架空线路接地故障现象与查找方法
来源:电工天下时间:2020-08-12 11:39:45 作者:老电工手机版>>
有关架空线路接地故障现象与查找方法,接地故障有永久性接地和瞬时性接地,前者通常是绝缘击穿导线落地等,后者通常为雷电闪络和导线上落有异物等,接地故障的判断,接地线路的查找。
架空线路的接地故障问题
由于自然灾害或其他因素的影响,输电线路难免遭受损坏,出现接地或断线等故障,特别是中、高压架空输电线路。
1、接地故障现象
线路的接地可分为:单相接地、两相接地和三相接地。
接地故障有永久性接地和瞬时性接地两种。前者通常是绝缘击穿导线落地等,后者通常为雷电闪络和导线上落有异物等。其中最常见的是架空线路单相接地。
若接地的线路有多段或多条分支线,寻找接地发生在哪一段或哪一分支线上;寻找接地点。
2、接地故障的判断
通过检测线路的电压,并根据表1判明接地故障。
3、接地线路的查找
目前,确定接地线路一般采用试拉各线路的方法。
表1 单相接地故障与其它故障的鉴别
故障类型
各相对地电压的特征
故障相
单相安全接地
一相电压为零,两相电压升高为线电压
电压为零的相为接地相
一相电压降低但不到零,两相电压升高但不相等(其中一相不超过线电压,另一相可略超过线电压)
电压降低相为接地相
单相不完全接地
一相电压升高但不超过线电压,两相电压降低但不相等(除K=0.5外)
中性点不接地和欠补偿网络,电压最高相的下一相为接地相;对过补偿网络,电压最高相的前一相为接地相
单相断线
一相电压升高,不超过1.5U相,两相电压降低且相等,不低于0.866U相
电压升高相为断线相
两相断线
一相电压降低但不为零,两相电压升高且相等,不超过线电压
电压升高的两相为断线相
基波谐振
一相电压降低,两相电压升高超过线电压
分频谐振
三相电压均升高,过电压数值较小
高频谐振
三相电压均升高,过电压数值较大
电压互感器一相高压熔断件熔断
一相电压表指示降低接近于零,两相电压表指示基本不变,接近相电压
电压降低的一相为熔断相
电压互感器两相高压熔断件熔断
一相电压表指示基本不变,接近相电压,两相电压表指标降低接近于零
电压降低的两相
中、高压输电网络的中性点一般采用不接地或经消弧线圈接地的方式。当网络中出现单相接地信号时,应按下列步骤处理单相接地故障:
(1)判明是否真正发生单相接地;
(2)判明是哪一相接地;
(3)寻找哪一条线路接地;
操作时按线路负荷的轻、重和线路的长、短或线路的故障率等实际情况确定拉开线路的顺序,若拉开某一线路时,接地信号消失,说明接地就在该线路上。
4、寻找接地点
对于较短的架空输电线路寻找接地点时,可安排人员沿线进行全面检查,但是对于较长的架空输电线路寻找接地点时,宜采用优选法进行。首先在线路长度的1/2处的耐张杆进行分段,分别拆开线路三相的引流线,使整个线路分为两段,然后用2500V兆欧表分别测量三相导线的绝缘电阻,根据测量结果可判明线路的某段接地或两段均接地。其次根据判断结果继续分段查找,逐步缩小查找范围。待接地范围缩小到一定程度,可安排人员沿线进行全面检查。这样可节省时间,减少劳动量,从而提高工作效率。
5、注意事项
最后,值得一提的是:为什么在分段测量线路的绝缘电阻时必须拆开线路三相的引流线,然后分别测量各段三相导线的绝缘电阻?
原因:
(1)有的线路较长,导线在途中进行换位,在没有标明A、B、C相的情况下,防止漏测故障相绝缘电阻,引起错误判断;
(2)认为产生单相不完全接地时,对地电压最低的一相必定是接地相,因此只测一相绝缘电阻,而实际上有可能漏测了故障相,易出差错;
(3)线路有可能多点接地等。
因此,当发生架空线路接地时,必须认真检测、判断准确,工作中不能马虎。
相关文章怎么连接架空线路的弓子线

弓子线,又称过引线或跨接线,弓子线之间和弓子线与主干线之间的连接一般需要符合以下要求:不同金属导线(如铜线和铝线)互相之间不能直接连接,应通过可靠的过渡接头(线夹)进行连接。
时间:2022-04-18 21:26:58
怎么为架空线路定相

定相,又称为核相,就是测量线路导线两端端头是否为同一根导线的端头,以防止送电后造成相间短路事故。一般凡是新建或改建的线路,送电前都要进行定相测试,以下是架空线路定相的常用方法,供大家参考。
时间:2022-04-18 21:22:23
怎么检修架空线路?

架空线路的检修内容及要求,需要根据线路是否存在缺陷和缺陷的严重程度来定,其主要目的是保持线路正常运行。一般需要对架空线路进行不定期检修,其检修内容包括以下几项,下面具体来了解下。
时间:2022-04-18 21:18:33
架空线路与电缆线路的安全措施

在输配电线路中,架空线路主要由导线、杆塔、横担、绝缘子等组成,架空线路木电杆梢径不能小于150 mm,除此之外,架空线路与电缆线路的安全措施还有哪些,下面来了解下。
时间:2022-03-04 06:51:56
如何为架空线路定相?

如何为架空线路定相?定相又称为核相,即测量线路导线两端端头是否为同一根导线的端头,以防止送电后造成相间短路事故。一般对于新建或改建的线路,送电前都必须进行定相测试。
时间:2021-11-20 08:00:23
在架空线路上怎么进行紧线操作?

在架空线路上怎么进行紧线操作?在架空线路上紧线时,一般使用弹簧紧线器连接导线和钢绳,用卷扬机进行紧线。在进行紧线操作时,需要遵循如下的基本要求,一起来看下。
时间:2021-11-20 07:56:10
怎么连接架空线路的弓子线?

怎么连接架空线路的弓子线?弓子线,又称为过引线或跨接线,在进行弓子线之间和弓子线与主干线之间的连接时,需要按如下要求进行,下面具体来看下。
时间:2021-11-20 07:54:46
怎么安装架空线路的线夹?

怎么安装架空线路的线夹?在架空线路上的线夹,在安装时需要符合以下要求:1、线夹型号应与导线、避雷线的型号配套。否则,导线、避雷线在线夹中固定不牢靠,则容易发生事故。
时间:2021-11-20 07:46:54