高压配电系统入门知识大全
来源:电工天下时间:2017-03-16 19:10:00 作者:老电工手机版>>
高压配电系统入门知识大全
包括高压配电系统图符号,电气箱柜名称 编号 规格型号,电缆的型号由八部分组成,电气线路敷设方式的文字代号,电线常用品种型号及代号,电缆常用品种型号及代号等知识。
高压配电系统图符号:
GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜; 
GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜; 
XZW综合配电箱; 
ZBW箱式变电站; 
XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱; 
JXF电器控制箱; 
PZ20、PZ30系列终端照明配电箱; 
PZ40、XDD(R)电表计量箱
PXT(R)K-□/□-□/□-□/□-□/IP□系列规格型号解释:
(1)PXT明装配电箱,暗装加(R)
(2)K有如表1的系列配线方式
(3)□/□额定电流/额定短时耐受电流能力:用数字表示,250/10表示:额定电流250A/额定短时耐受电流能力10kA,根据顾客要求可以降低。
(4)□/□进线型式:□/1单相输入;□/3三相输入;1/3表示混合输入
(5)□×□出线回路:单相回路×三相回路,6×3单相6回路,三相3回路
(6)□/ □ 主开关型式/防护等级;1/IP30单相主开关/IP30; 3/IP30三相主开关/IP30
表1:
序号 汉语拼音字头 中文解释 装配图号 电气原理图号
1 JL 计量箱 PXT01 PXT01 dq系列
2 CZ  插座箱 PXT02 PXT02 dq系列
3 ZM  照明箱 PXT03 PXT03 dq系列
4 DL  动力箱 PXT04 PXT04 dq系列
5 JC  计量插座箱 PXT05 PXT05 dq系列
6 JZ  计量照明箱 PXT06 PXT06 dq系列
7 JD  计量动力箱 PXT07 PXT07 dq系列
8 ZC  照明插座箱 PXT08 PXT08 dq系列
9 DC 动力插座箱 PXT09 PXT09 dq系列
10 DZ  动力照明箱 PXT10 PXT10 dq系列
11 HH 混合功能箱 PXT11 PXT11 dq系列
12 ZN  智能箱 PXT12 PXT12 dq系列
电气箱柜名称 编号 规格型号
高压开关柜 AH 
高压计量柜 AM 
高压配电柜 AA 
高压电容柜 AJ 
低压电力配电箱柜 AP 
低压照明配电箱柜 AL 
应急电力配电箱柜 APE 
应急照明配电箱柜 ALE 
低压负荷开关箱柜 AF 
低压电容补偿柜 ACC或ACP 
直流配电箱柜 AD 
操作信号箱柜 AS 
控制屏台箱柜 AC 
继电保护箱柜 AR 
计量箱柜 AW 
励磁箱柜 AE  
低压漏电断路器箱柜 ARC  
双电源自动切换箱柜 AT  
多种电源配电箱柜 AM  
刀开关箱柜 AK  
电源插座箱 AX  
建筑自动化控制器箱 ABC  
火灾报警控制器箱 AFC  
设备监控器箱 ABC  
住户配线箱 ADD  
信号放大器箱 ATF  
分配器箱 AVP  
接线端子箱 AXT
举例:
GCK
第一个 G 代表  配电柜
第二个 C 代表  抽屉式
第三个 K 代表  控制
GGD
第一个 G 代表  配电柜
第二个 G 代表  固定式
第三个 D 代表  动力
配电箱1LA1a 1AL1b AT-DT是什么意思  还有1AP2 2AP1 3APc 7AP 1KX之类的。
这是工程配电系统图中各个配电盘的常用代号,由设计者自行编排,没有强制性的规范。但遵循一定的规律,AL是配电箱、AP是动力配电箱、KX是控制箱等。例如:
1AL1b——代表一层一位置的b种类配电箱;
AT-DT——电梯配电箱;
1AP2——代表一层第二位置上的动力配电箱。 
铜芯电线电缆载流量标准
电缆载流量口决:
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10下五,100上二,
25、35,四、三界,.
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。
口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
〉 〉 〉 〉 〉
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到 20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。
“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
例如对裸铝线载流量的计算:
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
型 号 名  称 适用范围
YJV 铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力及机械外力作用。
VLV 铝芯  
YJV22 铜芯聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其它外力作用。
VLV22  
VV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的拉力。
VLV32  
VV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的轴向拉力。
VLV42  
ZR-VV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力及机械外力作用。
ZR-VLV  
ZR-VV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其它外力作用。
ZR-VLV22  
ZR-VV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的拉力。
ZR-VLV32  
ZR-VV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的轴向拉力。
ZR-VLV42
电缆的型号由八部分组成:
一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆;二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯三、导体材料代码-不标为铜,L为铝;四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套五、派生代码-D不滴流,P干绝缘;六、外护层代码七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带;八、额定电压-单位KV
有关电缆型号的问题
SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)
2、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程
3、RVVP铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V 2-24芯
用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装
4、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量
5、RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明
6、RV聚氯乙烯绝缘电缆
7、RVS、RVB 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆
8、BV、BVR 聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用
9、KVV 聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量
RVV 与 KVV RVVP 与 KVVP
区别: RVV 和RVVP 里面采用的线为多股细铜丝组成的软线,即RV线组成。
KVV 和KVVP 里面采用的线为单股粗铜丝组成的硬线,即BV线组成。
AVVR 与 RVVP区别: 东西一样,只是内部截面小于0.75平方毫米的名称为AVVR 大于等于0.75平方毫米的名称为RVVP.
SYV 与 SYWV 区别: SYV是视频传输线 用聚乙烯绝缘。SYWV是射频传输线,物理发泡绝缘。用于有线电视。
RVS 与RVV 2芯区别: RVS为双芯RV线绞合而成,没有外护套,用于广播连接。
RVV 2芯线直放成缆,有外护套,用于电源,控制信号等方面
R-连接用软电缆(电线),软结构。V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘  V-聚氯乙烯护套 B-平型(扁形)。S-双绞型。A-镀锡或镀银。F-耐高温P-编织屏蔽  P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装 Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同
电气线路敷设方式的文字代号
序号 表达内容 英文代号 汉字代号
1 沿钢索敷设 SR S
2 沿屋架或楼层下弦敷设 BE LM
3 沿柱子敷设 CLE ZM
4 沿墙敷设 WE QM
5 沿天棚敷设 CE PM
6 在能进人的吊顶内敷设 ACE PNM
7 暗敷在梁内 BC LA
8 暗敷在柱子内 CLC ZA
9 暗敷在屋面顶板内 CC PA
10 暗敷在地面地板内 FC DA
11 暗敷在不能进人的吊顶内 AC PNA
12 暗敷在墙内 WC QA
13 线吊式敷设 CP 
14 链吊式敷设 CH L
15 管吊式敷设 P G
16 吸顶式或直附式敷设 S D
17 嵌入式(不可上人的顶棚)敷设 R R
18 顶棚内安装(可进人的顶棚) CR DR
19 墙壁内安装 WR BR
20 台上安装 T T
21 用硬质塑料管敷设 PC VG
22 用半硬质塑料管敷设 FEC ZVG
23 用薄壁电线管敷设 TC DG
24 用水煤气钢管敷设 SC G
25 用金属线槽敷设 SR GC
26 用电缆桥架托盘敷设 CT 
27 用瓷夹头敷设 PL CJ
28 用塑料夹子敷设 PCL VT
29 用蛇皮管敷设 CP 
30 用瓷瓶瓷柱敷设 K CP
电缆常用品种型号及代号
序号 代号 全称
1 VV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆
2 VV22 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆带铠装
3 VV30 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套裸细钢丝铠装电力电缆
4 VV32 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套内细钢丝铠装电力电缆
5 VV50 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套裸粗钢丝铠装电力电缆
6 VV42 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套内粗钢丝铠装电力电缆
7 YJV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
8 YJVF 交联聚乙烯绝缘聚,分相聚氯乙烯护套电力电缆
9 YJV22 交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套内带铠装电力电缆
10 YJV30 交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套裸钢丝铠装电力电缆
11 YJV32 交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套内细钢丝铠装电力电缆
12 YJV50 交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套裸粗钢丝铠装电力电缆
13 YJV42 交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套内粗钢丝铠装电力电缆
脱扣方式: MA-磁脱扣  TM-热磁脱扣  MIC-电子脱扣
分断能力:
分断能力分5个等级:F:36KA  N:50KA  H:70KA  S:100KA  L:150KA
YJ—交联聚乙烯绝缘
V—聚氯乙烯绝缘或护套
ZR—阻燃型
NH—耐火型
WDZ—无卤低烟阻燃型
WDN—无卤低烟耐火型
电线常用品种型号及代号
序号 代号 全称
1 AVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线
2 AVRB 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线
3 AVRS 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线
4 BLX 铝芯橡皮线
5 BLXF 铝芯氯丁橡皮线
6 BLV 铝芯聚氯乙烯绝缘电线
7 BLVV 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线
8 BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电线
9 BVP 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽电线
10 BVR 铜芯聚氯乙烯软线
11 BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线
12 BVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平行电线
13 BX 铜芯橡皮线
14 BXF 铜芯氯丁橡皮线
15 BXR 铜芯橡皮软线
16 DCBX 运输车用铜芯橡皮电线
17 DCH 运输车用铜芯橡皮软线
18 EVL 聚氯乙烯绝缘棉沙编织低压腊克线
19 FVLP 聚氯乙烯绝缘棉沙编织屏蔽低压腊克线
20 JBF 铜芯丁腈聚乙烯复合物绝缘引出线
21 JBQ 铜芯橡皮绝缘丁腈护套引接线
22 JGR 铜芯高压电机引出线
23 NLV 农用地下直埋铝芯聚氯乙烯绝缘电线
24 NLVV 农用地下直埋铝芯聚氯乙烯绝缘护套线
25 QFR 聚氯乙烯丁腈复合物绝缘低压电线
26 QVR 聚氯乙烯绝缘低压电线
27 RFB 铜芯丁腈聚氯乙烯平行软线
28 RFS 铜芯丁腈聚氯乙烯绞型软线
29 RX 橡皮绝缘棉沙编织双绞软电线
30 RXS 橡皮绝缘棉沙编织双绞软电线
31 RV 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线
32 RVB 铜芯聚氯乙烯平行电线
33 RVP 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线
34 RVS 铜芯聚氯乙烯绞型软线
35 RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线
36 RVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线 
相关文章- 高压开关柜故障原因与在线监测方法 - 有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。 - 时间:2022-09-17 11:38:33 
- 高压配电柜二次接线的类型与线头代码 - 有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。 - 时间:2022-09-16 07:12:57 
- 高压配电柜二次接线与高压柜常用符号 - 高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。 - 时间:2022-09-15 12:33:31 
- 35kv高压开关柜的组成部分图解 - 35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。 - 时间:2022-09-15 05:53:31 
- 高压开关柜停送电的操作问题 - 高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。 - 时间:2022-09-15 05:52:24 
- 高压配电室安全操作规定十二条 - 对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。 - 时间:2022-09-13 12:50:21 
- 高压出线柜是什么,高压出线柜的作用 - 有关高压出线柜的作用,高压出线柜用来分配和输送电能,一般带变压器或是高压用电设备(电动机)及高压补偿设备,高压电接入进线柜,再到出线柜。 - 时间:2022-09-13 09:55:04 
- 500kv高压线安全距离是多少 - 500kv高压线安全距离是多少,500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m,在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。 - 时间:2022-07-26 09:41:13 
- 上一篇:变电所值班电工操作规范_变电所值班员岗位职责
- 下一篇:自动重合闸四种状态功能详解





