厂区配电房设备巡检制度(图文)
来源:电工天下时间:2017-08-02 09:38:18 作者:老电工手机版>>
【厂区配电房设备巡检制度】
对厂区配电房设备加强巡检,配电房的巡视检查的基本要求,以及巡视检查项目有哪些,加强和规范配电房设备的巡检,保证供电安全,一起来了解下。
1、目的
加强和规范配电房设备的巡检,保证供电安全。
2、适用范围
南昌安昱达钢品制造有限公司厂区

3、 内容
3.1 巡视检查的基本要求:
3.1.1 按规定检查的时间和项目对设备进行巡视,巡视时集中注意力,不得进行其它工作和闲谈,防止漏检;
3.1.2 发现设备缺陷及异常现象时,应做好记录,认真分析,正确判断,及时报告,采取措施防止事故的发生;
3.1.3 除交班时巡视外,应每隔两小时巡视、按规定记录,对运行中的变压器每月底必须进行一次灭灯检查;
3.1.4 若遇电压波动大、有接地信号、设备过负荷、设备带“病”运行、新设备投入运行、恶劣天气、法定节假日、有重大供电任务等情况时,应增加巡视频次。
3.2 巡视检查项目:
3.2.1 变压器有无异响,温度指示是否超出规定,分接头接触局部有无异常,绝缘材料有无老化,风机及风机控制系统是否正常;
3.2.2 电器接头(如开关,刀闸,陶瓷压紧螺丝,母线接地)是否发热,变色;导线有无松动,断股现象;
3.2.3 各种转动机构(电动机、风机等装置)的运转是否正常;
3.2.4 瓷绝缘(瓷瓶、套管)是否脏污,破损, 有无放电异常;
3.2.5 设备金属支架,瓷瓶挂环,接地装置(包括接地引导下线、接地螺丝)避雷针是否锈蚀损坏;各类标志是否完好,明显;
3.2.6 各仪表、显示屏装置及自动记录、记数装置等是否完好;指示灯及仪器是否正确,有无异常变化;
3.2.7 电容器无变形,通风装置、放电设备是否完好,三相电压、电流是否平衡;
3.2.8 变压器、开关基础是否有下沉变形现象,门窗和室外端子箱,机构箱是否关严,该上锁的是否锁好,防误锁是否完好,防止小动物进入的设施有无损坏;
3.2.9 通讯设备是否畅通;
3.2.10 消防用具,安全用具、接地线,工具,标示牌,备器备件是否齐全,放置是否妥当。
3.2.11 其他门窗、墙面消防设施等是否完好。
3.3.1 巡检后及时填写相关巡检表,交接班时按时填写交接班手续。发现问题及时上报相关责任人或主管。
相关文章配电房接地线能和房子主体钢筋连在一起吗?

问题:配电房的接地线可以和房子的主体钢筋连在一起吗?回答:配电房的接地线完全应该与配电房的主体钢筋连在一起,配电房的接地一般由配电变压器的接地极引入,接地电阻一般不大于4Ω,在配电房主体钢筋连在一起,说明主体钢筋的对地阻值也为4Ω。
时间:2022-06-23 09:05:41
配电房设备3年未维护有什么后果

配电柜年久失修,环境杂乱,空气潮湿,主要会导致设备的绝缘老化和污损,降低设备的绝缘性能,发生触电和对地放电事故,甚至发生火灾。在空气潮湿的环境中,各种接头端子容易氧化,从而会导致接触不良发热,甚至发生放电。
时间:2022-06-11 07:03:08
低压配电房安全帽的颜色含义

在电力企业中有不同颜色的安全帽,每一种颜色代表某一部分的工作人员,低压配电房安全帽的颜色含义有哪些,电厂的安全帽一般有几种颜色,如红色、黄色、蓝色、橙色、白色等,下面具体来看下。
时间:2022-05-23 07:04:20
某公司低压配电房安全操作管理规定

此规定制度适用于公司低压配电房运行和管理,设备部负责对公司配电房的安全的管理以及警示标识,配电房必须由专业电工人员负责操作与管理,责任电工必须熟悉安全操作规程。
时间:2020-05-21 16:31:05
配电房安全管理规定11项(图文)

配电房是供配电的重地,需要加强安全管理工作,那么配电房安全管理规定有哪些,对电气设备及工作人员的要求有哪些,供配电室的作业管理规定,一起来了解下。
时间:2017-08-03 06:25:36
配电房防火安全制度6项(图文)

做好配电房的防火至关重要,一旦配电房发生火灾后果严重,影响整个供配电系统的运转,6条关于配电房防火的安全制度,严禁违章作业,在细节上做好,确保配电房无火灾事故的发生。
时间:2017-08-03 06:23:07
施工现场配电房安全要求管理规定(图文)

关于施工现场配电房的安全要求,现场临时配电房要求紧靠变压器侧,设立明显的安全标志,配有灭火器材,配电屏和控制屏,需要装有短路、过载和漏电保护装置。
时间:2017-08-03 06:20:41
配电房检修施工的安全技术措施(图文)

配电房检修施工过程中,如何确保安全操作,关于配电房检修施工的安全技术措施,共有10条,戴好安全帽,穿戴好劳保用品,配电房检修施工的整个过程中,都需要注意安全操作,不违章作业。
时间:2017-08-03 06:19:55





