110KV线路线损率的规定值与计算方法
来源:电工天下时间:2016-05-28 12:27:59 作者:老电工手机版>>
110KV线路线损率的规定值与计算方法

推荐阅读:
1、线损是什么
2、线损的产生原因
3、线损的计算公式
4、低压线路线损的计算公式
线损主要跟输送电流大小、线路长度、线径有关,跟电压高低无关。
电压越高线损越小是因为在相同长度、线径线路上输送相同功率电压高电流就小的缘故。
2、110kV、35kV、10kV、6kV线路的线损率一般要求在什么范围内?
6kv和10kv在0.90以上,35kv在0.95以上,110kv的在0.98以上。
3、国家电网规定的110KV线路的线损率是多少
20%的线损。
110kv线路损耗
线路长度为32km 两回2x2LGJ-240 电压等级为110kv 负荷为150MW
计算线路损耗功率,最好有计算过程?
至少得有功率因数吧,线路长度为32km 两回2x2LGJ-240 电压等级为110kv 负荷为150MW cos=0.85
计算线路损耗功率,最好有计算过程。
4、110kV及以下分压线损率如何计算?
供电量:220kV变电站的110kV侧反向电量+220kV变电站的35kV侧反向电量+临网110kV输入本网电量+临网35kV输入本网电量+电厂110kV上网电量+电厂35kV上网电量
售电量:220kV变电站的110kV侧正向电量+220kV变电站的35kV侧正向电量+向临网110kV输出电量+向临网35kV输出电量
线损率:(供电量-售电量)/供电量*100%
附1,什么是电力线路的电能损耗
电力网电能损耗(简称线损),是电网经营企业在电能传输和营销过程中自发电厂出线起至客户电度表止所产生的电能消耗和损失。线损率是衡量线损高低的指标,它综合反映和体现了电力系统规划设计、生产运行和经营管理的水平,是电网经营企业的一项经济技术指标。
线损电量的计算 按照DL/T686-1999《电力网电能损耗计算导则》的规定,线路损耗电量的计算以均方根电流法为基本计算方法,在实际的操作过程中,推荐以下两种计算方法:
1.均方根电流法 线路的电能损耗,应按线路的月负荷曲线计算,其代表日的损耗电能的计算方法为:
△AL=3·Ijf2·R·T×10-3 式中:△AL——代表日的线路损耗电量,kW·h;Ijf——均方根电流,A;R——线路电阻,Ω;T——运行时间,h。
式中:It——各正点时通过线路的负荷电流。 代表日的选定按下列原则进行:
(1)电网的运行方式正常,能代表计算期的正常情况。
(2)代表日的供电量接近计算期(月、年)的平均日供电量。
(3)绝大部分用户的用电情况正常。
(4)气候正常,气温接近计算的平均温度。
当考虑温度对电阻变化的影响时,线路电阻应进行如下修正: R=R20(1+β1+β2)
式中:R20——电路在20℃时的电阻值;β1——导线升温时电阻的修正系数;β2——周围空气温度对电阻的修正系数。
2.平均电流法 采用平均电流法计算线路的损失电量,其计算公式为: △AL=3·I2·RL·T×K×10-3 式中:△AL——线路损失电量,kW·h;I——线路中的平均电流值,A;RL——线路电阻值,Ω;T——用电时间,h;K——修正系数。
在三相电路中: 式中:AP——抄见有功电量;AQ——抄见无功电量。 所以,线路损失电量的计算公式可以表示为: 在实际的线损计算中,可以先将公式中固定部分()即损失常数计算出来,每月的计算只需将固定部分(损失常数)与可变部分(AP2+AQ2)相乘,便可求出该户的当月线路损失电量。
相关文章输电线路保护角是什么

保护角是防雷接地中的一个名词,什么是保护角,输电线路的保护是什么意思,避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即称之为保护角,对于避雷线的保护范围来说,保护角越小,保护越可靠。
时间:2022-09-19 09:37:52
什么是线损,影响线损率的因素有哪些

有关线损的定义,影响线损率的主要因素,线损是电网电能损耗的简称,在输电、变电、配电和营销各环节中所产生的电能损耗和损失。
时间:2022-09-17 09:14:34
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
变电所系统式主接线路图解

有关变电所系统式主接线路图,学习下变电所系统式主接线路的接线方式,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-13 11:53:20
线损率如何计算,线损率的计算公式

有关线损率的计算公式与方法,先进的线损率要控制在5%~8%之间,供电条件差的线损率可达百分之十几,按线路的计算损失功率与首端输送功率来计算线损率。
时间:2022-09-13 09:54:29
110kV高压线的安全距离是多少

高压线带来高辐射是毋庸置疑的,110kv高压线的安全距离是多少,110kv高压线与居民楼的距离是多少,才可以保证没有辐射,没有高压线产生的其他次生灾害,高压线的安全标准。
时间:2022-07-26 09:11:00
高压输电线路第四条线有什么作用

高压传输一般采用加压、交流传送,发电机发出来的电压是三相,因此传输出来的也是三相(不用拉零线,更不用拉地线),但在三相线的顶部有一条裸露的电线并行,可能不是题主所说的第四根线。
时间:2022-06-11 05:19:30
电力线路产生“电压降”是什么原因

问题描述:电力线路为何会产生电压降?为什么年久失修的电路外观上没有问题,为什么会产生压降?解答:压降的产生由很多因素造成,例如导线材质、导线截面、距离、负载功率、环境温度等因素有关。
时间:2022-05-13 19:46:23





