配电系统无功补偿方式怎么实现?
来源:电工天下时间:2021-05-09 10:13:24 作者:老电工手机版>>
有关配电系统无功补偿方式的实现方法,配电系统无功补偿方式示意图,配电网的无功补偿方式主要有变电站中高压集中补偿方式、低压集中补偿方式、配电线路补偿方式和就地补偿方式等四种。
配电系统无功补偿方式
根据电力用户对无功功率的需求情况和负荷性质,配电网的无功补偿方式主要有变电站中高压集中补偿方式、低压集中补偿方式、配电线路补偿方式和就地补偿方式等四种。
配电系统的无功补偿方式示意图,如下:

一、变电站中高压集中无功补偿
变电站中高压集中补偿方式主要针对变电站的无功功率需求进行补偿,其主要目的是提高配电网的功率因数及终端变电所的电压,并对主变压器的无功损耗进行补偿。
无功补偿装置一般连接在变电站的10kV母线上,具有较好的电压改善效果和较高的设备利用率,设备维护和管理也较为方便,但投资较大,补偿范围较小,对10kV配电网的降损作用不大。
二、低压集中无功补偿
低压集中补偿方式主要针对配变电所的无功功率需求进行补偿,其主要目的是提高专用变压器用户的功率因数,实现无功功率的就地平衡,对配电网和配变电所的降损有一定的作用,也有助于保持该用户的电压水平。
一般在配电变压器0.4kV侧进行集中补偿,具有较好的电压改善效果和较高的设备利用率,设备维护和管理也较为方便,补偿装置可与低压配电装置一起安装到配变电所内,但投资较大,对补偿装置安装点到负荷段的设备及线路上的功率因数不能进行补偿。
三、配电线路无功补偿
配电线路补偿方式主要针对10kV配电线路的无功负荷进行补偿,主要目的是弥补配电网中大量公用变压器无功补偿的不足,以提高配电网的功率因数,达到降损升压的目的。
一般在架空线路的杆塔上安装户外并联电容器进行无功补偿,(电工天下 www.dgjs123.com)具有较好的电压改善效果和很高的设备利用率,设备维护和管理也较为方便,投资较小,但由于远离变电站,易出现保护不易配置,控制成本高,易受安装环境及空间限制等问题。
四、就地补偿
就地无功补偿方式主要针对终端用户的无功功率需求进行补偿,可有效降低线损率,改善电压质量,减小电压损失,改善用电设备的起动和运行条件,提高线路供电能力。
补偿装置一般装设在需要无功补偿的用电设备旁边,具有较好的电压改善效果,补偿范围较大,但涉及面广,不便于设备维护、管理,且投资较大,设备利用率较低。
相关文章- 高压配电柜二次接线的类型与线头代码 - 有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。 - 时间:2022-09-16 07:12:57 
- 高压配电柜二次接线与高压柜常用符号 - 高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。 - 时间:2022-09-15 12:33:31 
- 三相负载三角形连接方式与电路计算方法 - 三相负载的三角形连接方式,以及三相负载的电路计算方法,把三相负载分别接到三相交流电源的每两根相线之间即为三角形连接,负载两端的电压,即负载的相电压等于电源的线电压。 - 时间:2022-09-15 09:57:04 
- tn-s供电方式的特点与应用场合 - tn-s供电方式的特点与应用场合,tn-s供电方式主要用于三项负载基本平衡的情况下,是把工作零线和专用保护线pe严格分开独立供电方式,tn-s供电方式的五个特点。 - 时间:2022-09-15 08:08:36 
- 高压配电室安全操作规定十二条 - 对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。 - 时间:2022-09-13 12:50:21 
- 低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷) - 低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。 - 时间:2022-09-13 11:59:20 
- 变配电所防雷保护类型及应用说明 - 雷电流在变配电所母线上引起的短路,通常会造成电力系统的严重事故,尤其在电力变压器绝缘的薄弱环节,当遭受雷击时容易造成全系统停电,故对变配电所电力变压器的保护是防雷保护的关键。 - 时间:2022-08-22 06:11:03 
- 配电室零线与地线为什么相通 - 小区的供电系统绝大多数是TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户之后,与建筑物的接地装置良好连接,引出两根线,一根作为工作零线,一根作为保护零线,这两根线是必须相通的。 - 时间:2022-07-27 06:14:55 
- 上一篇:配电箱重复接地的实物接线图
- 下一篇:配电箱怎么重复接地,配电箱重复接地做法