500kV变电站主变轻瓦斯光字亮的处理方法
有关500kV变电站主变轻瓦斯光字亮的原因,引起轻瓦斯保护动作的原因,故障现象为警铃响发出预告信号,先判断气体,然后采取处理措施。
一、引起轻瓦斯保护动作的原因:
1、 变压器内部轻微故障,产生少量气体;
2、 更换呼吸器硅胶、加油、滤油及呼吸器未流油、新投入冷却器上部空气未排净等;
3、 外部有穿越性短路;
4、 严重漏油使油位下降;
5、 瓦斯继电器安装不当或有强烈震动,瓦斯继电器浮筒或水银接点入油;
6、 瓦斯继电器接线端子盒进水,小动物触碰等引起误动作。二次回路绝缘损坏、引线短路;
7、 铁芯多点接地。
二、现象:警铃响发出预告信号
1)判断气体:
一般氢、烃类急骤增加,而CO、CO2变化不大时,为裸金属(如分接开关)发热,如CO、CO2急骤增加时,为有机绝缘过热损坏。
1、 无色:不可燃的是空气。
2、 黄色:可然的是木质故障产生的气体。
3、 浅灰色:可燃并有臭味的是纸质故障产生的气体。
4、 灰黑色:易燃的是铁质故障使绝缘油分解产生的气体。
2)处理方法:
1、 轻瓦斯保护动作时,应立即对变压器检查,收集瓦斯气体。根据气体的多少、颜色、可燃性初步判断气体性质。并通知有关部门取气样、油样化验。
2、 若气体为无色、无味、不可燃、色谱分析结果正常,则变压器可继续运行,但应查明产生气体的原因。
3、 若气体颜色不正常,可燃,应迅速报告调度及有关上级。变压器能否继续运行,须请示总工程师。
汇报上级相关领导。
相关文章变电站直流系统的四个组成部分

有关变电站直流的系统组成,变电站直流系统一般由蓄电池、充电装置、直流回路和直流负载四个部分组成,变电站直流系统的工作电压通常为220、110V或者48V,其功能特点与区别说明。
时间:2022-09-16 07:44:57
变电站倒闸操作的流程图示例

有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-15 12:37:09
箱式变电站的技术参数图解

有关箱式变电站的技术参数,包括额定电压Ue、额定容量Se、额定开断电流、额定开断电流、噪声水平与防护等级等,箱式变电站技术参数参考图。
时间:2022-09-15 12:34:47
35kv高压开关柜的组成部分图解

35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
500kv高压线安全距离是多少

500kv高压线安全距离是多少,500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m,在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。
时间:2022-07-26 09:41:13
220kv高压线安全距离是多少?

220kv高压线输电线路常从居民区旁边穿过,有时买房时没注意有高压线,等住进去了才发现高压线的安全距离不合格,那么220kv高压线安全距离是多少,多大的距离才算安全。
时间:2022-07-26 09:14:51
110kV高压线的安全距离是多少

高压线带来高辐射是毋庸置疑的,110kv高压线的安全距离是多少,110kv高压线与居民楼的距离是多少,才可以保证没有辐射,没有高压线产生的其他次生灾害,高压线的安全标准。
时间:2022-07-26 09:11:00
10kv高压地埋电缆寿命是多长时间

10kv高压地埋电缆寿命是多长时间,10KV高压地埋电缆的使用寿命长达50年,只要在50年内没有过度老化或损坏就可以使用。正常环境下使用20年,不会有什么问题,但在实际使用中很少有能使用20年的,都是时间不到就更换新电缆了。
时间:2022-05-07 20:21:05