三相交流发电机原理与三相电动势正方向
来源:电工天下时间:2020-11-11 09:14:13 作者:老电工手机版>>
有关三相交流发电机的工作原理,三相交流电是由三相交流发电机产生的,三个电动势的瞬时值表达式是什么样的,一起来了解下。
三相交流发电机原理
三相交流电是由三相交流发电机产生的,图(a)是一个三相交流发电机的原理示意图,主要由两部分组成,旋转的部分称为转子,在转子的线圈中通以直流电流,则在空间产生一个按正弦规律分布的磁场;

图 三相交流发电机原理
(a)三相交流发电机原理示意图 (b)三相电动势正方向
外面固定不动的部分称为定子,在定子的铁芯槽内分别嵌入三个结构完全相同的线圈U1—U2、V1—V2、W1—W2,它们在空间的位置互差120°,称为三相定子绕组,U1、V1、W1称为三个绕组的始端,U2、V2、W2称为末端。
当发动机拖动转子以角速度ω匀速旋转时,三相定子绕组就会切割磁力线而感生电动势。
由于磁场按正弦规律分布,因此感应出的电动势为正弦电动势,而三相绕组结构相同,切割磁力线的速度相同,位置互差120°。
因此,三相绕组感应出的电动势幅值相等,频率相同,相位互差120°。这样的三相电动势称为对称三相电动势,设各相电动势方向为由末端指向始端,如图(b)所示。并以eU为参考量,则三个电动势的瞬时值表达式为:

波形图、相量图如图3-2所示。任一瞬时,对称的三相电动势之和为零,即
![]()
三相电源中三个电动势依次达到最大值(或零值)的先后次序称为三相电源的相序,式(3.1)表示的三相电源相序为U—V—W—U,即V相滞后于U相,W相滞后于V相,称之为正序。如果相序为W—V—U—W,则称为逆序。工程上通用的是正序。
U相是可以任意假定的,但U相一经确定,那么比U相滞后120°的就是V相,比U相超前120°的则是W相,这是不可混淆的。
工业上通常在交流发电机引出线及配电装置的三相母线上涂上了黄、绿、红三色,用以表示U、V、W三相。
相关文章交流接触器常开与常闭触点的功能作用

有关交流接触器常开与常闭触点的作用,常开触点为开路,常闭触点为闭合,接触器线圈断电时,常开触点先断开,常闭触点才闭合复位。
时间:2022-09-16 08:15:49
三相不平衡怎么回事,三相电出现三相不平衡的原因

有关三相不平衡的问题,三相不平衡由各路负载不均而引起,会增加线路及配电变压器的电能损耗、影响用电设备的安全运行、电动机效率降低。
时间:2022-09-15 12:44:38
三相负载三角形连接方式与电路计算方法

三相负载的三角形连接方式,以及三相负载的电路计算方法,把三相负载分别接到三相交流电源的每两根相线之间即为三角形连接,负载两端的电压,即负载的相电压等于电源的线电压。
时间:2022-09-15 09:57:04
正弦交流电的概念_正弦交流电入门知识

有关正弦交流电的入门知识,有关交流电、交流电信号、电子测量仪器,以及交流电的周期和频率,交流电周期平率关系,电角度与频率关系等,帮助大家理解正弦交流电的基本概念。
时间:2022-09-15 08:10:02
三相四线零线带电是什么原因

三相四线零线带电是什么原因?零线、地线、中性点三体在接触良好的情况下,都与大地同电位,也就是零电位。假如三相负载不平衡,造成星点漂移,则只可能产生几伏的电压,但绝不会导致零线带有110v电压。
时间:2021-12-18 07:56:55
三相电压源与负载的连接方式图解

有关三相电压源与负载的连接方式,三相电压源的星形连接方式,简称星形或Y形电源,把三相电压源依次连接成一个回路,冉从端子A、B、C引出端线。
时间:2021-08-10 05:07:07
三相交流电相序怎么检测,三相交流电的相序检测方法

有关三相交流电相序的检测方法,三相交流电的ABC三相的相序,黄、绿、红 对应A、B、C三相,一个简单的检测三相交流电的相序的方法,供大家参考。
时间:2021-06-17 09:31:28
三相负载三角形连接负载断路的计算方法

三相负载三角形连接负载断路如何计算,三相电源作三角形连接时,线电压等于相电压,三相电源用的三相变压器绕组,星形和三角形两种接法都会用到。
时间:2021-06-17 09:31:27
- 上一篇:三相电路的功率相序判断方法
- 下一篇:三相对称电路的电功率问题




