配电房检修施工的安全技术措施(图文)
来源:电工天下时间:2017-08-03 06:19:55 作者:老电工手机版>>
配电房检修施工过程中,如何确保安全操作,关于配电房检修施工的安全技术措施,共有10条,戴好安全帽,穿戴好劳保用品,配电房检修施工的整个过程中,都需要注意安全操作,不违章作业。
一、在配电房检修施工的安全技术措施:
1、在工作前应先检查防护用品、工具等是否完好。
2、作业前,工作负责人应根据工作票作好停电、验电、接地等措施,断开所有电源侧开关和刀闸,以及断开有可能返送电的电源开关和刀闸。
3、开始工作前,必须先在工作现场逐相验电,并挂接地线。验电时必须戴绝缘手套,并有专人监护。断电检修高压电缆时,应先放电,电气设备与电力线路未经证实无电,不准触摸。
4、线路经验明确实无电后,工作人员应立即在工作地段两端及可能送电的分支线挂接地线,挂接地线时,要先接地端,后接导线端。并挂“线路检修,禁止合闸:警示牌。
5、工作时,应戴好安全帽,穿戴好劳保用品。

6、工作结束后,工作负责人必须检查工作现场有无遗留的工具,材料等,通知并查明全部工作人员已结束工作,然后指挥拆除现场接地线。拆除接地线时应先拆导线端,后拆接地端。
7、严格执行停送电制度,严禁约时停送电。线路送电前,确认线路、设备无误后,先合隔离开关,后合负荷开关。 严禁带负荷拉、合隔离开关。局部检修时,与带电体必须保持一定的安全距离或采取相应的安全措施,并有两人方可进行,否则禁止作业。
8、电气设备检修后,应打扫作业现场,清点物品,防止物品遗忘在设备上造成事故,并拆除接地线。
9、工作人员正常活动范围与带电设备的安全距离:
电压为10kV及以下的安全距离为0.35米;
电压为35kV的安全距离为0.60米;
电压为110kV的安全距离为1.50米。
10、对熔断器、继电器等安全保护装置,严禁随意改变或变动原来整定数值。
相关文章配电房接地线能和房子主体钢筋连在一起吗?

问题:配电房的接地线可以和房子的主体钢筋连在一起吗?回答:配电房的接地线完全应该与配电房的主体钢筋连在一起,配电房的接地一般由配电变压器的接地极引入,接地电阻一般不大于4Ω,在配电房主体钢筋连在一起,说明主体钢筋的对地阻值也为4Ω。
时间:2022-06-23 09:05:41
配电房设备3年未维护有什么后果

配电柜年久失修,环境杂乱,空气潮湿,主要会导致设备的绝缘老化和污损,降低设备的绝缘性能,发生触电和对地放电事故,甚至发生火灾。在空气潮湿的环境中,各种接头端子容易氧化,从而会导致接触不良发热,甚至发生放电。
时间:2022-06-11 07:03:08
低压配电房安全帽的颜色含义

在电力企业中有不同颜色的安全帽,每一种颜色代表某一部分的工作人员,低压配电房安全帽的颜色含义有哪些,电厂的安全帽一般有几种颜色,如红色、黄色、蓝色、橙色、白色等,下面具体来看下。
时间:2022-05-23 07:04:20
怎么检修架空线路?

架空线路的检修内容及要求,需要根据线路是否存在缺陷和缺陷的严重程度来定,其主要目的是保持线路正常运行。一般需要对架空线路进行不定期检修,其检修内容包括以下几项,下面具体来了解下。
时间:2022-04-18 21:18:33
怎么快速检修母线?

怎么快速检修母线?在停电检修母线时,一般需要完成以下工作:1、扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻,一般0.5KV母线的绝缘电阻不能低于100兆欧。
时间:2021-11-15 06:22:01
现埋暗设管线线路的施工注意事项

现埋暗设管线线路的施工注意事项,现埋管线线路应用于原未预埋而需采用暗设管线的场合,线埋管线线路的五点安装要求,适用于新建多层住宅,以及一般旧房改明设为暗设的线路。
时间:2021-01-26 10:02:02
怎么检修母线,停电检修母线的主要工作有哪些

有关配电线路中的相关工作,就是怎么来检修母线,需要做哪几项工作,比如扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻等,这里总结了停电检修母线的五项主要工作,供大家参考。
时间:2021-01-04 09:32:45
输电线路停电检修时挂接地线的实验过程

输电线路停电检修时挂接地线的实验过程 原文标题:输电线路停电检修时接地线挂接的安全要求输电线路检修时线路工人在作业过程中的安全早已引起电力部门的重视。
时间:2020-05-21 17:17:16





