怎么使用钳压法连接导线?
来源:电工天下时间:2021-11-20 07:52:52 作者:老电工手机版>>
使用钳压法连接导线时,其具体的操作要求如下:
1、钳压连接之前,先选择合适的连接管,所选连接管的型号应与导线型号相符。
2、清除导线表面污垢(清除长度为连接部位长度的两倍),将连接部位的线股用绑线缠紧(导线不能有断股、松股现象,绞向应相同);把连接管内壁清洗干净,涂以中性凡士林。
3、参照图画出钳压压口的位置,按图上标识的操作顺序进行钳压,压接尺寸允许误差为±5毫米。




4、钳出后,导线端头露出长度不能小于20毫米,导线端头的绑线不应拆除。压接后的连接管不得有裂纹,弯曲度不能超过管长的2%,连接管的电阻不得大于等长导线的电阻。否则,应切断重接。压接后连接管两端附近的导线不能有“灯笼'“抽筋”等现象,连接管两端出口处、合缝处和外露部分应涂刷油漆。
5、钳压管允许用于连接铜线、铝线和截面为35~240平方毫米的各种钢芯铝线;钳接钢芯铝线时,中间需要加装垫片;除AC-240导线使用两个连接管外,其余导线均使用一个连接管。