自动重合闸四种状态功能详解
来源:电工天下时间:2017-03-16 09:08:18 作者:老电工手机版>>
自动重合闸四种状态功能详解
自动重合闸怎样分类?选用原则是什么?
自动重合闸装置分为四种状态:单相重合闸、综合重合闸、三相重合闸、停用重合闸,可以根据负载大小对其进行选用。
1、单相重合闸
110kV及以上线路大多采用三相一次重合闸,根据运行经验110kV以上的大接地电流系统的高压架空线路上,短路故障中70%以上是单相接地短路,特别是220kV以上的架空线路,由于线间距离大,单相接地故障甚至高达90%左右。
这种情况下,如果只把发生故障的一相断开,然后再进行单相重合闸,而未发生故障的两相在重合闸周期内仍然继续,就能大大提高供电的可靠性和系统并列运行的稳定性。因此,在220kV以上的大接地电流系统中,广泛采用了单相重合闸。
一般在220kV及以下电压单回联络线、两侧电源之间相互联系薄弱的线路(包括经低一级电压线路弱联系的电磁环网),特别是大型汽轮发电机组的高压配出线路。
2、综合重合闸
当发生单相接地故障时采用单相重合闸方式,而当发生相间短路时采用三相重合闸方式。
一般在允许使用三相重合闸的线路,但使用单相重合闸对系统或恢复供电有较好效果时,可采用综合重合闸方式。
3、三相重合闸
三相重合闸,是指不论在输、配电线上发生单相短路还是相间短路时,继电保护装置均将线路三相断路器同时跳开,然后启动自动重合闸再同时重新合三相断路器的方式
一般的在线路两侧分别为电源与用电户,相互联系较强的线路采用三相重合闸。
自动重合闸的分类
按不同的特征来分类,常用的有以下几种:
(1)按重合闸的动作类型分类,可以分为机械式和电气式。
(2)按重合闸作用于断路器的方式,可以分为三相、单相相综合重合闸三种。
(3)按动作次数,可以分为一次式和二次式(多次式)。
(4)按重合闸的使用条件,可分为单侧电源重合闸和双侧电源重合闸。双侧电源重合闸又可分为检定无压和检定同期重合闸、非同期重合闸。
其原则如下:
(1)重合闸方式必须根据具体的系统结构及运行条件,经过分析后选定。
(2)凡是选用简单的三相重合闸方式能满足具体系实际需要的,线路都应当选用三相重合闸方式。
持别对于那些处于集中供电地区的密集环网中,线路跳闸后不进行重合闸也能稳定运行的线路,更宜采用整定时间适当的三相重合闸。
对于这样的环网线路,快速切除故障是第一位重要的问题。
(3)当发生单相接地故障时,如果使用三相重合闸不能保证系统稳定,或者地区系统会出现大面积停电,或者影响重要负荷停电的线路上,应当选用单相或综合重合闸方式。
(4)在大机组出口一般不使用三相重合闸。
自动重合闸的装置分类
一般的来说自动重合闸装置分为四种状态:单相重合闸、综合重合闸、三相重合闸、停用重合闸 110kV及以上线路大多采用三相一次重合闸,根据运行经验110kV以上的大接地电流系统的高压架空线路上,短路故障中70%以上是单相接地短路,特别是220kV以上的架空线路,由于线间距离大,单相接地故障甚至高达90%左右。在这种情况下,如果只把发生故障的一相断开,然后再进行单相重合闸,而未发生故障的两相在重合闸周期内仍然继续,就能大大提高供电的可靠性和系统并列运行的稳定性。
 三相重合闸,是指不论在输、配电线上发生单相短路还是相间短路时,继电保护装置均将线路三相断路器同时跳开,然后启动自动重合闸再同时重新合三相断路器的方式。
一般的在线路两侧分别为电源与用电户,相互联系较强的线路采用三相重合闸。
相关文章- 电气成套自动化控制柜的配置规范实例 - 有关电气成套自动化控制柜的配置规范实例,包括电气柜主进线、母排结构、门手柄及小型分线配电结构、电源的接地处理、变频器的接地处理等操作规范。 - 时间:2022-09-15 12:35:22 
- 双电源自动切换开关技术参数及双电源转换条件 - 双电源自动切换开关技术参数,包括额定工作电压、频率、额定工作电流、相数、转换条件、转换时间、使用类别等,双电源的转换条件,双电源的转换时间,双电源的使用类别等。 - 时间:2021-10-04 07:56:18 
- 电气动力配电箱分为哪几类,电气动力配电箱四种分类 - 有关电气动力配电箱的常见分类 ,作为配电箱的一种,动力配电箱分为动力配电箱和照明配电箱,电气动力配电柜的四种分类,包括固定面板式开关柜、防护式(即封闭式)开关柜、动力、照明配电控制箱等。 - 时间:2019-07-07 10:22:12 
- 线路自动重合闸问题:重合闸前加速与重合闸后加速 - 有关线路自动重合闸问题,重点介绍重合闸前加速与重合闸后加速的问题,重合闸的前加速、后加速,以及3/2接线方式下的运行要求,并介绍断路器失灵保护的相关知识。 - 时间:2019-07-01 09:15:05 
- 电气二次设备状态检修与状态监测(图文) - 如何对电气二次设备进行状态检修,电气二次设备检修的要求有哪些,对二次设备状态作出科学评估,一起来了解下电气二次设备的状态监测内容,电气二次设备的状态监测方法吧。 - 时间:2017-08-02 15:24:30 
- 变电站二次设备状态监测与状态检修(图文) - 对变电站中的二次设备进行状态监测与维修,是变电工维修电工的重要工作职责,电气二次设备需要进行状态监测,实行状态检修模式,变电站二次设备的状态监测内容有哪些。 - 时间:2017-08-02 15:02:48 
- 电气二次设备状态检修的四个问题(图文) - 如何对电气二次设备进行状态检修,怎么监测电气二次回路,分析了电力系统二次设备的电磁抗干扰监测问题,二次设备状态检修与一次设备状态检修有什么关。 - 时间:2017-08-02 15:01:55 
- 双电源自动转换开关的原理接线图 - 双电源自动转换开关的原理接线图,双电源自动转换开关(ATSE)分为CB级和PC级两个级别,双电源自动转换开关的选择与使用,双电源自动转换开关操作规范。 - 时间:2016-06-07 19:37:47 





