长度。
符合设计图纸要求;母线相序标识粘贴完整,正确,整齐美观;
母线表面要尽可能的保持平整、无裂纹,否则要重新更换母线;连接孔,母线截、断面应无毛刺等,否则需要使用小型锉刀进行磨平;母线连接螺栓(螺钉)、平垫、弹簧、螺母等规格合适;
紧固螺栓力矩值符合要求,螺纹露出螺母2~5丝;母线连接螺栓紧固后,螺栓有黑色紧固标记线,标记线标记符合要求;
主母线的电气间隙和爬电距离符合要求。
低压柜电气间隙不小于20mm,爬电距离不小于25mm;高压6kV电气间隙不小于100mm,10kV电气间隙不小于125mm;主母线热缩套管安装,规格正确,无破损,起皱,切断面整齐;母线连接面平整,无异物,连接自然吻合,可靠;要求连接面刷导电膏,应均匀涂抹,连接完毕后,多余导电膏擦拭干净;用于连接一次或二次导线专用的连接片,连接片的方向,位置正确。
6、开关柜附件检查
仪表标牌、抽屉标牌、眉头柜号牌、厂牌、模拟牌等,完整、整齐美观、牢固、符合设计图纸要求。
需要元器件型号规格标识、回路标识或住回路相序标识的,标识应完整,整齐美观,正确。
母线框、接地支架、电缆支架、绝缘子等安装正确,牢固,开关柜排列组合符合设计图纸要求。
相关文章高压开关柜故障原因与在线监测方法

有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
高压配电柜二次接线的类型与线头代码

有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
35kv高压开关柜的组成部分图解

35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
高压开关柜停送电的操作问题

高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
高低压开关柜的主要结构类型

高低压开关柜的结构类型,高低压开关柜分为高压开关柜和低压开关柜,高压开关柜型号含义,包括固定式与手车式、金属销装移开式等,低压配电屏有离墙式和靠堵式及抽屉式三种类型。
时间:2022-09-15 05:51:27
高压配电室安全操作规定十二条

对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
高压出线柜是什么,高压出线柜的作用

有关高压出线柜的作用,高压出线柜用来分配和输送电能,一般带变压器或是高压用电设备(电动机)及高压补偿设备,高压电接入进线柜,再到出线柜。
时间:2022-09-13 09:55:04
- 上一篇:配电室高压开关柜编号规则与代码说明
- 下一篇:供配电系统运行与维护方法总结