动力配电柜怎么用,动力配电柜维护方法
来源:电工天下时间:2019-07-07 09:57:29 作者:老电工手机版>>
本文介绍了动力配电柜的使用方法,动力配电柜运送前的检验,动力配电柜的安装要求与标准,以及动力配电柜在安装或检修后,投入运行前要做的各项检查与试验。
动力配电柜怎么用,动力配电柜维护方法

1、动力配电柜全部装配齐全并经检验合格后装柜运送。
产品抵目的地后,订货单位首先需要检查包装柜是否完整,型号规格是否正确,附件、备件及随柜文件是否齐全。若不是立即安装使用,应把该产品存放在干燥清洁之处,以免温度及湿度骤然变化而影响产品性能。
2、动力配电柜在一般情况下均靠墙安装,并应固定。引入线、引出线经电缆沟或埋设地下的电缆管接入或引出。如有特殊要求时,引入线可由顶部经电缆管引入。
3、动力配电柜在拆柜后即可进行安装。安装前根据柜的外表安装尺寸预先埋设地脚槽钢或安装螺钉。地脚槽钢及安装螺钉、螺母由用户自备。
4、动力配电柜在安装或检修后,在投入运行前须进行下列各项检查与试验:(检修后的检查与试验视其检修性质而定)
1)检查柜面漆色是否有剥落情况,柜内是否清洁;
2)检查柜内电器设备有无损坏或动作失灵的现象;
3)用手操作刀开关是否灵活,有无合闸不实或合不上闸的现象;
4)检查测量电器和指示电器是否良好与正确;
5)检查熔断器是否完好;
6)检查刀熔开关、空气开关、熔断器、热继电器等电器之间的导线联接是否良好。
5、装有漏电保护开头的回路,应根据漏电保护开关的使用要求定期进行试验检查。