有关短路与接地故障的判断方法,采用电缆线路故障指示器进行检测,采用过流原理的故障指示器,采用电流突变原理的故障指示器,检测与判断短路与接地故障。
短路与接地故障的判断方法
电力线路故障指示器起源于二十世纪七十年代的德国,发明它的目的是为了指示电力线路短路电流流过的途径。
本节讨论的故障指示器主要指电缆线路故障指示器,一般都具有三个相传感器(分别安装在A,B,C 相上)、一个零序传感器(包裹住三相电缆)和一个主机(亦称显示单元)。
当配电网发生短路故障时,电源侧到故障点处的指示器均故障报警,而故障点后的指示器不报警,据此可以确定故障点的位置区间,帮助人们查找到故障点。
依据实现故障定位的判断依据,故障指示器主要可以分为两种:(www.dgjs123.com)采用过流原理的故障指示器和采用电流突变原理的故障指示器。
至于采用其他原理如首半波法、五次谐波法、注入法、故障电流方向法等判断依据的故障指示器,因存在各种各样的问题,应用得较少。
一、采用过流原理的故障指示器
线路发生短路和接地故障,线路中的故障电流将增大,当电流增大超过某一设定值时,采用过流原理的故障指示器将报警显示。此类指示器都需要预先设定一个短路和接地故障报警阈值,短路一般在400A-1200A,接地一般在5-60A,范围可调。
目前,采用此原理的指示器占市场主流地位,例如德国EMG、HHH,英国NORTECH和部分国内厂家的产品。来自:电工技术之家
二、采用电流突变原理的故障指示器
当线路发生短路和接地故障后,线路会发生较显著的瞬间电流变化,当保护装置动作跳闸后,线路的稳态电流变将为零。检测出电流值的这种突变,也可判断出短路 和接地故障。因这类指示器不需要预先设定报警阈值,其适用范围更加广泛。
但是,因其需要实时监测线路电流,产品功耗较大,使用寿命较短。目前有斯奈德FLAIR系列和国内一些厂家的产品采用此类原理。
相关文章低压系统有哪三种接地形式

低压接地系统没有“三相五线制”的概念,三相四线制中的“线”是指带电导体,PE导体是保护导体(俗称地线),在电气系统正常工作情况下不带电,所以它不这里所说的“线”。
时间:2022-08-21 21:18:06
配电箱的简单接地方法

配电箱的简单接地方法,供电局查验接地电阻规范为4Ω以下,接出的接地设备:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,用镀锌圆铁悉数焊接联接在一起。
时间:2022-07-14 06:38:29
配电箱接地有哪些要求

有关配电箱的使用知识,配电箱接地有哪些要求,配电箱的接地标准是什么样的,供电局检验接地电阻标准为4以下,需要有良好的接地安装,以下提供了配电箱重复接地示意图,供大家学习参考。
时间:2022-07-14 06:38:19
一文看懂配电箱重复接地示意图

在供电线路中重复接地的接地体有二种做法,一是利用建筑物的基础钢筋连成的接地体,将其引至配电箱的进户处做重复接地,二是采用独立接地极,对由若干个接地极连接到一起的构成接地装置,将其引至配电箱的进户处做重复接地。
时间:2022-07-14 06:37:55
配电房接地线能和房子主体钢筋连在一起吗?

问题:配电房的接地线可以和房子的主体钢筋连在一起吗?回答:配电房的接地线完全应该与配电房的主体钢筋连在一起,配电房的接地一般由配电变压器的接地极引入,接地电阻一般不大于4Ω,在配电房主体钢筋连在一起,说明主体钢筋的对地阻值也为4Ω。
时间:2022-06-23 09:05:41
配电室倒闸接地线怎么接

有关配电室倒闸接地线的挂接方法,掌握好切换操作的步骤,准备必要的安全工具,检查并确保其完好,多关注切换操作注意事项,高压开关联锁装置必须定期检查,确保联锁可靠,下面具体来了解下。
时间:2022-06-11 06:55:45
低压线路短路故障如何排除,低压线路短路故障范围确定方法

有关低压线路短路故障的排除方法,线路较长,线路上负载较多时,可以参考本文的方法,快速确定故障范围.并迅速找到短路点,一起来了解下。
时间:2021-06-18 06:20:50
配电箱重复接地的实物接线图

配电箱怎么重复接地,配电箱重复接地的实物接线图,真实环境下的配电箱重复接地的线路连接方法,分为重复接地、工作接地与保护接地。
时间:2021-06-17 09:30:49