系统接地形式的字母意义(图文)
来源:电工天下时间:2017-07-15 20:36:15 作者:老电工手机版>>
【系统接地形式的字母意义】
有关系统接地形式的字母表示法,系统接地形式以拉丁字母作代号,第一个字母表示电源端与地的关系,第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系。
一、系统接地形式的字母意义
系统接地形式以拉丁字母作代号,其意义为:(相关阅读:变电站直流系统接地 )
1、第一个字母表示电源端与地的关系:
T─电源端有一点直接接地;
I─电源端所有带电部分不接地或有一点通过阻抗接地。
2、第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系:
T─电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。
N--电气装置的外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接。
短横线(-)后的字母用来表示中性导体与保护导体的组合情况。
S─中性导体和保护导体是分开的;
C─中性导体和保护导体是合一的。

图1,参考图,系统接地形式
二、系统接地方式有几种
系统接地方式包括:
有单点接地、多点接地和混合接地.
单点接地:所以电路的地线接到公共地线点,避免地回路。
多点接地:对频率较高的电路适用,一般用电阻、电感接地。
混合接地:对高频采用电感接地、对低频采用电容接地等。
三、低压配电系统的常见接地型式有那几种?

图2,参考图,低压配电系统的常见接地型式
国际电工委员会(iec)对各接地方式供电系统的规定:
根据iec规定的各种保护接地方式的术语概念,低压配电系统按接地方式的不同称为tt系统、tn系统、it系统。其中tn系统又分为tn-c、tn-s、tn-c-s系统。
下面对各种供电系统做扼要的介绍。
1、tt方式接地供电系统
tt接地方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称tt系统。第一个符号t表示电力系统中性点直接接地;第二个符号t表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在tt系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图1-1所示。这种供电系统的特点如下。
(1)由于三相负载不平衡,工作零线上有不平衡电流,对地有电压,所以与保护线所联接的电气设备金属外壳有一定的电压。
(2)如果工作零线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电。
(3)如果电源的相线碰地,则设备的外壳电位升高,使中性线上的危险电位蔓延。
(4)tn-c系统干线上使用漏电保护器时,工作零线后面的所有重复接地必须拆除,否则漏电开关合不上;而且,工作零线在任何情况下都不得断线。所以,实用中工作零线只能让漏电保护器的上侧有重复接地。
(5)tn-c方式供电系统只适用于三相负载基本平衡情况。
4、tn-s方式供电系统
它是把工作零线n和专用保护线pe严格分开的供电系统,称作tn-s供电系统,如图1-4所示,tn-s供电系统的特点如下。
1)系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。pe线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线pe上,安全可靠。
2)工作零线只用作单相照明负载回路。
3)专用保护线pe不许断线,也不许进入漏电开关。
4)干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而pe线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以tn-s系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
5)tn-s方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程工工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用tn-s方式供电系统。
5、tn-c-s方式供电系统
在建筑施工临时供电中,如果前部分是tn-c方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用tn-s方式供电系统,则可以在虚线后段采用施工用电配电箱分出pe线,如图1-5所示。这种系统称为tn-c-s供电系统。tn-c-s系统的特点如下。
1)当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。
2)当漏电电流比较小时,熔断器不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,因此tt系统难以推广。
3)因tt系统接地装置耗用钢材多,安装后难以回收、费工时、费料。现在有的建筑施工单位用电时,采用一根专用保护线,以减少安装接地装置钢材用量,如图1-2所示。
图中虚线后段接线方式采用施工用电配电箱,把新增加的专用保护线pe线和工作零线n分开,其特点是:第一、共用接地线与工作零线没有电的联系;第二、正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流。
从上面分析看出tt系统适用于接地保护很分散的地方。
2、tn方式供电系统
这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用tn表示。这种供电系统的特点如下。
(1)当设备出现外壳带电时,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是tt系统的几倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。
(2)tn系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比tt系统优点多。tn方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为tn-c和tn-s等两种。
3、tn-c方式供电系统
它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线.
第二小节,低压配电线路的接线方式
低压供电线路的接线方式有放射式、树干式和环形接线三种基本接线方式。
配电线路(英文:distribution circuit) 是指从降压变电站把电力送到配电变压器或将配电变电站的电力送到用电单位的线路。
配电线路电压为3.6kV~40.5kV,称高压配电线路;配电电压不超过1kV、频率不超过1000Hz、直流不超过1500V,称低压配电线路。配电线路的建设要求安全可靠,保持供电连续性,减少线路损失,提高输电效率,保证电能质量良好。
四、低压配电网接线方式
低压配电系统的接线形式与高压配电系统基本相同。
低压配电网接线主要形式:放射式、树干式、混合式、链式。
1.放射式接线:主干线由变电所低压侧引出,接至主配电箱;再以支干线引到分配电箱或用电设备上;以支线接至用户或其它设备。
2.树干式接线:配电方式简单,电气设备少。但灵活性差,检修维护不方便!
3.混合式接线:树干式与放射式的混合。变压器低压侧出线经过低压断路器将干线引入某一供电区,然后由支线引至用电设备。采用较多!
4.链式接线:只用于相互之间距离很近,容量又很小的用电设备。可靠性差,在链中任何地方发生故障都会影响全链设备。
相关文章变电站直流系统的四个组成部分

有关变电站直流的系统组成,变电站直流系统一般由蓄电池、充电装置、直流回路和直流负载四个部分组成,变电站直流系统的工作电压通常为220、110V或者48V,其功能特点与区别说明。
时间:2022-09-16 07:44:57
电气控制系统继电保护器如何整定?

电气控制系统继电保护器的整定方法,包括继保整定与复校的方法(过流继电器的整定方法、过压继电器的整定方法、欠磁继电器的整定方法),以及继保整定工作的注意事项。
时间:2022-09-15 12:33:39
变电所系统式主接线路图解

有关变电所系统式主接线路图,学习下变电所系统式主接线路的接线方式,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-13 11:53:20
低压系统有哪三种接地形式

低压接地系统没有“三相五线制”的概念,三相四线制中的“线”是指带电导体,PE导体是保护导体(俗称地线),在电气系统正常工作情况下不带电,所以它不这里所说的“线”。
时间:2022-08-21 21:18:06
配电箱的简单接地方法

配电箱的简单接地方法,供电局查验接地电阻规范为4Ω以下,接出的接地设备:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,用镀锌圆铁悉数焊接联接在一起。
时间:2022-07-14 06:38:29
配电箱接地有哪些要求

有关配电箱的使用知识,配电箱接地有哪些要求,配电箱的接地标准是什么样的,供电局检验接地电阻标准为4以下,需要有良好的接地安装,以下提供了配电箱重复接地示意图,供大家学习参考。
时间:2022-07-14 06:38:19
一文看懂配电箱重复接地示意图

在供电线路中重复接地的接地体有二种做法,一是利用建筑物的基础钢筋连成的接地体,将其引至配电箱的进户处做重复接地,二是采用独立接地极,对由若干个接地极连接到一起的构成接地装置,将其引至配电箱的进户处做重复接地。
时间:2022-07-14 06:37:55
配电房接地线能和房子主体钢筋连在一起吗?

问题:配电房的接地线可以和房子的主体钢筋连在一起吗?回答:配电房的接地线完全应该与配电房的主体钢筋连在一起,配电房的接地一般由配电变压器的接地极引入,接地电阻一般不大于4Ω,在配电房主体钢筋连在一起,说明主体钢筋的对地阻值也为4Ω。
时间:2022-06-23 09:05:41





