输电线路线损如何降损?
来源:电工天下时间:2016-05-28 20:20:43 作者:老电工手机版>>
1、调整线路的功率因数,按照负荷变化及时投切电容,实现降损节能。
采用电容进行无功补偿,有效降低电网线损,改善电压质量,提高配变供电能力和用电设备的能力。
减少无功电流的传输,不仅可以减少其在线路和变压器中引起的有功损耗,而且可以提高电能质量。
2、根据负荷情况,调节线路的电压,使线路的电压始终运行在一个经济合理的水平上。
在高峰负荷时,可变损耗占总损耗比例较大,可适当提高电压使其接近上限运行。
在低谷负荷时,可适当降低电压使其接近下限运行。此措施可通过调节变电所的主变分接头来实现。
3、及时进行线损的理论计算,制定线损指标和线损考核管理制度。电工天下:www.dgjs123.com
进行线损的理论计算,是提高供电部门的经济效益,贯彻"安全、经济、多供、少损"方针的有力措施,改造完成后,应及时整理出线损理论计算的基础数据。
利用切实可行的线损理论计算软件对电网进行高、低压线损理论计算,再结合实行制定合理的线损指标,与线损考核奖惩办法挂钩。
同时,为了加强各供电所高压线损的考核管理,应对各配变台区的计量装置进行技术改造,以保证考核的准确性。作到有考核、有兑现。
4、调整配电容量,使配电经济合理的运行。
在电网中,配电变压器运行不经济的主要原因是由于配变容量的选择不合理,安装位置不恰当。
尤其用电负荷存在季节性强,峰谷差大,年利网小时低,全年轻载甚至空载时间长,加之管理不善等因素造成损耗大。
因此,必须合理选型和调整配电容量,提高配变负荷。
长距离高压输电线路一千公里损耗一般为多少
输电线路电能的损耗由这样一些物理量决定:输电电压U、线路材料的电阻率 ρ,L输电线的截面积S、输电电流共同决定。写成公式,功率损耗Pq=I^2R=I^2* ρL/S.
高压输电线路中线路损耗如何计算
高压输电线路中线路损耗的计算方法
线路损耗的分析和理论计算
1、线损的概念及理论计算
当负荷电流通过线路时,在线路电阻上会产生的功率损耗。
1)单一线路有功功率损失计算
△P=I:R
式中:△P——损失功率,W;
I——负荷电流,A;
K--导线电阻,Q。
2)三相电力线路
线路有功损失为:
△P=A P^+△PB+△Pc=31酞
3)线路电阻的计算
相关文章输电线路保护角是什么

保护角是防雷接地中的一个名词,什么是保护角,输电线路的保护是什么意思,避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即称之为保护角,对于避雷线的保护范围来说,保护角越小,保护越可靠。
时间:2022-09-19 09:37:52
什么是线损,影响线损率的因素有哪些

有关线损的定义,影响线损率的主要因素,线损是电网电能损耗的简称,在输电、变电、配电和营销各环节中所产生的电能损耗和损失。
时间:2022-09-17 09:14:34
线损率如何计算,线损率的计算公式

有关线损率的计算公式与方法,先进的线损率要控制在5%~8%之间,供电条件差的线损率可达百分之十几,按线路的计算损失功率与首端输送功率来计算线损率。
时间:2022-09-13 09:54:29
高压输电线路第四条线有什么作用

高压传输一般采用加压、交流传送,发电机发出来的电压是三相,因此传输出来的也是三相(不用拉零线,更不用拉地线),但在三相线的顶部有一条裸露的电线并行,可能不是题主所说的第四根线。
时间:2022-06-11 05:19:30
高压输电线路上有没有零线?

高压输电线路上有没有零线?低压线路中才有零线,零线只能用于三相四线制380V及以下低压线路中,高压线路中不能使用,其原因何在,下面来看下。
时间:2021-12-11 09:50:42
三相电的传输方式_三相电输电线路

有关三相电的传输方式,三相电输电线路的相关知识,在输电铁塔上,多根高压输电线,塔顶有两根细线,这不是输电用的,而是避雷线,也叫地线。
时间:2020-12-26 18:14:39
如何测量输电线路正序阻抗和零序阻抗?

输电线路正序阻抗和零序阻抗的测量方法,测量正序阻抗与零序阻抗,测量各相的电流、三相的线电压和三相总功率,测量时将末端三相短路接地,在始端施加单相交流电压。
时间:2020-08-12 10:57:28
输电线路停电检修时挂接地线的实验过程

输电线路停电检修时挂接地线的实验过程 原文标题:输电线路停电检修时接地线挂接的安全要求输电线路检修时线路工人在作业过程中的安全早已引起电力部门的重视。
时间:2020-05-21 17:17:16